Skyddsjord mellan spindel och VFD
Skyddsjord mellan spindel och VFD
Någon som har bra koll på hur man bör tänka med skärmstrumpa och skyddsjord för en CNC-router.
Ska koppla in en 2.2kW spindel med tillhörande VFD.
Kabeln från spindeln har 4 ledare + en skärmstrumpa.
Ledarna är de 3 faserna + jord. Strumpan är kopplad till jord-kabeln borta i spindeln.
Frågan är hur man ska göra i VFD-änden med strumpan och jord.
Ska jordkabeln från spindeln kopplas mot chassijord i styrskåpet? Hur gör man med skärmstrumpan?
Normalt ska ju kabelskärm bara anslutas i ena änden.
Ska koppla in en 2.2kW spindel med tillhörande VFD.
Kabeln från spindeln har 4 ledare + en skärmstrumpa.
Ledarna är de 3 faserna + jord. Strumpan är kopplad till jord-kabeln borta i spindeln.
Frågan är hur man ska göra i VFD-änden med strumpan och jord.
Ska jordkabeln från spindeln kopplas mot chassijord i styrskåpet? Hur gör man med skärmstrumpan?
Normalt ska ju kabelskärm bara anslutas i ena änden.
-
- Inlägg: 6675
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD
Elsäkerhetsverket har ägnat mycket tid åt att undersöka hur frekvensomriktare är anslutna och hur de bör anslutas.
https://www.elinstallatoren.se/2016/10/ ... omriktare/
https://www.elsakerhetsverket.se/global ... e-2016.pdf
Att de anser att båda sidor av skärmen ska anslutas känns lite konstigt. Anledningen till detta tror jag är att: skärmen har inte den area som krävs för att den ska anses vara en skyddsjord. Ledaren för skyddsjorden i kabeln ska ha den arean som krävs för en skyddsjord. I och med det får du en potentialutjämning som gör att du bör ej ha någon jordström i skärmen. Godkänd förskruvning i båda ändar ger ingen glipa i EMC-skyddet.
De större installationsföretagen och skåpbyggarna följer vad jag sett dessa anvisningar.
Viktigt är att använda förskruvningar avsedda för skärmad kabel.
https://www.elinstallatoren.se/2016/10/ ... omriktare/
https://www.elsakerhetsverket.se/global ... e-2016.pdf
Att de anser att båda sidor av skärmen ska anslutas känns lite konstigt. Anledningen till detta tror jag är att: skärmen har inte den area som krävs för att den ska anses vara en skyddsjord. Ledaren för skyddsjorden i kabeln ska ha den arean som krävs för en skyddsjord. I och med det får du en potentialutjämning som gör att du bör ej ha någon jordström i skärmen. Godkänd förskruvning i båda ändar ger ingen glipa i EMC-skyddet.
De större installationsföretagen och skåpbyggarna följer vad jag sett dessa anvisningar.
Viktigt är att använda förskruvningar avsedda för skärmad kabel.
Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD
alla normala maskin servon/spindel jag nyttjat har haft separat jordkabel till maskinstommen, och oftast även jordkabel till rörlig del
ex spindel
skärmstrumpan jordas 360 grader runt om så nära servot som möjligt
metallflik på bakplåten och slangklämma runt
oftast är motorn ansluten till skärmen på ytterdelen av kontakten då servomotorer
spindel så kan skärmen avslutas innanför locket till spindelmotorn
oftast är det fyrledad kabel med 3 faser och en jord
ex spindel
skärmstrumpan jordas 360 grader runt om så nära servot som möjligt
metallflik på bakplåten och slangklämma runt
oftast är motorn ansluten till skärmen på ytterdelen av kontakten då servomotorer
spindel så kan skärmen avslutas innanför locket till spindelmotorn
oftast är det fyrledad kabel med 3 faser och en jord
Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD
Detta är en vanlig missuppfattning. Det normala är att kabelskärmar ska anslutas i båda ändar.
I undantagsfall om en kabel går mellan olika anläggningar som har stor potentialskillnad och man mäter strömmar som går genom skärmen kan man behöva koppla bort ena änden.
-
- Inlägg: 370
- Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13
Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD
Skärmen ansluten i båda ändar, ja. (Sluten är ett bättre ord)
Ansluten till jord endast i ena änden, ja.
Men i detta fall är det ju samma "signalsystem", det finns inte två jordplan att hålla isär.
Så här ansluter man till jord överallt det det går.
Ansluten till jord endast i ena änden, ja.
Men i detta fall är det ju samma "signalsystem", det finns inte två jordplan att hålla isär.
Så här ansluter man till jord överallt det det går.
-
- Inlägg: 1223
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD
Alla delar i en maskin skall jordas. Är maskinen stor kan en separat jordkabel behövas.
Men det finns lite missuppfattningar när det gäller skärmad kabel. Förr var störning lika med 50Hz, den störningen togs bäst bort med jordning i ena ändan.
När sedan högfrekventa störningar typ 5kHz dök upp från VFD's, övergick man till att jorda i båda ändarna. Och skärmen skall vara 360 grader och ändan skall vara ansluten till jord inom 5cm. Annars kommer den agera antenn. Därför har man börjat använda speciella förskruvningar.
Men det finns lite missuppfattningar när det gäller skärmad kabel. Förr var störning lika med 50Hz, den störningen togs bäst bort med jordning i ena ändan.
När sedan högfrekventa störningar typ 5kHz dök upp från VFD's, övergick man till att jorda i båda ändarna. Och skärmen skall vara 360 grader och ändan skall vara ansluten till jord inom 5cm. Annars kommer den agera antenn. Därför har man börjat använda speciella förskruvningar.
Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD
Tack för input. VFD är en Huanyang och man kan väl utan att överdriva säga att kineserna inte designar för att se till att det är lätt att få en bra skärmanslutning eller jordning.
-
- Inlägg: 6675
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Skyddsjord mellan spindel och VFD
Då bygger man in vfd i en kapsling som klarar EMC-kraven. Med riktiga förskruvningar och skärmad kabel till den kapslingen, löser det sig.