Heidenhain tnc 355 bekymmer....(Löst)

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
christianmoller
Inlägg: 64
Blev medlem: 24 juli 2018, 11:14:51
Ort: kungälv

Heidenhain tnc 355 bekymmer....(Löst)

Inlägg av christianmoller »

Hej,
Ny på forumet :D
Har sedan i våras en Värnamo r150 med TNC 355q i garaget.
Införskaffat för att kunna göra lite kul saker men i min iver att backa upp MP och PLC har jag ställt till det med PLCn.
Jag har nog raderat två rader kod i början på programmet.
MP fick jag laddat ner men när jag skulle tanka ner PLC så blev jag osäker och skulle backa,jag gjorde som i MP men det blev inte bra nu får jag "PC inactive" på skärmen när jag startar upp.
Bif ett par bilder på hur skärmen såg ut efter katastrofen och hur långt jag gick i manualen (mjukvarunr. PLC 240402 05,NC 237326 11).

Ha en bra dag
Christian
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av christianmoller 1 augusti 2018, 11:07:09, redigerad totalt 1 gång.
Lasjoh
Inlägg: 15
Blev medlem: 21 maj 2014, 10:19:23

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av Lasjoh »

Vad är det för maskinnummer?
Jag kan kanske ha något.
verkstaden
Inlägg: 572
Blev medlem: 2 mars 2018, 16:09:29
Ort: Burträsk

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av verkstaden »

Det är en parameter som säger om plc-programmet ligger på ram-minnet eller eprom, minns inte vilken. Kolla vad den står på i dina parametrar?
Ligger plc-programmet på eprom så är det lugnt, det är bara att ladda upp till minnet igen.
Om jag minns rätt måste man alltid kopiera plc-programmet till ram-minnet för att ens kunna se det?
/Johan
christianmoller
Inlägg: 64
Blev medlem: 24 juli 2018, 11:14:51
Ort: kungälv

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av christianmoller »

Tjena,
Uesäkta sena svaret,har burit sten i värmen... :doh:
Maskinnummer 707
MP 77 är =0 (RAM minne tror jag)

Ha de´gott i värmen
Christian
christianmoller
Inlägg: 64
Blev medlem: 24 juli 2018, 11:14:51
Ort: kungälv

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av christianmoller »

Hittade detta på nätet,kan det vara nått :humm:
Tänker på avsnittet med MP77 och PLC...
/C
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Lasjoh
Inlägg: 15
Blev medlem: 21 maj 2014, 10:19:23

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av Lasjoh »

Jag TROR att det ska vara så här i början.
0000 NOP
0001 = M 1800

0002 O M 100
0003 ON M 100
0004 = M 100
0005 NOP
0006 NOP
0007 NOP
0008 NOP
0009 NOP
0010 = M 1801

0011 U E 0
0012 = M 2556

0013 U E 1
0014 = M 2557

0015 U E 2
0016 = M 2558

0017 U E 3
0018 = M 2559
0019 NOP
0020 NOP
0021 NOP
0022 NOP
0023 NOP
0024 NOP
0025 NOP
0026 NOP
0027 NOP
0028 NOP
0029 NOP
0030 = M 1802

Du får prova och se om det hjälper.
Hör av dig annars.

Lasse
christianmoller
Inlägg: 64
Blev medlem: 24 juli 2018, 11:14:51
Ort: kungälv

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av christianmoller »

Tackar så mycket :tumupp:
Det ser ut som om jag tagit bort rad 3 endast och min "nya" rad tre egentligen skall vara rad 4.
Kan jag lägga till en rad efter 2 och skriva in.
Jag misstänker att alla efter den jag tog bort har fått nya nr i och med att jag tog bort en,om jag lägger tillbaks den raden så borde efterföljande få tillbaks sitt rätta nr(Tror jag :humm: kanske eller....).
Kan jag göra detta på maskinen eller måste jag a en editor,jag har inga "overlays" till knapparna som man tydligen brukar ha.

