I en anläggning är K-automaten på 16 A och gruppsäkringen på 20 A.
Men det kan variera. Beroende på vilken effekt dimmerutrustningen är avsedd så kan K-automaten variera mellan 16, 20, 25 och 32 A.
Gruppsäkringar varierar väl mellan 20, 25 och 35 A.
Sökningen fann 14 träffar
- 3 mars 2012, 16:41:28
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Automat)
- Svar: 19
- Visningar: 5314
- 26 februari 2012, 10:18:12
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Automat)
- Svar: 19
- Visningar: 5314
Re: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Auto
Hej! >Fast om er dimmerutrustning kräver en viss säkring på primären så blir den ju sämre skyddad med en trög smältsäkring? Eftersom du inte vill byta säkringarna så misstänker jag att de sitter ute i stolparna? I så fall kanske man kan spränga dimmerutrustningen genom att sätta en spade i kabeln om...
- 19 februari 2012, 20:19:33
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Automat)
- Svar: 19
- Visningar: 5314
Re: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Auto
Tack alla för svaren. Jag kollar upp mer information och ser hur långt jag kommer. Fick även detta tips från ett annat håll: Det enda jag kan tänka mig är en 3-polig motorskyddsbrytare. Den är ungefär lika stor som dvärgbrytare och har enbart överströmsskydd. Fungerar dom bra som skydd för motorer s...
- 18 februari 2012, 16:43:38
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Automat)
- Svar: 19
- Visningar: 5314
Re: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Auto
Besparing är faktiskt rätt stor på driften också. Lampans livslängd ökar faktiskt med den typ av dimringsutrustning som vi använder. För HPS räknar vi med ca 2 år och för metallhalogen ca 1 år. Äldre teknik kanske orsakade spikar och annat som var olämpligt för ljuskällor men den vi använder stabili...
- 18 februari 2012, 14:48:14
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Automat)
- Svar: 19
- Visningar: 5314
Re: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Auto
Drt är möjligt men verkligheten är inte alltid så. Oftats dimensioneras det efter "worst case" trafikintensitet, typ rusningtid. Vilket bara är en liten del av dygnet. Att det skall stå och brinna hela nätterna på full styrka när det är väldigt få bilar finns det inte något behov av. Spart...
- 18 februari 2012, 12:38:44
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Automat)
- Svar: 19
- Visningar: 5314
Re: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Auto
Hej,
Ok tack, jag ska ta reda på anläggningens effekt och säkringsstorlekar.
Jo det går absolut att dimra gatubelysning. Vissa typer av ljuskällor mer än andra. HPS (högtrycknatrium) kan man sänka spänningen till 170 V vid bra förhållanden. 30- 35% energibesparing är inte ovanlig.
Ok tack, jag ska ta reda på anläggningens effekt och säkringsstorlekar.
Jo det går absolut att dimra gatubelysning. Vissa typer av ljuskällor mer än andra. HPS (högtrycknatrium) kan man sänka spänningen till 170 V vid bra förhållanden. 30- 35% energibesparing är inte ovanlig.
- 17 februari 2012, 12:08:15
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Automat)
- Svar: 19
- Visningar: 5314
Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Automat)
Hej! Jag har ett litet problem som jag skulle vilja se om någon vet om det finns en alternativ lösning/produkt till? Vi har en elektronisk dimmerutrustning till gatubelysning. För att skydda utrustningen så finns en K automatsäkring. I detta skåp så har vi diazet-säkringar för grupperna vilket man i...
- 26 april 2011, 12:36:33
- Kategori: Mätinstrument / Verktyg / Labbutrustning
- Tråd: Automatsäkring går - beräkna strömmen
- Svar: 14
- Visningar: 3859
Re: Automatsäkring går - beräkna strömmen
Korrigering: Med två utgående grupper bortkopplade så har säkringen hållt än så länge.
