Skyddsjord mellan spindel och VFD

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Andax
Inlägg: 4373
Blev medlem: 4 juli 2005, 23:27:38
Ort: Jönköping

Skyddsjord mellan spindel och VFD

Inlägg av Andax »

Någon som har bra koll på hur man bör tänka med skärmstrumpa och skyddsjord för en CNC-router.
Ska koppla in en 2.2kW spindel med tillhörande VFD.
Kabeln från spindeln har 4 ledare + en skärmstrumpa.
Ledarna är de 3 faserna + jord. Strumpan är kopplad till jord-kabeln borta i spindeln.
Frågan är hur man ska göra i VFD-änden med strumpan och jord.
Ska jordkabeln från spindeln kopplas mot chassijord i styrskåpet? Hur gör man med skärmstrumpan?
Normalt ska ju kabelskärm bara anslutas i ena änden.
Mindmapper
Inlägg: 6422
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD

Inlägg av Mindmapper »

Elsäkerhetsverket har ägnat mycket tid åt att undersöka hur frekvensomriktare är anslutna och hur de bör anslutas.
https://www.elinstallatoren.se/2016/10/ ... omriktare/
https://www.elsakerhetsverket.se/global ... e-2016.pdf
Att de anser att båda sidor av skärmen ska anslutas känns lite konstigt. Anledningen till detta tror jag är att: skärmen har inte den area som krävs för att den ska anses vara en skyddsjord. Ledaren för skyddsjorden i kabeln ska ha den arean som krävs för en skyddsjord. I och med det får du en potentialutjämning som gör att du bör ej ha någon jordström i skärmen. Godkänd förskruvning i båda ändar ger ingen glipa i EMC-skyddet.

De större installationsföretagen och skåpbyggarna följer vad jag sett dessa anvisningar.
Viktigt är att använda förskruvningar avsedda för skärmad kabel.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16780
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD

Inlägg av grym »

alla normala maskin servon/spindel jag nyttjat har haft separat jordkabel till maskinstommen, och oftast även jordkabel till rörlig del
ex spindel

skärmstrumpan jordas 360 grader runt om så nära servot som möjligt
metallflik på bakplåten och slangklämma runt

oftast är motorn ansluten till skärmen på ytterdelen av kontakten då servomotorer
spindel så kan skärmen avslutas innanför locket till spindelmotorn
oftast är det fyrledad kabel med 3 faser och en jord
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14868
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD

Inlägg av mrfrenzy »

Andax skrev: 31 januari 2024, 02:14:21 Normalt ska ju kabelskärm bara anslutas i ena änden.
Detta är en vanlig missuppfattning. Det normala är att kabelskärmar ska anslutas i båda ändar.
I undantagsfall om en kabel går mellan olika anläggningar som har stor potentialskillnad och man mäter strömmar som går genom skärmen kan man behöva koppla bort ena änden.
Bo.Siltberg
Inlägg: 364
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD

Inlägg av Bo.Siltberg »

Skärmen ansluten i båda ändar, ja. (Sluten är ett bättre ord)
Ansluten till jord endast i ena änden, ja.
Men i detta fall är det ju samma "signalsystem", det finns inte två jordplan att hålla isär.
Så här ansluter man till jord överallt det det går.
Prins Valiant
Inlägg: 931
Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
Ort: Kristianstad

Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD

Inlägg av Prins Valiant »

Alla delar i en maskin skall jordas. Är maskinen stor kan en separat jordkabel behövas.
Men det finns lite missuppfattningar när det gäller skärmad kabel. Förr var störning lika med 50Hz, den störningen togs bäst bort med jordning i ena ändan.
När sedan högfrekventa störningar typ 5kHz dök upp från VFD's, övergick man till att jorda i båda ändarna. Och skärmen skall vara 360 grader och ändan skall vara ansluten till jord inom 5cm. Annars kommer den agera antenn. Därför har man börjat använda speciella förskruvningar.
Användarvisningsbild
Andax
Inlägg: 4373
Blev medlem: 4 juli 2005, 23:27:38
Ort: Jönköping

Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD

Inlägg av Andax »

Tack för input. VFD är en Huanyang och man kan väl utan att överdriva säga att kineserna inte designar för att se till att det är lätt att få en bra skärmanslutning eller jordning.
Mindmapper
Inlägg: 6422
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD

Inlägg av Mindmapper »

Då bygger man in vfd i en kapsling som klarar EMC-kraven. Med riktiga förskruvningar och skärmad kabel till den kapslingen, löser det sig.