Säkerhetsrelä
Säkerhetsrelä
Ursäkta simpel fråga.
Jag bygger en laser och ifall det blir strömavbrott så får den inte börja lysa igen då strömmen kommer tillbaks. Jag tänkte då att det väl finns nåt relä som enkel förlängningssladd typ, med en startknapp som man måste trycka in kort, före varje gång man sätter igång apparaten. Säkert finns det väl men jag vet inte vad det i så fall heter.
Lasern går på 230V och nån ampere sådär.
Skissade något och tänkte att 36101 + 26103 och 2 st 36011 från Kjell (Relä+Sockel+2 återfjädrande tryckknappar) borde funka i en liten låda. Tror ni det, behöver man någon glättniing, säkring eller något annat. Ja dragavlastning förstås. Eller finns det nån färdig produkt?
Jag bygger en laser och ifall det blir strömavbrott så får den inte börja lysa igen då strömmen kommer tillbaks. Jag tänkte då att det väl finns nåt relä som enkel förlängningssladd typ, med en startknapp som man måste trycka in kort, före varje gång man sätter igång apparaten. Säkert finns det väl men jag vet inte vad det i så fall heter.
Lasern går på 230V och nån ampere sådär.
Skissade något och tänkte att 36101 + 26103 och 2 st 36011 från Kjell (Relä+Sockel+2 återfjädrande tryckknappar) borde funka i en liten låda. Tror ni det, behöver man någon glättniing, säkring eller något annat. Ja dragavlastning förstås. Eller finns det nån färdig produkt?
Re: Säkerhetsrelä
utan att vara elak...
det är en väldigt enkel koppling där man driver relät genom en av sina egna kontakter och byglar samma kontakt med en knapp...
men eftersom du frågar här ska du nog inte labba med 220v.
och jag har aldrig sett en stickproppsansluten.
hade lasern varit på 12V e.d. skulle det varit en annan sak.
det är en väldigt enkel koppling där man driver relät genom en av sina egna kontakter och byglar samma kontakt med en knapp...
men eftersom du frågar här ska du nog inte labba med 220v.
och jag har aldrig sett en stickproppsansluten.
hade lasern varit på 12V e.d. skulle det varit en annan sak.
Re: Säkerhetsrelä
Visst finns det stickproppsanslutna. Det har sålts mängder senaste åren för montering på sågar och andra rörliga maskiner då det införts krav på arbetsplatserna.
https://www.hyvlar.se/nollsp%C3%A4nningsbrytare-230v
https://www.tripus.se/index.php?page=we ... submenu=34
Det går också att bygga själv med en apparatlåda, ett relä, en slutande och en brytande brytare. Har själv gjort det för att reparera några maskiner.
https://www.hyvlar.se/nollsp%C3%A4nningsbrytare-230v
https://www.tripus.se/index.php?page=we ... submenu=34
Det går också att bygga själv med en apparatlåda, ett relä, en slutande och en brytande brytare. Har själv gjort det för att reparera några maskiner.
Re: Säkerhetsrelä
Tack "Sverige" och Mr Frenzy för hjälpen. Då köper jag färdig enhet på måndag (och smågrejor för skojs skull på Kjell imorrn).
Re: Säkerhetsrelä
Finns skarvsladd med jordfelsbrytare som man måste åter aktivera när man får spänningfall.
Som tex
https://www.elbutik.se/product.html/skarvsladd-m-jfb
Som tex
https://www.elbutik.se/product.html/skarvsladd-m-jfb
Re: Säkerhetsrelä
Ja alla stickproppsanslutna jordfelsbrytare jag har sett har även har nollspänningsutlösning.
Re: Säkerhetsrelä
Det stämmer som Nerre skrev. Allt mycket enkelt.
Vanliga 230V jordfelsbrytare från Jula och ClasO har nollspänningsbrytare nuförtiden. Provade en äldre jordfelsbrytare men den hade inte nollspänningsbrytning.
Tack för svaren.
Vanliga 230V jordfelsbrytare från Jula och ClasO har nollspänningsbrytare nuförtiden. Provade en äldre jordfelsbrytare men den hade inte nollspänningsbrytning.
Tack för svaren.
-
- Inlägg: 363
- Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13
Re: Säkerhetsrelä
Nån som vet ursprunget till kravet på nollspänningsutlösning på portabla JFBer? Det infördes för ca 10-15 år sedan men jag hittar ingen källa.
Re: Säkerhetsrelä
Jag är osäker på om det verkligen är ett krav, det är nog snarare så att den teknik man använder ger det automatiskt?
Jag kan eventuellt tänka mig att det hänger ihop med maskindirektivet, på så sätt att en elmaskin antingen måste ha egen nollspänningsbrytare eller vara ansluten till en extern.
Jag kan eventuellt tänka mig att det hänger ihop med maskindirektivet, på så sätt att en elmaskin antingen måste ha egen nollspänningsbrytare eller vara ansluten till en extern.