Re: Hur stor drossel för kvicksilverlamporna?
Postat: 1 mars 2016, 00:42:32
Jag tror vi hamnat lite utanför mitt ämne som handlar om 100-500mA snarare än 6000A!
En diskussion om värsta ljusbågen i mannaminne främjar inte min lilla felsökning för att finna felet i gatubelysningens armaturer eller ledningarn fram.
Kom gärna med kreativa förslag! Kolla med megger?
En gång på mtt första jobb sålde jag en kabelfelslokalisator. Den såg ut som ett oscilloskop och på skärmen såg man när en spänningspuls sändes ut och när ett eko vid en impedansavvikelse på ledningen kom tillbaks. Med tidsfördröjningen kunde man avgöra hur långt bort felet låg. Finns det såna instrument nuförtiden? Detta var på slutet av sextiotalet.
Vad jag har i tankarna nu är att kolla om en 2A säkring i stolpen räcker. Eller en på 1A kanske. Det borde skynda på förloppet. Dvs få en säkring att utlösa snabbare så man inte hinner asfaltera gatan innan jag hittar felet och kan påpeka det.
Innan jag bytte säkringar i stolparna satt det 10A i varje. Då trodde jag startströmmen kunde vara väldigt stor och några hakade på med praktiska exempel som bekräftade detta. Men så verkar det inte vara här.
Startströmmen för en 125W kvicksilver är inte mer än 4A per styck med mitt praktiska prov dvs 4A säkring håller. Det blir 8A. I den tredje stolpen sitter en 25W ledlampa. Totalt max 8,1A. Det knäcker inte en 16A säkring. Allt pekar nu mot att ledningen fram till stolparna är felet.
När jag nu har konstaterat att startströmmen inte är större än 4A per kvicksilverlampa skulle en kortslutning i en armatur ha utlöst den 10A säkring som satt där tidigare innan den matande 16A säkringen i elskåpet löste ut. Strömmen skulle inte ha blivit mer än 14,1A innan 10A säkringen i en armatur med intermittent kortslutning löst ut.
Mitt sherlockholmande pekar mot stt fiberpojkarna gjort sönder isoleringen på den nedgrävda kaben.
Helt felfria är dom inte kan jag konstatera då en annan gatlykta är helt släckt. Lättare att peka på än en som lyser ett par månader som innan säkringen behöver bytas.
En diskussion om värsta ljusbågen i mannaminne främjar inte min lilla felsökning för att finna felet i gatubelysningens armaturer eller ledningarn fram.
Kom gärna med kreativa förslag! Kolla med megger?
En gång på mtt första jobb sålde jag en kabelfelslokalisator. Den såg ut som ett oscilloskop och på skärmen såg man när en spänningspuls sändes ut och när ett eko vid en impedansavvikelse på ledningen kom tillbaks. Med tidsfördröjningen kunde man avgöra hur långt bort felet låg. Finns det såna instrument nuförtiden? Detta var på slutet av sextiotalet.
Vad jag har i tankarna nu är att kolla om en 2A säkring i stolpen räcker. Eller en på 1A kanske. Det borde skynda på förloppet. Dvs få en säkring att utlösa snabbare så man inte hinner asfaltera gatan innan jag hittar felet och kan påpeka det.
Innan jag bytte säkringar i stolparna satt det 10A i varje. Då trodde jag startströmmen kunde vara väldigt stor och några hakade på med praktiska exempel som bekräftade detta. Men så verkar det inte vara här.
Startströmmen för en 125W kvicksilver är inte mer än 4A per styck med mitt praktiska prov dvs 4A säkring håller. Det blir 8A. I den tredje stolpen sitter en 25W ledlampa. Totalt max 8,1A. Det knäcker inte en 16A säkring. Allt pekar nu mot att ledningen fram till stolparna är felet.
När jag nu har konstaterat att startströmmen inte är större än 4A per kvicksilverlampa skulle en kortslutning i en armatur ha utlöst den 10A säkring som satt där tidigare innan den matande 16A säkringen i elskåpet löste ut. Strömmen skulle inte ha blivit mer än 14,1A innan 10A säkringen i en armatur med intermittent kortslutning löst ut.
Mitt sherlockholmande pekar mot stt fiberpojkarna gjort sönder isoleringen på den nedgrävda kaben.
Helt felfria är dom inte kan jag konstatera då en annan gatlykta är helt släckt. Lättare att peka på än en som lyser ett par månader som innan säkringen behöver bytas.