Anslutning smart meter SolarEdge

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Haralt
Inlägg: 2515
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Haralt »

Skulle jag välja en 3-polig 20A automatsäkring för att säkra av smart metern, då behöver jag använda "grova" trådar till smartmetern för L1, L2, L3, och N, så att en 20A automatsäkring kan lösa ut vid kortslutning inne i smart metern. Lämpligt är kanske då att använda maximalt möjliga trådar 2,5 mm2 som skruvplinten max medger.
Borre
Inlägg: 4572
Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Ort: Hälsingland

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Borre »

Ja därför väljer du en billigare 3-polig C10A och drar 1.5mm² till mätaren.
Haralt
Inlägg: 2515
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Haralt »

Jag har nu skaffat 2 st 1-poliga Siemens 6A B-karakteristik automatsäkring, se bild. De kostade 93 kr/st + frakt 100 kr. Jag hade redan 1 st sådan.
Det vart därför inte ohemult dyrt, utan totalt 376 kr.
Nu kan jag avsäkra kablarna L1, L2 och L3 till SolarEdge energimätaren.
Det som stör mig litet är att dessa upptar 3 delningsenheter à 18 mm i fasad-elskåpet, bara för att energimätaren ska matas med fjuttiga 30 mA.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17220
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av AndLi »

Det är ju knappast för matningen av mätaren du behöver tre faser....
Användarvisningsbild
rvl
Inlägg: 5838
Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Ort: Helsingfors

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av rvl »

Nej bara en, men de övriga två ska mätas, så där blir det inte ens mA.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17220
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av AndLi »

Precis men Harald av någon anledning nämner bara förbrukningen som anledning till att de behövs, vilket ju är fel.
Haralt skrev: 8 maj 2024, 17:31:43 Det som stör mig litet är att dessa upptar 3 delningsenheter à 18 mm i fasad-elskåpet, bara för att energimätaren ska matas med fjuttiga 30 mA.
Haralt
Inlägg: 2515
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Haralt »

Det finns en annan SolarEdge energimätare, nämligen inline-modell. Ganska dyr ca 5500 kr.
Den bygger i bredd ca 72 mm, dvs 4 x 18 mm. Den tar klart också plats i fasad-elmätarskåpet.
Men den behöver ingen extra avsäkring med automatsäkring.

Diameter-tecknet som SolarEdge använder, betyder fas. Det har jag aldrig sett tidigare att det används för att beteckna fas.

På bilden visas en automatsäkring, men i Sverige är det ju Diazed-smältsäkring vi använder som huvudsäkringar. I England kanske annorlunda?
Får man i Sverige ens ha automatsäkring som huvudsäkring mot elnätsbolagets elnät?