/christian

PS.sticker till garaget imorgon och kollar resten av raderna och jämför med dina
Tack igen DS
persa
Inlägg: 1495
Blev medlem: 2 juli 2009, 14:39:34
Ort: Mitt i Småland

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av persa »

Se Johans inlägg. Har du PLC på eprom vilket du normalt ska ha är det bara att ändra MP77 till 1 för att köra från eprom och sedan om du vill läsa / göra backup ändra tillbaka MP77 till 0 så ser du ett PLC-program som ser ut som det gjorde innan ditt tidigare försök

En liten risk är dock att du av någon anledning inte har eller har fel PLC-program på eprom. Har nyligen figurerat ett sådant exempel här på forumet då man bytt styrsystem, skrivit nytt PLC och kört detta från RAM men inte bemödat sig att bränna nytt eprom. I värsta fall skulle man t.ex. kunna tänka sig att någon bytt kortet med aktuellt eprom och av lathet/snålhet bara fortsatt köra från RAM (har inte du då fått med backup för PLC lever du farligt)

Om du tidigare kört maskinen utan problem med MP77 = 1 så kan du vara säker på att du har rätt PLC på eprom. Och då ser jag inget akut behov att göra backup av PLC

Har du inte kört maskinen tidigare med MP77 = 1 och är osäker på epromstatus kan det nog vara bäst att först editera in raden som försvunnit och göra backup innan du testar att köra från eprom
christianmoller
Inlägg: 64
Blev medlem: 24 juli 2018, 11:14:51
Ort: kungälv

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av christianmoller »

Bra tips.
Jag har ingen aning om det är bytt något så "better safe than sorry".
Eftersom jag inte har några overlays så vet jag inte riktigt hur jag skall göra,tangentbordet byter ju funktion på knapparna när man är i editorn i detta läget.
Är det någon som har nått tips :) !
/C
christianmoller
Inlägg: 64
Blev medlem: 24 juli 2018, 11:14:51
Ort: kungälv

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av christianmoller »

Lägger in en bild på PLC nummret.
Är det detta som är det faktiska nr på mjukvara jag kör på eller är det det som maskinen hade som ny?
Denna bilden tog jag för länge sedan innan jag "dabbade" mej.
Det står även på burken...
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
persa
Inlägg: 1495
Blev medlem: 2 juli 2009, 14:39:34
Ort: Mitt i Småland

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av persa »

A Karlsson Instrument AB representerade Heidenhain innan dom blev ett Svenskt dotterbolag så det verkar ju som det är samma PLC-program som från begynnelsen. I alla fall är ingen ändring gjord efter att Heidenhains representant i så fall gjort en ändring. Och om dom gjort en ändring så skulle det förvåna mig mycket om dom inte samtidigt brände nytt eprom. Det vore näst intill tjänstefel av dom att inte uppdatera eprom

Har du ingen bild från någon servicemanual där overlayen för PLC-editering visas ?. Skriv i så fall ut den och håll tungan rätt i mun
christianmoller
Inlägg: 64
Blev medlem: 24 juli 2018, 11:14:51
Ort: kungälv

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av christianmoller »

8) :? :humm: :D Får smaka på den lite grann tror jag :)
det skulle kunna gå vägen och det hade varit kanon.
Jag skall se om jag hittar någon overlay.
I den service manualen jag har är det beskrivet hur man gör en backup,det som gjorde att jag blev osäker var när jag var inne i editorn och tittade så stod det (Ent) och sedan (go to 2048 ENT EXT)
är det bara att göra komandona efter varandra,jag tänker på ()tecknen...
/C
persa
Inlägg: 1495
Blev medlem: 2 juli 2009, 14:39:34
Ort: Mitt i Småland

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av persa »

IMG_0699.JPG
Så här ser det ut på TNC150. Taget från ett säljprospekt TNC150. Kan hända likadant på TNC355Q ?

Har själv aldrig editerat något PLC men knapparna du behöver för den saknade raden finns ju bland dom gröna
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
christianmoller
Inlägg: 64
Blev medlem: 24 juli 2018, 11:14:51
Ort: kungälv

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av christianmoller »

God morgon :D
Har varit i garaget och kollat på PLCn,jag har raderat EN rad,nummer 0003 ON M100 :doh: .
Alla 30 rader efter som jag fick av Lasjoh är identiska bortsett från att dom backat ett steg.
Hade en tanke,jag skulle ju kunna tanka ner mitt "trasiga"program nu när jag vet vad som förmodligen är trasigt och sedan prova att tanka från eprom till RAM men om det blir fel har jag ju fortfarande det kvar :humm: eller är jag ute och cyklar..

Mvh
Christian
persa
Inlägg: 1495
Blev medlem: 2 juli 2009, 14:39:34
Ort: Mitt i Småland

Re: Heidenhain tnc 355 bekymmer....

Inlägg av persa »

Tanken är väl helt OK förutsatt att du är säker på procedurerna för både från och till RAM. Då är det ju bara att köra tillbaka det om det inte finns något eller ett felaktigt på eprom