Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

superx
Inlägg: 1127
Blev medlem: 19 juni 2012, 23:28:16
Ort: Linköping

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av superx »

På jobbet har jag byggt ett labb med isolationstrafo som är fast kopplad till de uttag som finns vid bänken via en stor nödbrytare och en röd lampa. Funkar jättebra! Tydligt när grejerna är spänningssatta och bra när man ibland kan man vilja slå på strömmen från lite avstånd.
peo007
Inlägg: 441
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av peo007 »

[quote="

Inte lös FK (230V) i fönsterbänkskanal...[/quote]


JO det får man ha med de nya reglerna ( Om det behövs verktyg för att öppna locket på kanalen)
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av Sverige »

Man kan göra så, men det är inte rätt... ;)
Skulle inte dra FK i en aluminiumkanal.
Miramithe
Inlägg: 1423
Blev medlem: 21 januari 2013, 17:45:10
Ort: Borlänge

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av Miramithe »

Bara för att man får med nya reglerna betyder inte att det är en bra idé. Alla regler är inte helt hundra, utan man får använda lite sunt förnuft ibland. Du får sätta en armatur med ip 21 ovanför en dusch å om det är över 2250mm. Vad säger förnuftet om det?
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av Sverige »

Spola inte upp i taket... ;)
MiaM
Inlägg: 9912
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av MiaM »

peo007 skrev:[quote="

Inte lös FK (230V) i fönsterbänkskanal...

JO det får man ha med de nya reglerna ( Om det behövs verktyg för att öppna locket på kanalen)[/quote]

Men det gäller inte om man även blandar klenspänningskablar, förutom de speciella som är avsedda att blandas.
peo007
Inlägg: 441
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av peo007 »

230V kablar / Datakablar / Telekablar ska väl alltid vara skilda åt i en fönsterbänkskanal
Det är ju därför det finns "mellanhyllor" att sätta dit.
alexanderson
Inlägg: 780
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av alexanderson »

Bäst att ha sekundärsidan på en skyddstransformator ojordad.
Vid mätning med oscilloskåp på objekt, får man kortslutning med mittpunktsjordning.
Nerre
Inlägg: 26655
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av Nerre »

Sverige skrev:Man får dra i samma kanal, brukar finnas mellanvägg.
Precis, de måste normalt dras i varsit utrymme inuti kanalen.
tradman
Inlägg: 46
Blev medlem: 6 januari 2017, 12:48:46

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av tradman »

Det finns även jordfelsbrytare som är känsligare än de "vanliga" 30mA. Jag har någon 10 mA liggande någonstans. I vanliga labblokaler har jag sett stabila grenuttag med inbyggda dvärgbrytare och polskruvar (tror de senare enbart var jord).
Användarvisningsbild
Platis
Inlägg: 2464
Blev medlem: 24 november 2009, 20:19:28
Ort: Ljungby

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av Platis »

Jag håller fortfarande på och funderar på detta, men inte blivit så mycket klokare hur bäst göra!
Är det bäst att isolera mätobjektet eller mätinstrumentet? :humm:

Vissa oscilloskop är väl redan skilda från jord och dubbelisolerade!?
Hur är det på moderna digitala oscilloskop?
gkar
Inlägg: 1453
Blev medlem: 31 oktober 2011, 15:28:29
Ort: Linköping

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av gkar »

Personsäkerhetsmässigt skall dina mätinstrument vara jordade, om de är avsedda att vara det, vilket de brukar vara.
Om tex skåpet är ojordat och det blir fel på mätobjektet kan chassit på skåpet bli strömförande.

Vill man mäta på ett objekt med 230VAC eller dyligt använder man diffprob.
Diffprob är inte bara bra, det är bäst.

Flytande koaxingångar har en del skåp, men då behöver man vara medveten att man har en ganska knepig commonmodeimpedans på koaxensskärm som lastar mätobjektet rejält.
Diffprob löser det.

Vem skulle använda en multimeter av metall med ena pinnen ansluten till chassit?
rikkitikkitavi
Inlägg: 14826
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av rikkitikkitavi »

Diffprob löser bara jordningsproblemet, dvs flytande mätningar går itne att göra annars.

Testobjektet ligger fortfarnde på nätpotential om du inte har isolationstrafo. Ett felgrepp så...
superx
Inlägg: 1127
Blev medlem: 19 juni 2012, 23:28:16
Ort: Linköping

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av superx »

Jag kör med isolertrafo på mätobjektet och galvaniskt isolerade mätmoduler från Dewetron på jobbet vid mätningar på farliga grejer med lite högre spänningar.
https://www.dewetron.com/product/daqp-hv/

Har letat lite tidigare på nätet, men det är svårt att hitta bra info om hur man lämpligast kopplar isolertransformatorer, jordfelsbrytare, mätinstrument etc. för några vanliga typfall i ett labb. Har även frågat elektriker som varit förbi på andra jobb men jag tror inte ens de förstod frågan.
okhan
Inlägg: 425
Blev medlem: 2 december 2015, 11:47:31

Re: Elsäkerhet vid utformandet av "labbhörna"

Inlägg av okhan »

Jag har en vridtrafo som jag misstänker är isolerad mellan primär och sekundär. Kan man mäta detta för att säkerställa detta? Tänker att det är så lätt att man testar kontinuitet på trafon stickkontakt och utgångar?
Skriv svar