Sida 1 av 1

Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 22 oktober 2017, 14:12:49
av wikman8
Hallå,

Håller på med ett styrsystem till vår pool till vårat nya hus. Efter lite närmare koll på dess komponenter så visar de sig att cirkulationspumpen är en 1-fas AC motor. Då jag har ett intresse av att varvtalsstyra den pågrund av lite roliga projekt runt om poolen samt att den är lite för överdimensionerad för poolens storlek så har jag nu kört fast.

Min plan var att styra en frekvensomvandlare via min Logo men;

Finns det frekvensare med en fas in, out?

Går det att köra en fas igenom en trefas frekvensare?

Någon annan idé hur jag skulle kunna styra den?

Tack på förhand.

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 22 oktober 2017, 14:35:27
av metric
Jag har en frekvensomvandlare som matas med 230V och ger 230V ut mellan faserna.
Den funkar bra att styra en enfasmotor kopplad mellan två faser ut på omvandlaren.
Kan vara att vissa inte tycker om det men min funkar.

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 22 oktober 2017, 19:58:59
av Repen
Vad är det för typ av pump?
En centrifugalpump kan du styra trycksidan.

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 23 oktober 2017, 10:47:02
av alexanderson
Problem med att starta motorn vid låg frekvens, om motorn har kapacitiv startfas.

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 23 oktober 2017, 10:49:53
av alexanderson
Men om de båda motorlindningarna är utförda med samma varvtal och tråddiameter. Går det att köra den utan kondensator, som tvåfasmotor, från trefas frekvensomvandlaren, via en scott-kopplad trefas-tvåfastransformator.
Alternativt kan frekvensomvandlaren byggas om för att ge 2-fas 90 grader ut.

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 23 oktober 2017, 10:50:39
av svanted
Repen skrev:Vad är det för typ av pump?
En centrifugalpump kan du styra trycksidan.
exakt, en tvåvägsventil/shunt med återledning till sugsidan.

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 23 oktober 2017, 10:53:07
av alexanderson
En shunt behövs inte.
En centrifugalpump klarar att gå med reducerat eller avstängt flöde.

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 23 oktober 2017, 14:01:12
av wikman8
Tack alla!

Jag är med på att jag kan köra med reducerat/avstängt flöde mot pumpen en för att kunna styra mina flöden krävs analoga ventiler for att kunna styra flödena i fontänder och vattenkanoner samt att jag ser en besparing på energi då den är överdimensionerad. Lite overkill men de gör projektet lite roligare.

Men de låter intressant med den lösning som @alexandersson nämner. Kan du utveckla lite runt ombyggnad av frekvensare för att få 90 grader mellan faserna och "scott koppling"?

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 23 oktober 2017, 15:03:44
av alexanderson
Se Wikipedia "Scott-T Transformer".
Att bygga om frekvensomvandlaren är nog inte så enkelt att genomföra.
En scott-kopplad transformator finns i Grimeton, har även använts vid stålverk och för järnvägsdrift.

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 23 oktober 2017, 17:53:02
av Sverige
Vilken effekt på motorn?
Är det en 1-fasmotor eller en 3-fasmotor med konding (som matas med en fas)?

http://www.drivteknik.nu/skolan/skola-o ... somriktare

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 23 oktober 2017, 19:04:11
av metric
alexanderson skrev:Men om de båda motorlindningarna är utförda med samma varvtal och tråddiameter. Går det att köra den utan kondensator, som tvåfasmotor, från trefas frekvensomvandlaren, via en scott-kopplad trefas-tvåfastransformator.
Alternativt kan frekvensomvandlaren byggas om för att ge 2-fas 90 grader ut.
Vad menar du med 2-fas 90 grader ut?
Hur skulle den sinuskurvan se ut menar du?
Nollan i mitt fall kopplas inte till motorn.

Re: Varvtalsstyra 1-fas motor

Postat: 24 oktober 2017, 11:24:45
av Nucken
Invertek drives har en modell som kan varvtalsstyra enfas motorer.
Svensk återförsäljare bevi.