Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 01.28 2018-08-18

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme




Svara på tråd  [ 8 inlägg ] 
Författare Meddelande
InläggPostat: 18.52 2018-01-02 

Blev medlem: 00.42 2007-11-22
Inlägg: 81
Ort: Malmö/Österbotten i Finland
Hej.

Försöker tolka och söka felet? i bifogat Elschema.
Det är altså frågan om en fläkt/värmestyrning.

Då SA2 är slutet (den till vänster) Kommer KT1 och KA2 att vara aktiverade.
KA2 styr solenoiden SOL som styr ett spjäll som skiftar mellan läge A och B.
Då tiden på KT1 gått ut stannar motorn 3 minuter efter att brännaren gått.

Problemet är:

Då tiden gått ut för KT1, släpper rele KA2 vilket sätter spjället i fel position.
är detta korrekt eller är något felkopplat? Spontant känns det som att något är fel. Det vore mera rimligt att SA2 är det styr KA2 för solenoidens del.


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 07.26 2018-01-03 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.38 2007-09-14
Inlägg: 95
Ort: Växjö
Är alla tidreläer TON (time on delay) eller är vissa TOFF (time off delay)?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 15.26 2018-01-03 

Blev medlem: 05.08 2009-06-21
Inlägg: 299
KA2 styrs ju bara av SA2
så om KA2 faller pga KT1 så är det felkopplat


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 17.18 2018-01-03 

Blev medlem: 00.42 2007-11-22
Inlägg: 81
Ort: Malmö/Österbotten i Finland
peo007: Det verkar då som att KA2 skulle vara styrd av KT1 istället för SA2 då... kan inte klura ut vilken tråd som är på fel pinne.

ojz0r: alla tidrelän är "on delay" men KT1 är väl bara ett tidrelä.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 07.32 2018-01-04 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.38 2007-09-14
Inlägg: 95
Ort: Växjö
Det du beskriver låter logiskt i mina öron.

När SA2 är till till så drar KA2 och KT1 räknar upp till 30 minuter.
Efter KT1 har räknat upp till 30 minuter så börjar du räkna upp KT2 i 3 minuter.
När KT2 har räknat upp till 3 minuter så släpper du hela kretsen eftersom KT2s kontakt sitter som NC i serie före resten (nr 4 efter säkring i övre vänster hörn).


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 10.43 2018-01-04 

Blev medlem: 00.42 2007-11-22
Inlägg: 81
Ort: Malmö/Österbotten i Finland
ojz0r: så det är altså meningen att kretsen KA2 ska brytas. Förstår inte riktigt varför. Det skulle vara bättre ifall inte "SOL" skulle påverkas av det, utan bara av SA2


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 11.07 2018-01-04 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18.38 2007-09-14
Inlägg: 95
Ort: Växjö
Det kanske är en trimningsfråga, dvs att du får ställa om tiderna på tidrelät så att den stannar i rätt position?

Har du ingen funktionsbeskrivning av apparaten?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 11.20 2018-01-04 

Blev medlem: 00.42 2007-11-22
Inlägg: 81
Ort: Malmö/Österbotten i Finland
ojz0r: Yes.

Nu fattar jag. Spjället ska ställas om till det andra läget då KA2 bryter , då ventileras den varma luften ut under 3 minuters tid tills KT2 växlar tillbaka och stänger fläktarna.

(am i right)


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 8 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: arvidb, MagnusK och 6 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
    Electrokit
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010