Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
På jobbet har jag byggt ett labb med isolationstrafo som är fast kopplad till de uttag som finns vid bänken via en stor nödbrytare och en röd lampa. Funkar jättebra! Tydligt när grejerna är spänningssatta och bra när man ibland kan man vilja slå på strömmen från lite avstånd.
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
[quote="
Inte lös FK (230V) i fönsterbänkskanal...[/quote]
JO det får man ha med de nya reglerna ( Om det behövs verktyg för att öppna locket på kanalen)
Inte lös FK (230V) i fönsterbänkskanal...[/quote]
JO det får man ha med de nya reglerna ( Om det behövs verktyg för att öppna locket på kanalen)
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Man kan göra så, men det är inte rätt...
Skulle inte dra FK i en aluminiumkanal.
Skulle inte dra FK i en aluminiumkanal.
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Bara för att man får med nya reglerna betyder inte att det är en bra idé. Alla regler är inte helt hundra, utan man får använda lite sunt förnuft ibland. Du får sätta en armatur med ip 21 ovanför en dusch å om det är över 2250mm. Vad säger förnuftet om det?
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
peo007 skrev:[quote="
Inte lös FK (230V) i fönsterbänkskanal...
JO det får man ha med de nya reglerna ( Om det behövs verktyg för att öppna locket på kanalen)[/quote]
Men det gäller inte om man även blandar klenspänningskablar, förutom de speciella som är avsedda att blandas.
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
230V kablar / Datakablar / Telekablar ska väl alltid vara skilda åt i en fönsterbänkskanal
Det är ju därför det finns "mellanhyllor" att sätta dit.
Det är ju därför det finns "mellanhyllor" att sätta dit.
-
- Inlägg: 840
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Bäst att ha sekundärsidan på en skyddstransformator ojordad.
Vid mätning med oscilloskåp på objekt, får man kortslutning med mittpunktsjordning.
Vid mätning med oscilloskåp på objekt, får man kortslutning med mittpunktsjordning.
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Precis, de måste normalt dras i varsit utrymme inuti kanalen.Sverige skrev:Man får dra i samma kanal, brukar finnas mellanvägg.
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Det finns även jordfelsbrytare som är känsligare än de "vanliga" 30mA. Jag har någon 10 mA liggande någonstans. I vanliga labblokaler har jag sett stabila grenuttag med inbyggda dvärgbrytare och polskruvar (tror de senare enbart var jord).
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Jag håller fortfarande på och funderar på detta, men inte blivit så mycket klokare hur bäst göra!
Är det bäst att isolera mätobjektet eller mätinstrumentet?
Vissa oscilloskop är väl redan skilda från jord och dubbelisolerade!?
Hur är det på moderna digitala oscilloskop?
Är det bäst att isolera mätobjektet eller mätinstrumentet?
Vissa oscilloskop är väl redan skilda från jord och dubbelisolerade!?
Hur är det på moderna digitala oscilloskop?
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Personsäkerhetsmässigt skall dina mätinstrument vara jordade, om de är avsedda att vara det, vilket de brukar vara.
Om tex skåpet är ojordat och det blir fel på mätobjektet kan chassit på skåpet bli strömförande.
Vill man mäta på ett objekt med 230VAC eller dyligt använder man diffprob.
Diffprob är inte bara bra, det är bäst.
Flytande koaxingångar har en del skåp, men då behöver man vara medveten att man har en ganska knepig commonmodeimpedans på koaxensskärm som lastar mätobjektet rejält.
Diffprob löser det.
Vem skulle använda en multimeter av metall med ena pinnen ansluten till chassit?
Om tex skåpet är ojordat och det blir fel på mätobjektet kan chassit på skåpet bli strömförande.
Vill man mäta på ett objekt med 230VAC eller dyligt använder man diffprob.
Diffprob är inte bara bra, det är bäst.
Flytande koaxingångar har en del skåp, men då behöver man vara medveten att man har en ganska knepig commonmodeimpedans på koaxensskärm som lastar mätobjektet rejält.
Diffprob löser det.
Vem skulle använda en multimeter av metall med ena pinnen ansluten till chassit?
-
- Inlägg: 14894
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Diffprob löser bara jordningsproblemet, dvs flytande mätningar går itne att göra annars.
Testobjektet ligger fortfarnde på nätpotential om du inte har isolationstrafo. Ett felgrepp så...
Testobjektet ligger fortfarnde på nätpotential om du inte har isolationstrafo. Ett felgrepp så...
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Jag kör med isolertrafo på mätobjektet och galvaniskt isolerade mätmoduler från Dewetron på jobbet vid mätningar på farliga grejer med lite högre spänningar.
https://www.dewetron.com/product/daqp-hv/
Har letat lite tidigare på nätet, men det är svårt att hitta bra info om hur man lämpligast kopplar isolertransformatorer, jordfelsbrytare, mätinstrument etc. för några vanliga typfall i ett labb. Har även frågat elektriker som varit förbi på andra jobb men jag tror inte ens de förstod frågan.
https://www.dewetron.com/product/daqp-hv/
Har letat lite tidigare på nätet, men det är svårt att hitta bra info om hur man lämpligast kopplar isolertransformatorer, jordfelsbrytare, mätinstrument etc. för några vanliga typfall i ett labb. Har även frågat elektriker som varit förbi på andra jobb men jag tror inte ens de förstod frågan.
Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"
Jag har en vridtrafo som jag misstänker är isolerad mellan primär och sekundär. Kan man mäta detta för att säkerställa detta? Tänker att det är så lätt att man testar kontinuitet på trafon stickkontakt och utgångar?