Re: Externt nödstopp - Heidenhain TNC 151/155
Postat: 14 augusti 2017, 12:09:13
Eller kan det vara så att bromsen kärvar?
Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
Joe skrev:Jag kan inte se att du skrev nåt om E8.
E8 = nödstoppsslingan. Externt nödstopp har inget med nödstoppsslingan att göra.kjfdefvjkuf skrev:När axlarna förflyttas slänger styrsystemet ut ett externt nödstopp (ej att förväxla med ett nödstopp) och maskinen måste startas om. Nödstoppet genereras av NC-enheten via markör 2190 och 2191. Om nödstoppsslingan kortslutes genereras ett nödstopp. Trotts att kontrollpanelen visar nödstopp istället för externt nödstopp, går nödstoppet inte att släckas med CE utan maskinen måste startas om. Att kontrollpanelen visar ett nödstopp och inte ett externt nödstopp är troligtvis en bugg.
På samtliga axlar? Axlarna skall inte förflyttas om bromsen är på, det finns programmerat i plc'n.tecno skrev:Eller kan det vara så att bromsen kärvar?
Tack för erbjudandet! Eftersom serieporten har gått sönder så måste den först lagas alternativt bytas ut innan det är aktuellt att fortsätta felsökningen.ViktorSigg skrev:Jag har en PLC låda av 100B eller 110B (minns inte) till HH155 som ej används. Kan inte garantera funktionen men kom från ett fungerande system. Om du vill prova så får du göra det.
Om du upptäckte det efter att du återställt maskinparametrerna så tycker jag det känns mest troligt att det bara är någon parameter som du inte fick till korekt?kjfdefvjkuf skrev: För att strö lite salt i såren verkar serieporten ha gett upp också (den har fungerat utmärkt tidigare). Har kontrollerat kablar och adaptrar. Konsolen ansluter men skickar inte data. Upptäcktes efter att jag återställde maskinparametrarna, efter det går det inte att kommunicera. Har provat både FE och ME, 2400 och 9600 bps med och utan hårdvaruförhandling.
Snart kastar jag in handduken.
Det är jag övertygad om att han kan, men till en inte så obetydlig bytesaffär involverande skuldsedlar.cinc skrev:http://tncakuten.se kan nog hjälpa dig.
persa skrev:Sid 38-43 behandlar parametrar för datakommunikation
Maskinparametrarna överförs med hjälp av serieporten. Maskinparametrarna är inte involverade när ME eller FE protokollen används. Endast när EXT protokollet används är maskinparametrarna involverade. EXT används för kommunikation där protokollet måste anpassas. För kommunikation med DNC-programvaror används ME och/eller FE (EXT kan användas men jag ser ingen fördel med det).LaRdA skrev:Om du upptäckte det efter att du återställt maskinparametrerna så tycker jag det känns mest troligt att det bara är någon parameter som du inte fick till korekt?
Inte för att jag är någon expert på detta, men ovan påstående låter konstigt. Vid tidigare trådar där överföring med Heidenhain diskuterats har parametervärdena haft stor betydelse för att det ska fungera. Sök t.ex. på Ludde85 drip feed så hittar du en tråd där FE till slut fungerade perfekt efter att maskinparametrar satts rättkjfdefvjkuf skrev: Maskinparametrarna är inte involverade när ME eller FE protokollen används.
Tråden du hänvisar till är Drip Feed samt liiitet bekymmer TNC155. Ludde85 hade problem att välja överföringsprotokoll eftersom med TNC 151/155 modell A eller P kan man inte välja överföringsprotokoll på annat sätt än med maskinparametrarna, till skillnad från exempelvis B och Q modellerna. Ludde85 löste problemet genom att välja FE protokollet 9600 baud (standard är ME 2400 baud).persa skrev:Vid tidigare trådar där överföring med Heidenhain diskuterats har parametervärdena haft stor betydelse för att det ska fungera. Sök t.ex. på Ludde85 drip feed så hittar du en tråd där FE till slut fungerade perfekt efter att maskinparametrar satts rätt
Sidan 35:persa skrev:Antar att du redan hittat denna manual, men om inte ...
http://www2.i-logic.com/manuals/Heidenh ... erface.pdf