Sökningen fann 723 träffar

av Jan Almqvist
7 februari 2021, 13:40:58
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Usb till Rs485 converter? (s7-200)
Svar: 19
Visningar: 639

Re: Usb till Rs485 converter? (s7-200)

Tips: Börja med att kolla exakt vad för S7-200 det är. Det här med konstiga kablar med dosor på för att programmera är lite forntida. Kanske finns det en Ethernet anslutning?

Om det inte går med Ethernet, kolla i så fall om det ska vara PPI eller MPI/DP och skaffa (eller låna) en riktig kabel.
av Jan Almqvist
6 februari 2021, 18:05:31
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Usb till Rs485 converter? (s7-200)
Svar: 19
Visningar: 639

Re: Usb till Rs485 converter? (s7-200)

Nja, det är ju bara en specifikation på en databus, man använder tydligen standard RS485 där också. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/686/1254686/att_46478/v1/S7komm_e.pdf Även om det är RS-485 så är det ju helt andra baudrates än vad du kan köra på en vanlig serieport på en PC. "MPI supp...
av Jan Almqvist
6 februari 2021, 10:14:09
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Usb till Rs485 converter? (s7-200)
Svar: 19
Visningar: 639

Re: Usb till Rs485 converter? (s7-200)

Till äldre Siemens S7 ska man ibland ha en omvandlare mellan RS-232 och MPI/DP. Det kanske inte bara är en RS-485 converter som behövs.
av Jan Almqvist
2 februari 2021, 20:10:46
Kategori: Inbäddade system / Inbyggda system / IoT
Tråd: Siemens LOGO programmering
Svar: 66
Visningar: 3197

Re: Siemens LOGO programmering

Hurra!! För att komma åt dialogen (fast det verkar ju fungera ändå) gör jag så här i LOGO!Soft Comfort V8.0: I menyn, välj "Tools | Ethernet connections...". "Rätt fönster" måste vara aktivt för att detta menyval inte ska nedgråat. Då visas en dialog "Configure Ethernet Connections" I mitt fall, dub...
av Jan Almqvist
2 februari 2021, 19:19:27
Kategori: Inbäddade system / Inbyggda system / IoT
Tråd: Siemens LOGO programmering
Svar: 66
Visningar: 3197

Re: Siemens LOGO programmering

@Palle500 Har du fört över textlistorna (months.txt och years.txt) till iPaden? Eventuella bilder (*.png) och textlistor (*.txt) lagras inte i *.led-filen utan måste föras över separat. Själva överföringen av filer till en iOS-enhet går att göra på flera olika sätt. Om du går via email klienten och ...
av Jan Almqvist
2 februari 2021, 04:32:27
Kategori: Inbäddade system / Inbyggda system / IoT
Tråd: Siemens LOGO programmering
Svar: 66
Visningar: 3197

Re: Siemens LOGO programmering

@Palle500 Det är några olika inställningar som behövs för kommunikationen t.ex. ip-adress, port och protokoll. Jag har lagt upp en färdig fil till HMI Droid/Odrid HMI med alla inställningar utom IP-address. http://www.idea-teknik.com/download/LOGO-0BA8-RTC-no-ip.zip IP-adress kan man ställa in på si...
av Jan Almqvist
1 februari 2021, 10:59:25
Kategori: Inbäddade system / Inbyggda system / IoT
Tråd: Siemens LOGO programmering
Svar: 66
Visningar: 3197

Re: Siemens LOGO programmering

@Lasp Ja, på med strömmen. Då kan du kontrollera att realtidsklockan i din LOGO! går rätt och vid behov justera den. För att kunna använda datatypen BYTE måste man använda de allra senaste verionerna av HMI Droid, HMI Droid Studio och Odrid HMI och för att kunna ändra år och månad måste man använda ...
av Jan Almqvist
24 januari 2021, 10:57:57
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Manöverspänning 24v AC-DC?
Svar: 16
Visningar: 613

Re: Manöverspänning 24v AC-DC?

Mindmapper skrev:
24 januari 2021, 10:44:23
En del kontaktorer byter man bara spole på. Telemekanik, nuvarande Schneider är ganska vanliga.
Jag vill minnas att en kontator med DC-manöver ofta är betydligt högre än en för AC-manöer.
av Jan Almqvist
17 januari 2021, 11:35:34
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Kupevärmare, koppla bort tempsensor?
Svar: 37
Visningar: 1400

Re: Kupevärmare, koppla bort tempsensor?

säter skrev:
17 januari 2021, 10:05:11
På Calix2000 är det en vridomkopplare upp till 2000W.
Smart lösning, 500W (eller 480W) fås genom att koppla de två elementen i serie.
av Jan Almqvist
17 januari 2021, 09:57:23
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Kupevärmare, koppla bort tempsensor?
Svar: 37
Visningar: 1400

Re: Kupevärmare, koppla bort tempsensor?

Jag tror att man ska ta uppgifterna om effekt på den här typen av värmare med en stor nypa salt. De är små och lätta men det är ingen större "sprutt" i dem jämfört med en traditionell kupevärmare.

Min "bästa" kupevärmare är en c:a 25 år gammal, tung Calix med knappar för 800W och 1200 W.
av Jan Almqvist
15 januari 2021, 08:16:51
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Felsöka motor från arbetsbrytare
Svar: 11
Visningar: 647

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

mrfrenzy skrev:
14 januari 2021, 23:54:03
Intressant, på vilken typ av trefasmotor skulle resistansen skilja mellan lindningarna?
v samma längd så brukar resistansen bli väldigt lika, inom någon procent.
På en Y-kopplad motor med broms som är kopplad mellan en fas och mittpunkt?
av Jan Almqvist
15 januari 2021, 06:29:09
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Högsta tillåtna läckström mot skyddsjord?
Svar: 26
Visningar: 1108

Re: Högsta tillåtna läckström mot skyddsjord?

1 µF mot PE är ganska häftigt. Kan det öht vara tillåtet utan ett särskilt skydd? Vad är det för brytare 1-3? Jag tror att brytare 1-3 är reläkontakter. Så här står det i en kommentar till den YouTube-film schemat är hämtat från och som jag länkade till i denna tråd https://elektronikforumet.com/fo...
av Jan Almqvist
14 januari 2021, 11:02:53
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Högsta tillåtna läckström mot skyddsjord?
Svar: 26
Visningar: 1108

Re: Högsta tillåtna läckström mot skyddsjord?

Exempel på ganska vanlig pryl som ger c:a 50 mA i PE vid bortfall av en fas.
av Jan Almqvist
2 januari 2021, 12:58:42
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Modbus (RS485) spänningsfråga
Svar: 17
Visningar: 1031

Re: Modbus (RS485) spänningsfråga

@ThomasL: Du kan ju inte gärna veta hur Siemens implementarat Modbus, kanske har de en kontroll att bussen ska vara ledig innan sändning görs?

Jag har träffat på portservrar med RS-485 som vägrar att sända vid för "klen" bias. Olika modeller från samma tillverkare gav olika resultat.
av Jan Almqvist
2 januari 2021, 12:44:59
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Modbus (RS485) spänningsfråga
Svar: 17
Visningar: 1031

Re: Modbus (RS485) spänningsfråga

Jag tror fortfarande att avsaknad av korrekt bias kan vara problemet. Om både A och B ligger på 0V är bussens tillstånd odefinierat och detta skulle kunna leda till att PLC:n inte till sända eftersom bussen inte är i vila. Vissa enklare RS-485 omvandlare använder en väldigt ful lösning som bygger på...