Sida 1 av 1

Värmepumpstyrning

Postat: 11 mars 2017, 21:08:10
av metric
Styrningen till min värmepump krånglar, pumpen är en luft/vatten och styrningen en Carel microchiller.
Kan någon tipsa om nån bra styrning att ersätta den med. Hade vart bra om man kunde få till flytande kondensering.

Re: Värmepumpstyrning

Postat: 14 mars 2017, 19:45:35
av metric
Men en styrning som klarar att värma samt avfrostning förångarfläkt och fyrvägare funkar också.

Re: Värmepumpstyrning

Postat: 14 mars 2017, 21:57:31
av TomasL
På vad sätt krånglar det?
Vad är det för fabrikat på pumpen?

Re: Värmepumpstyrning

Postat: 15 mars 2017, 07:12:22
av metric
Pumpen är en Markaryds Metall Armatur men styrningen från början var bara termostater.
Jag byggde om den för tre-fyra år sedan med en Microchiller styrning som jag plockade från ett annat aggregat. Problemet nu är att kommunikationen mellan kretskortet och displayen inte funkar, så jag kan inte se något på displayen inte heller ändra några parametrar. Men den funkar med dom inställningar den har. :(
En ny microchiller styrning visst men den är ganska dyr. Borde finnas något enklare.
Det som behöver styras är magnetventil och förångarfläkt till utedelen och fyrvägsventil till innedelen.
Kompressorn med fyrvägsventil och koaxialväxlare sitter inomhus.

Re: Värmepumpstyrning

Postat: 15 mars 2017, 07:34:28
av metric
Jag hittade denna https://www.ahlsell.se/10/kyl/styr---ov ... g/7182040/

Borde få att funka får kolla vad dom ska ha för den.

Re: Värmepumpstyrning

Postat: 15 mars 2017, 08:33:40
av carpelux
Listpris 3790:- + moms

Re: Värmepumpstyrning

Postat: 15 mars 2017, 08:37:24
av TomasL
Lever de pumparna än :shock: den borde ju vara 35 år gammal eller nått sånt.

Re: Värmepumpstyrning

Postat: 15 mars 2017, 08:51:19
av metric
Den var "News old stock" när jag köpte den. Så den har bara gått tre fyra år. :D

Re: Värmepumpstyrning

Postat: 15 mars 2017, 08:52:44
av TomasL
Ok, vilket köldmedia har ni tippat i?
Vilken modell är det, den med VVB eller den utan?

Re: Värmepumpstyrning

Postat: 15 mars 2017, 09:09:27
av metric
Ingen vvb, R407C.
Och visst mineralolja och R407C är ju inte gjorda för varann men ute delen sitter 1,5m högre än kompressorn så oljan kommer tillbaka. Pumpen var billig så det var värt ett försök, och det fungerar ju än så länge.

Re: Värmepumpstyrning

Postat: 15 mars 2017, 09:17:29
av TomasL
Ok.
Hmm, ja det håller nog så länge det håller, typ.

Det stora problemet, vilket i stort sett drabbade alla MMA-pumpar, var läckage i förångaren.
Ispåbyggnad mm fick rören i nedersta slingan att erga/spricka.
I övrigt så körde man med ett mekaniskt avfrostningsur, vilket satt i en plastlåda inuti förångaren.
Uret startade en avfrostning var 90'e minut, om temperaturen i förångarbatteriet var under +5 grader eller nått sånt, stoppade avfrostningen när temperaturen var runt 10 grader.

Satte nog in ett 50-tal dylika i mitten/slutet 80-talet