Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 14:56:45
av Platis
När och vid vilka effekter bör man överväga mjukstart på en trafo?
Lämplig krets utan extra matning?

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 15:16:22
av Janson1
Måste nu tänka till lite extra, jag tror det osar... Vad är mjukstart till en transformator? Det ända jag kan se framför mig är ett gäng triacar som ser till att det börjar leda först efter nollgenomgången vid strömpåslag? Nä PASS!

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 15:20:31
av prototypen
När säkringen går en gång i månaden. Eller när någon klagar att det blinkar för mycket i belysningen.

Från min transformatordesigner har jag fått följande.
Trög säkring tål 16x märkströmmen (på säkringen) under en halvperiod

Ri = resistansen i primärlindningen.
Up = primärspänning.

Transformatorn bör vara dimensionerad att tåla 15% mer magnetisering.

Strömstöt = Up/Ri *0,85

Säkring = Strömstöt / 16

När du kommer upp till att säkringen måste vara 10 A eller mer då är det dags för en mjukstart.

Jag gör några biffiga trefas aggregat med mjukstart.
Mjukstart kontaktor.jpg
Protte

Janson, det räcker inte med att slå på i nollgenomgången det måste vara rätt nollgenomgång, man måste ta hänsyn till kvarvarande magnetisering så man inte "fortsätter åt samma håll"

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 15:29:19
av Marta
För mjukstart av trafo är det väl vid max spänning den skall på? Det är vad jag alltid fått höra. Det är en hel halvperiod "åt samma håll" från noll som ger strömstöten när kärnan mättar.

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 18:29:31
av H.O
NTC-motstånd är en annan lösning. Nackdelen är att de blir extremt varma under drift.
Har man en väldigt dynamisk last är det möjligt att trögheten i motstånden kan ställa till det men det är väl nått man får undersöka/testa.

Har använt NTC-motstånd från Ametherm till en 3-fas transformatorer i en svetsmaskin som löste 32A säkringen vid 9 tillslag utav 10.

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 18:57:23
av grym
på ett ungefär 500va ringkärne
eller 800va E kärne, beror på vad som sitter efter trafon, men med likriktare och goa kondingar så

jag har många gånger annvänt tvåstegsströmbrytare
första steget med effektmotstånd i serie och sedan steg två så direkt till trafon
man hinner sällan slå över så snabbt att det inte funkar

ntc funkar

ntc med tvåstegs är bra

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 19:06:13
av grym
finns ju möjligheten med att dra ett relä med hjälp av sekundären

kör man med seriemotstånd så ökar ju spänningen sakta på sekundären, trja inte direkt i varjefall, den annvänder man för att dra ett relä som kortsluter seriemotståndet

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 19:10:04
av säter
grym skrev:jag har många gånger annvänt tvåstegsströmbrytare
första steget med effektmotstånd i serie och sedan steg två så direkt till trafon
Detta fungerar väl även med ett tidrelä?

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 19:19:27
av TomasL
Det är det normala, på trefas applikationer, två effektmotstånd, som bryggas av en kontaktor efter någon sekund.

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 19:21:17
av Platis
Vad är lämpligt värde på effektmotståndet(1-fas)? Hur beräkna?

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 19:27:40
av TomasL
Tja, temperaturhöjningen under någon sekund, och maxström genom motståndet är väl två parametrar för att beräkna hur stort (fysiskt) det behöver vara.
Resistansen, räkna med att hela nätspänningen ligger över motståndet och motorn, och bestäm din maxström.

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 21:09:03
av Janson1
Den här transformatorn som skall ha mjukstart. Är det för att det tex sitter stor elmotor i andra änden eller är det för att trafon i sig själv utan någon ansluten last drar för mycket ström?
Ja, det börjar skrivas om elmotorer också så jag måste fråga.

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 21:15:28
av TomasL
Transformatorer och motorer har samma problem, dvs höga strömmar vid start, innan kärnan är magnetiserad till fullo.

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 21:18:01
av Platis
Janson1 skrev:Den här transformatorn som skall ha mjukstart. Är det för att det tex sitter stor elmotor i andra änden eller är det för att trafon i sig själv utan någon ansluten last drar för mycket ström?
Ja, det börjar skrivas om elmotorer också så jag måste fråga.
Det är trafon i sej, förut så kunde jag koppla på separat säkring, nu ska allt i "elektroniklabbet" gå på samma säkring!

Re: Mjukstart trafo

Postat: 19 mars 2018, 21:19:53
av Janson1
Jomen en motor drar väl mycket ström tills rotorn varvat upp. En transformator har ju ingen rörlig del utan just bara järnkärnan som laddas om 50 gånger i sekunden. Om jag förstått rätt så behövs det ändå en mjukstart?