Sida 1 av 1

Zero crossing detector -> 24V pulståg

Postat: 15 januari 2018, 18:18:01
av perIpI
Hej!

Skall skapa ett pulståg (24VDC) för varvtal/frekvens-mätning av generator. Insignalen från probe mellan två generatorfaser, gissar nånstans 0.1-5V. Aktuellt frekvensområde upp till 2500Hz. Pulståget kommer vara insignal till lämplig Beckhoff-encoder-modul (EL5151).

Hittade ett exempel på "zero-crossing-device" på http://www.linear.com - http://www.linear.com/solutions/5291

Exemplet har jag sedan gjort lätta modifieringar på. Utsignalen dock för låg (Amplitud på pulser runt 4V), min aktuella frekvensmodul kräver <0V för låg-signal och >15V för hög-signal. En konding (C1) på insignalen för att motverka högfrekvens-störningar, en transistor (Q1) på utgången för att skapa 24VDC utifrån den lägre spänningen som gavs på pulståget i linears exempel ovan. Har sedan kört det i LTspice och det verkar fungera så som jag vill.

* Ser det rimligt ut?
* Finns det bättre sätt att få upp spänningen på pulståget än ovan npn-transistorlösning?
* Nånting annat som går att förbättra?

Tacksam för tips och råd.
zero_crossing_detector_LT1116_AI01.asc

Re: Zero crossing detector -> 24V pulståg

Postat: 15 januari 2018, 18:24:44
av rvl
C1 10µ, känns såhär på en höft onödigt stor.

Re: Zero crossing detector -> 24V pulståg

Postat: 15 januari 2018, 18:54:59
av perIpI
Ang värde på C1. Ja, medger att den är höftad i LTspice utifrån när jag såg att den började påverka resulterande pulståg. Kan/skall nog vara lägre värde.

Re: Zero crossing detector -> 24V pulståg

Postat: 16 januari 2018, 10:49:13
av Icecap
"Insignalen från probe mellan två generatorfaser, gissar nånstans 0.1-5V."

Detta är konstigt anser jag. En generator med fler faser ger knappast så låg spänning.
Hur är det mätt?

Re: Zero crossing detector -> 24V pulståg

Postat: 16 januari 2018, 11:31:32
av perIpI
Generatorspänningen vid nominellt varvtal ett hundratal volt, vid lägre varvtal/uppstart dock betydligt lägre.

Insignalen till ovan krets skall helst vara galvaniskt skild från generatorn och spänningsdelad till lagom nivåer för ovan krets, jag tänker mig kring 5Volt vid nominellt varvtal.

Re: Zero crossing detector -> 24V pulståg

Postat: 16 januari 2018, 11:52:16
av Icecap
Då hade jag gått på en optokopplare.

Tagit den "vanliga" X2-kondensator-av-lämpligt-värde i serie med ett motstånd, sedan in på optokopplarens LED.
Över optokopplarens LED en diod åt "andra hållet".

Re: Zero crossing detector -> 24V pulståg

Postat: 16 januari 2018, 12:02:07
av perIpI
Yes, o skippat LT1116-kretsen? Jag ser det logiska i det. Tackar för tipset! Skall kolla om jag kan få till o testa sådan lösning.