Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av Cano »

Det är så att jag har en kompressor som jag tänkte kolla om den fungerar.
Det är motor och kompressor i ett "paket" alla kablar är klippta.
Det är en 1 fas kompressor.

Nu är det så att det sticker ut två kablar ur motorn.
I den ena är det 1 blå, 1 brun och 1 gul/grön ledare. Inga konstigheter där.

I den andra kabel är det 1 blå och 1 brun ledare.
Vad är dom till? Kondensator?
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16719
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av grym »

har du inte kondensator någonannanstans så ,japp
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1536
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av Cano »

Tack!
Nope, sitter inte någon kondensator.
Hur stor ska jag ha? Motorn är på 1,5kW
120uF? Kan det vara rimligt?

EDIT: Jag kanske tog i för mycket. Har för mig att jag har hört 80uF/kW.

EDIT2: Kompressorn är bara märkt för 1 fas, men går den att koppla på 3 faser?
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1536
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av Cano »

Någon som vet?
Är tacksam för alla svar.

Finns det föresten något enkelt sätt att mäta om motorn är hel? Typ resistans mätning?
Det kan vara så att den är trasig och då är det lite trist att kosta på den delar/tid.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16719
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av grym »

kommer inte ihåg i huvudet, om allt går som det skall så kan jag kolla på en ungefär lika stor motor senare
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16719
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av grym »

160µf på en 2.2kw motor
det ger ca 73µf per kw
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1536
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av Cano »

Ok, tackar!
Är inte en enfasmotor som man kör med en kondensator egentligen en trefasmotor?
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16719
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av grym »

nix antingen kallar man den två fas eller enfas med hjälplindning/startlindning

det finns ju motorer där man växlar rotationsrikning med val av vilken lindning som är huvud och hjälp

sedan finns det ju dom är man har huvudlindningen som normal men startlindningen kan var byggd för olika sorters start, ec konding eller ptcmotstånd
på en sådan kan du inte välja rotationsriktning
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1536
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av Cano »

Ok.
Tack för förklaringen och hjälpen.
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1536
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av Cano »

Jag verkar ha tänkt lite fel här! :vissla:
Det är en driftkondensator jag behöver inte startkondensator.
Hur ska jag dimensionera den(µF/kW)?
Det jag hittat på nätet verkar vara ca 10µF/kW, men jag har inte hittat någon som säger sig veta.
Men jag tror ju iofs att kunskapen finns här på forumet.

Jag har fått låna en på 10µF som jag ska prova med ikväll för att se om motorn går runt.
Men behöver veta hur jag ska räkna ut storlek om/när jag ska köpa en.
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1536
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av Cano »

Nu har jag provat med en 10µF kondensator och motorn går runt om än med lite lågt startmoment.
Hur stor driftkondensator behöver jag ha?
Är det 70-80µF/kW jag ska gå efter?
Isf finns det någon ÅF som säljer driftkondingar i 100-120µF storleken till ett vettigt pris?
Eller om någon har en i gömmorna där hemma.
Elfa har ett par men de är ju så dyra.
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1536
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av Cano »

Någon som vet om jag tänker rätt?
Motorn är alltså en 1 fas på 1,5kW som saknar kondensator.

Jag har hört att man ska dimensionera kondensatorn annorlunda om det är en 3 fas motor som man ska köra på 1 fas.
xxargs
Inlägg: 10183
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av xxargs »

du behöver inte större konding än vad som behövs för att starta upp motorn säkert varenda gång - onödigt stor konding ger bara onödigt stor ström genom motorn och därmed mer värme. lagom stor konding (driftkonding) kan dock vara bra då det till en del faskompencerar, med det beror på hur motorn i övrigt är dimensionerad.

hur startar din kompressor - tryckavlastad eller med full mottryck ???
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1536
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av Cano »

Just nu är inte kompressorn inkopplad. Kompressorn är en billig ska med 24 liters tank och max tryck på ca 8 bar.
Jag kan tänka mig att den har ett mottryck på ca 3 bar när den ska starta.
Jag har bara konstaterat att den går runt med en 10µF kondensator, men som sagt inte inkopplad.
Startmomentet verkade inte vara tillräckligt för att starta med mottryck.
xxargs
Inlägg: 10183
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Inkoppling av kompressormotor.

Inlägg av xxargs »

om den inte har avlastning (brukar oftast skötas av pressostaten) så måste du ha konding stort nog för att starta mot full tryck, annars kan man snart stå med utlöst motorskydd eller bränd motor.