Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
janno
Inlägg: 413
Blev medlem: 11 oktober 2009, 07:34:45
Ort: Västerås

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av janno »

Kan rekommendera en välrenommerad besiktningsman kostar ca 10kkr för en anläggning, går igenom all dokumentation, garantipapper och kontrollerar att saker följer materialleverantörens riktlinjer. Nu skulle du i och för sig montera det mesta själv förstod jag, men för eventuellt andra som läser tråden, så fick de som gjorde min anläggning göra om o göra rätt, jag hade nog aldrig kunnat få dem att göra det de borde ha gjort från början med egna argument.
rikkitikkitavi
Inlägg: 15243
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av rikkitikkitavi »

Idag är det nog läge att skriva in krav att anläggningen skall möta vissa explicita krav/standarder i kontraktet och man tar till en 3eparts besiktningsman.

Ja, det kanske blir färre offerter men då vet du ialla fall att de var oseriösa. Du som anläggningsägare är ansvarig och händer något så...se bara hur man hanterade Solaredges radioantenner i form av optimerare. Svenska agenten stoppade huvudet i sanden och ghostade installatörer och kunder. Det var ju snack om att anläggningsägarna skulle få stänga ner sina anläggningar.

Rena vilda västern är det.

Länsförsäkringar har en bra skrift också om anläggningar då de hade en del försäkringsärenden kopplat till solcellsanläggningar.

Det är också inte bara en lagkrav/säkerhetsfråga utan många kassa elinstallationer vilket ger stora driftsproblem längre fram, främst är det hafsverk kring kabelinstallationer.
man vill ju gärna att anläggningen kan stå kvar så länge som möjligt utan att röra i den då det kostar väldigt mycket att åtgärda sådana brister längre fram.
Knut
Inlägg: 210
Blev medlem: 14 september 2008, 20:22:11
Ort: Färjestaden

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Knut »

Säljaren av växelriktare verkar inte vara så säljsugen. Han har lovat fixa frakt men det verkar vara lite för jobbigt. Har som tur är inte betalt ännu.

Tråden snuddade tidigare vid frågan om överdimensionerad växelriktare i förhållande till solpanelerna.

Har span på en riktare på 17,5kW Är det på tok för stort för 11kW paneler? Mppt-kanalerna har liknande "spänningstålighet" på båda modellerna. Det är strömmen på mppt-kanalerna som blir mycket högre på den större modellen.
Den letar väl reda på maxpunkten även om inte maxeffekten är så hög?

Större riktare kan ju ge utrymme för utbyggnad i framtiden med.
Användarvisningsbild
Glenn
Inlägg: 35080
Blev medlem: 24 februari 2006, 12:01:56
Ort: Norr om Sthlm
Kontakt:

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Glenn »

Lagmässigt sätt får du väl egentligen i princip inte göra någoting alls vid monteringen ?

Vill minnas att det citerats ur reglerna innan och då betraktas hela installationen som behörighetskrävande, alltså även det fysiska montaget av solcellerna.
Haralt
Inlägg: 3038
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Haralt »

En Fronius Symo 15.0-3-M väger väl ca 43 kg. Går nog inte att skicka som paket, då max är 20 kg. Så det blir väl då på halvpall och spedition och kostar nog en rund slant, 1500 - 2000 kr? Som privatperson då man beställer en enda frakt hos Schenker, får man betala duktigt mer än vad firmor som har avtal betalar för samma frakt. Förmodligen dubbelt eller tredubbelt.

En Fronius Symo 17.5-3-M går bra med 11 kWp paneler. Kolla databladet och verkningsgradskurvorna, den har hög verkningsgrad långt ner i effekt, fortfarande ca 96 % vid 10 % av märkeffekten. Se diagram nedan! Självfallet söker den upp maximala effektpunkten för varje sträng och ställer sig där.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Knut
Inlägg: 210
Blev medlem: 14 september 2008, 20:22:11
Ort: Färjestaden

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Knut »

Ha, det där borde man ju ha kunna tänka på själv. Kolla databladet....

Vill tacka speciellt för den. Rena fakta, inget tyckande. Lysande.

Man är ju lite knasig som inte kunde fatta det. Men man behöver väl någon som talar om hur man ska tänka, förhoppningsvis bara första gången. Ju mer man vet om en sak desto tryggare är man. Känner samma sak när jag byter bil, en gång vart 15:e år. Hur byter man olja. Vad kan mer gå sönder och hur fixar man det.

Tack igen, nu vet jag vad jag har att "leka" med...
Haralt
Inlägg: 3038
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Haralt »

Knut,
om du köper en begagnad Fronius Symo be att få Fronius garantibekräftelsen, visas här ovan i tråden. Är det nämligen garantitid kvar på den, kan du nämligen förlänga garantin på den begagnade Fronius Symon mot en avgift, men måste göra det innan garantin löper ut. Ofta är garantin standardmässigt 2 år på en helt ny Fronius Symo, men kan kostnadsfritt förlängas till totalt 7 år, och det gör man när man kört igång och registrerar den nya växelriktaren. Har 1:a ägaren slarvat och glömt registrera växelriktaren hos Fronius eller glömt välja garanti då förloras den kostnadsfria garantin, och fås bara 2 års garanti.

