Sida 1 av 1

Experimentera med mellanspänningstrafos

Postat: 5 juni 2017, 07:53:08
av rikkitikkitavi
Har två st 1 KV 0,7 kVA trafos. Tyvärr mittlindade, även mittpunkten saknar chassikontakt så funderar jag på om isolationen är tillräcklig för att koppla rygg mot rygg till 2kV ?
4 kV mot 230 tål de. Svenskbyggda.

Räcker det med 1000V för att få igång en Jacobs ladder?

Säkerhetspekpinnar, ja tack :)

Ps har tillhörande drosslar som är isolationslindade som strömbegränsare.

Re: Experimentera med mellanspänningstrafos

Postat: 5 juni 2017, 13:39:57
av xxargs
1000 Volt räcker inte - börja med 10 kV som minst, då är startavståndet för överslag i luft mellan spetsar ca 10 mm. Försök hitta en tändtransformator för oljepanna istället - den jag provade var ordentligt ballastad med magnetiska läckfält internt i trafon för strömbegränsning för att kunna ha en överslag igång på nära obegränsad tid.

Varierar säker på vad man får tag på men klart är att dessa trafos har en inbyggd strömbegränsning av reaktiv typ med shuntande läckfält (precis som mikrougnstrafos)

Re: Experimentera med mellanspänningstrafos

Postat: 6 juni 2017, 08:12:14
av RuneStone
1kV är väldigt lågt.. Blir svårt att få ett överslag utan att kortsluta.. 5-10kV minimum brukar vara en bra startpunkt.. Oljebrännartrafo är ett bra tips..

Re: Experimentera med mellanspänningstrafos

Postat: 6 juni 2017, 08:39:59
av YD1150
Ställ ett brinnande stearinljus strax under "horn-gnistgapet" så joniseras luften
och så tänder ljusbågen lättare. Med 700mA så hålls nog ljusbågen brinnande.