Anslutning smart meter SolarEdge

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Haralt »

Jag överväger att koppla in en smart meter för att reglera hur hög effekt som växelriktaren på solcellsanläggningen matar ut på elnätsägarens elnät.
Se bild hur denna SolarEdge smart meter kopplas. Den monteras i fasadelskåpet på enfamiljshuset.
En strömsensor kopplas kring varje fasledare.

Anslutningsplinten för växelström(L1, L2, L3,N och jord) på själva smart metern anges vara för upp till 2,5 mm2 kabel.

Smart metern anges förbruka max 3 W och jag såg siffra på ca 10 à 30 mA.

Förmodligen används L1 och N för att smart metern ska få 230 Volt som likriktas som strömförsörjning för elektroniken, och L2 och L2 bara ger den spänningsmätning.

Vad jag undrar är om växelströmmen(L1, L2, L3) till smart metern ska avsäkras? I fasad-elskåp finns nämligen inga säkringar alls förutom huvudsäkringarna.
Det verkar vara överkurs att sätta en stor 3-polig automatsäkring 10A i fasadskåpet enbart för denna simpla smart meter.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av Haralt 25 april 2024, 11:07:48, redigerad totalt 4 gånger.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17194
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av AndLi »

Har inte du en modern elmätare med P1 port? Där bör du kunna få ut datan (jag kan det i alal fall) eftersom du pratar om huvudsäkringarna och ingen annan säkring antar jag att det var samma ström du ville mäta?
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Haralt »

Strömsensorna ska mäta in/ut serviskabeln från elnätsägaren. Jag vill inte använda någon data från någon elmätare, som förmodligen inte kan snacka med växelriktare, kanske annat protokoll eller annat som gör att det inte fungerar ihop.
Senast redigerad av Haralt 25 april 2024, 11:22:51, redigerad totalt 2 gånger.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17194
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av AndLi »

OK, tänkte bara det var enklare än att ha två mätare i serie som mäter samma sak.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Haralt »

Jag tittade i bruksanvisningen för elnätsbolagets nya elmätare Kamstrup(dansk, tror jag). Där nämns inget om någon Han-port eller P1 port.
Användarvisningsbild
rvl
Inlägg: 5826
Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Ort: Helsingfors

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av rvl »

Det är väl mer eller mindre "lag på" att mätare (med övergångstid) ska ha det, så det verkar dumt om en "ny" mätare inte skulle ha.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17194
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av AndLi »

Lagkravet på kundgränssnitt på mätare träder inte ikraft förrän 1 Januari 2025.
Antog att alla vid det här laget hade bytt till mätare som klarade kravet, särskilt om man bytt mätare till en som klarat försäljning av el redan...
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Haralt »

Vad jag undrar är om växelströmmen(L1, L2, L3) till smart metern ska avsäkras?
Det är det jag undrar. Jag tackar emellertid för övriga tips, trots de inte har med frågan att göra. Någon annan forumsmedlem kan ha nytta av de tipsen.
Men undanber vänligt men bestämt vidare inlägg om elmätare
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17194
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av AndLi »

Är din huvudsäkring större än vad smart metern är godkänd för att ansluta till så behöver den avsäkras, det står något vid anslutningarna på din bild som inte går att tyda.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Haralt »

Här förstoring!

Klart att huvudsäkringen(som är på 20A) är större än de ohemult blygsamma ca 0,030 mA som smart metern förbrukar.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17194
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av AndLi »

Det var inte det jag sa, frågan är vilken avsäkring L1 L2 L3 ingångarna är godkänd för, klarar de en kortslutning om det sitter en 20 A säkring före. Det borde stå i installationsmanualen för mätaren.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Haralt »

Det står faktiskt i montagehandledningen att L1, L2 och L3 ska avsäkras, urklipp här. Det låter också riktigt.
De anger max 20A avsäkring. Om jag ska sätta dit en 3-polig automatsäkring skulle jag välja 2A. Ovanliga? Då dyra?
6A kanske finns?
(montagehandledning, världens minst läsa bok)

Här länk till forumsdatabasen databladet för smart metern:
Står inget om avsäkring av smart metern
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av Haralt 25 april 2024, 14:35:41, redigerad totalt 2 gånger.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17194
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av AndLi »

Men om den klarar 20A så bör dina huvudsäkringar räcka som avskärning. Men det kan väl vara trevligt att kunna bryta bort den när den behöver bytas.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Haralt »

Äggsakt Andli, så är det.
Själva växelriktaren som är på 17 kW märkefekt, den är av elektrikern som installerade den inte avsäkrad med egen automatsäkring, utan elektrikern tyckte nog att huvudsäkringarna, som då var 16A fungerar som tillräcklig avsäkring.

Men smart metern kan ju faktiskt få 20A från elnätet och plus 24,5 A från växelriktaren, dvs saftiga 44,5 A.

Hualigen! En ABB 3-polig automatsäkring, C-karakteristik, 2A, 3A eller 4A kostar ohemula 1200 kr.
En på 6A kostar ca hälften.

En 3-pol B-karakteristik, 6A kostar ca 550 kr.

Tar jag 3 st 1-poliga 6A, B-karakteristik så kommer jag undan med ca 250 kr.
Borre
Inlägg: 4572
Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Ort: Hälsingland

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Inlägg av Borre »

Om specifikationen säger max 20A finns det ingen anledning att köpa en dyr 2A säkring, ta en 3-polig C10A så kommer du undan ganska billigt.