När man köper en begagnad växelriktare av en privatperson, går det inte att veta om den är fullt fungerande eller är defekt. Det är ju inte så lätt att montera upp den och bygga strängar med paneler och testköra. Det kan därför vara grisen i säcken.

Köper man en begagnad brödrost av en privatperson, är det däremot lätt att provrosta en brödbit, när man är hos säljaren.
Knut
Inlägg: 210
Blev medlem: 14 september 2008, 20:22:11
Ort: Färjestaden

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Knut »

Har ännu inte kommit så långt med detta. Har fått upp några fästen på taket.

Nu är det ju så att jag i samråd med elektriker har diskuterat vad han tycker jag kan göra. Och all elkoppling är hans domän. Men jag gick och funderade ändå.

Enligt tidigare nämnd "handledning" som jag köpte och har läst så ska man sträva efter att hålla plus och minuskablarna så nära varandra som möjligt så att den "öppna loopen" blir så liten som möjligt. Det borde inte bli något problem alls.

Men... när man har panelerna i flera rader så vill man ju kanske börja seriekopplingen nere till höger så den följer panelerna mot vänster. Men sedan går man upp till nästa rad och då hamnar ju plus och minus på panelerna åt "andra hållet". Vänder man då panelerna i rad två "upp och ner" så man får plus och minus omkastat och kan köra vidare med seriekopplingen tillbaka mot höger? Om man inte kan vända upp och ner så blir det ju verkligen trassligt med kabeldragningen som kommer bli bökigt och omkastat mellan varje panel i rad två.

Hoppas mina tankar går fram. Jag tror panelerna är symmetriska så att det inte syns om dom sitter upp och ner. Men jag har inte kontrollerat detta. (ännu)

/Knut
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26967
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av danei »

Stirra dig inte blind på anslutningarna. Även panelens interna dragning är en del av denna slinga. Men visst lir det mindre slinga om man lägger dem som du föreslår.
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11541
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Klas-Kenny »

Det gängse sättet att koppla är mig veterligen att man seriekopplar "kolumnvis", inte "radvis".
Sen vända upp och ned på varannan kolumn, så stämmer seriekopplingen.

Ska du seriekoppla radvis så vänder du lämpligen upp och ned på varannan panel, för att slippa dra kabel diagonalt mellan varje panel.
Användarvisningsbild
Mickecarlsson
EF Sponsor
Inlägg: 4289
Blev medlem: 15 april 2017, 18:06:15
Ort: Malmö
Kontakt:

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Mickecarlsson »

Och glöm inte att när du lägger DC-kablarna i rör ska det vara separerade rör för + och -. Man får inte lägga + och - i samma rör.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26967
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av danei »

En slinga brukar väl bestå av 15-20 seriekopplade paneler. Då lär det vara mer än kolumner som
Seriekopplas. Men jag begriper inte riktigt vad du menar med att vända på varannan.
Haralt
Inlägg: 3038
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Haralt »

knut,
Ska du ha panelerna i porträttläge på taket? eller i landskapsläge? Om i porträtt- eller i landskapsläge får man dra solarkablarna på olika sätt.
Och ja, det går att vrida en panel i porträttläge 180 grader så den blir så att säga upp- och ner.

Vad är det för panelfabrikat och paneltyp du har? Så man ser var plus och minus anslutningarna sitter på dem.
Hur många paneler i varje rad och hur många rader blir det?
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11541
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Klas-Kenny »

Mickecarlsson skrev: 24 juni 2024, 08:52:30 Och glöm inte att när du lägger DC-kablarna i rör ska det vara separerade rör för + och -. Man får inte lägga + och - i samma rör.
Det finns inget som säger att man inte får lägga dem i samma rör, det är helt OK (förutsatt att det är dubbelisolerade kablar, men finns knappast något annat idag).
Tvärtom så är det i allmänhet rekommenderat att lägga dem i samma rör, just för att ha dem förlagda så nära varandra som möjligt.
Användarvisningsbild
Mickecarlsson
EF Sponsor
Inlägg: 4289
Blev medlem: 15 april 2017, 18:06:15
Ort: Malmö
Kontakt:

Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)

Inlägg av Mickecarlsson »

Försäkringsbolagen har en annan synpunkt, och det är dom som ska betala ut vid eventuell brand.
https://www.lansforsakringar.se/4aadb8/ ... ggning.pdf
Kabelförläggning
Eftersom många bränder, brandtillbud och driftstörningar orsakas av skadade kablar är det viktigt att man förlägger dem så att skaderisken minimeras. Av den anledningen och med hänvisning till risker för stående ljusbåge ska strängkablar för plus respektive minus på DC sidan förläggas pol-separerade vid samtliga genomföringar och andra utsatta områden. Rekommenderat avstånd ca 10 centimeter. Kablarna får inte förläggas direkt mot eller på yttertaket enligt SS4364000, 712.521.101. Dessutom gäller på lantbruk att om man förlägger kablar som inte är gnagarsäkra, så måste de på utsatta ställen skyddas med OMG-rör, kabelskydd av plåt eller liknande. Skydden ska vara varm- förzinkade eller korrosionsskyddade på annat sätt.
Kablar kan även kortslutningsskyddas genom sitt förläggningssätt.
Skriv svar