- 26 april 2011, 12:35:25
- Kategori: Mätinstrument / Verktyg / Labbutrustning
- Tråd: Automatsäkring går - beräkna strömmen
- Svar: 14
- Visningar: 3859
Re: Automatsäkring går - beräkna strömmen
Hej,
Med två utgående grupper så har säkringen hållt än så länge. Ska kolla mer idag.
>Utan att veta vilken typ av säkringar du har så kan det vara ide att kolla spec (datablad) på dem.
Vi använder, från ABB, en som heter S204M, 4poles-10kA med utlösningskarakteristik K.
mvh
Jonas
Med två utgående grupper så har säkringen hållt än så länge. Ska kolla mer idag.
>Utan att veta vilken typ av säkringar du har så kan det vara ide att kolla spec (datablad) på dem.
Vi använder, från ABB, en som heter S204M, 4poles-10kA med utlösningskarakteristik K.
mvh
Jonas
- 24 april 2011, 10:54:48
- Kategori: Mätinstrument / Verktyg / Labbutrustning
- Tråd: Automatsäkring går - beräkna strömmen
- Svar: 14
- Visningar: 3859
Re: Automatsäkring går - beräkna strömmen
OK tack, jag ska kolla om man koppla bort dimmern.
Vi tog i alla fall bort en grupp men det hände samma sak. Det lyste en stund , max 10 min, och sedan löser säkringen ut och det slocknar.
Vi tog i alla fall bort en grupp men det hände samma sak. Det lyste en stund , max 10 min, och sedan löser säkringen ut och det slocknar.
- 22 april 2011, 15:34:38
- Kategori: Mätinstrument / Verktyg / Labbutrustning
- Tråd: Automatsäkring går - beräkna strömmen
- Svar: 14
- Visningar: 3859
Re: Automatsäkring går - beräkna strömmen
nej, det är ingen sådan dimmer. Vet en kollega som investerade i sådan och tog bort alla kondingar. sedan fungerade inte utrustningen som de fick de ta bort...och nu har det en massa armaturer uppsatta utan kondingar... :( Denna dinner skall vara av den senaste tekniken. Utspänningen regleras med +/...
- 22 april 2011, 12:53:19
- Kategori: Mätinstrument / Verktyg / Labbutrustning
- Tråd: Automatsäkring går - beräkna strömmen
- Svar: 14
- Visningar: 3859
Re: Automatsäkring går - beräkna strömmen
Stämmer bra, det är HPS lampor. De är dimbara.
Dimmern startar med 220 V i 5 minuter innan den rampar ner till inställt dimringsvärde. I just detta fall så var det att gå upp till 230 V istället.
Tack för svaret.
Jonas
Dimmern startar med 220 V i 5 minuter innan den rampar ner till inställt dimringsvärde. I just detta fall så var det att gå upp till 230 V istället.
Tack för svaret.
Jonas
- 22 april 2011, 09:52:25
- Kategori: Mätinstrument / Verktyg / Labbutrustning
- Tråd: Automatsäkring går - beräkna strömmen
- Svar: 14
- Visningar: 3859
Re: Automatsäkring går - beräkna strömmen
Hej & tack för svaren. Det är en gammal anläggning där vi bytt belysningsskåp. Vi har även satt in en dimmerutrustning (sänker utspänningen). Min tanke var att den reaktiva effekten kunde ha en påverkan som eventuellt kunde spela roll för säkringen men som jag förstår er så är det inte relevant ...
- 22 april 2011, 00:15:15
- Kategori: Mätinstrument / Verktyg / Labbutrustning
- Tråd: Automatsäkring går - beräkna strömmen
- Svar: 14
- Visningar: 3859
Automatsäkring går - beräkna strömmen
Hej, Jag har en automatsäkring för en belysningsanläggningen som går titt som tätt. Idag gick den den i samband med att vi tände upp. Är inte så insatt i det elektriska så kan någon hjälpa mig med att beräkna strömmen som säkringen måste dimensioneras för utifrån dessa uppgifter: Jag läset av elmäta...