Sida 2 av 2
Re: Mjukstart trafo
Postat: 19 mars 2018, 21:24:52
av Janson1
Och skall väl säga att jag köper resonemanget men jag har faktiskt aldrig sett det själv på trafos. Jag tänkte på typ svetstrafo, min gamla väger väl åtminstone 70 kg och när proppen går på den så är det under svetsning ganska nära fullt spett, så där hade mjukstart kanske inte hjälpt.
Re: Mjukstart trafo
Postat: 19 mars 2018, 21:25:53
av TomasL
Nej, det gör den inte, den skyddar bara för strömrusningen vid uppstart.
Re: Mjukstart trafo
Postat: 19 mars 2018, 21:26:39
av Platis
Edit; Tomas hann före
Re: Mjukstart trafo
Postat: 19 mars 2018, 21:29:00
av arvidb
grym skrev:ntc med tvåstegs är bra
Det här låter väl som en utmärkt idé! Problemet med resistor + tidrelä eller liknande är väl att det gärna börjar brinna om reläet skulle ge upp. Men med NTC slipper man ju den risken!
Re: Mjukstart trafo
Postat: 20 mars 2018, 07:28:49
av rikkitikkitavi
Eftersom NTC är varmt hela tiden kan det börja brinna när som helst
Relä + NTC är vad jag har i mina mjukstartare. Kan inte bli så mycket säkrare än så, det är bara om det blir ett spänningsbortfall 10 sekunder efter första som det är ett problem
Har en variant med en tyristorstyrd relä + effektmotstånd. Det viktiga är att det faller omedelbart ifall spänningen dippar.
Re: Mjukstart trafo
Postat: 22 mars 2018, 10:16:04
av alexanderson
Mjukstart för en enfastrafo ÄR att starta den, då SINUSVÅGEN har sitt TOPPVÄRDE.(med triac).
Då löser säkringen inte ut!
För en trefastrafo är det mer komplicerat.