Sida 1 av 1

2A över 22 AWG-kabel (flerkardelig)

Postat: 16 januari 2018, 09:57:02
av bos
Jag har 4st flerkardeliga 22 AWG-ledare i en och samma kabel. Två av dessa kommer att köra på 5V, och jag försöker ta reda på om ledarna är tillräckligt kapabla för att skyffla 2 ampere genom.

Läser på Wikipedia om AWG: https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge och där hittar jag att 22 AWG har en "ampacity" på 7A. Men det står också "60 C" i tabellen, samt "Ampacity, at 20 C insulation material temperature rating, or for single unbundled wires in equipment for 16 AWG and smaller", och jag är inte på det klara vad som menas.

Innebär tabellen att 22 AWG klarar 7A, och när så sker kommer kabelns temperatur gå upp till 60 C?

Om inte, vad innebär temperaturangivelserna i tabellen?

Re: 2A över 22 AWG-kabel (flerkardelig)

Postat: 16 januari 2018, 14:11:18
av prototypen
AWG 22 är 0,325 mm2.
Starkströmsföreskrifterna säger att 0,25 mm2 får säkras med 2A. 2A säkring tål mer än 2A under en tid.
Så det verkar som du ska klara dig.

Protte