Vad betyder informationen på ett relä?
Vad betyder informationen på ett relä?
Hej!
Jag är ny på forumet och har mycket bristande kunskaper inom elektronikområdet. Jag har köpt en Arduino med lite blandade komponenter för att lära mig. Jag läser på efterhand, men det här med reläer förbryllar mig och jag hittar ingen bra information. Jag förstår tyvärr inte heller databladet för de reläer jag har.
Jag har två olika typer, båda från Songle: SRD-05VDC-SL-C och SRD-24VDC-SL-C. Det första följde med i ett kit jag köpte och det sista köpte jag för att styra en vattenventil som kräver 24VDC för att öppna. Nu börjar jag misstänka att detta relä i själva verket vill styras med 24VDC, är det rätt?
På båda reläerna står det:
10A 250VAC 10A 125VAC
10A 30VDC 10A 28VDC
Jag gör ett antagande om att detta avser maximal belastning men listar inte ut varför det anges två olika spänningar för AC respektive DC.
Jag hoppas att någon här på forumet vill förklara lite snabbt vad informationen på reläerna betyder?
Mvh Erik
Jag är ny på forumet och har mycket bristande kunskaper inom elektronikområdet. Jag har köpt en Arduino med lite blandade komponenter för att lära mig. Jag läser på efterhand, men det här med reläer förbryllar mig och jag hittar ingen bra information. Jag förstår tyvärr inte heller databladet för de reläer jag har.
Jag har två olika typer, båda från Songle: SRD-05VDC-SL-C och SRD-24VDC-SL-C. Det första följde med i ett kit jag köpte och det sista köpte jag för att styra en vattenventil som kräver 24VDC för att öppna. Nu börjar jag misstänka att detta relä i själva verket vill styras med 24VDC, är det rätt?
På båda reläerna står det:
10A 250VAC 10A 125VAC
10A 30VDC 10A 28VDC
Jag gör ett antagande om att detta avser maximal belastning men listar inte ut varför det anges två olika spänningar för AC respektive DC.
Jag hoppas att någon här på forumet vill förklara lite snabbt vad informationen på reläerna betyder?
Mvh Erik
Re: Vad betyder informationen på ett relä?
Utan att tittat databladen för respektive relä så verkar ditt antagande helt korrekt. Spolspänningen på det ena reläet är 5VDC, det andra 24VDC.
Anledning till att kontakterna specas olika för AC och DC är att det är "svårare" att bryta DC.
Anledning till att kontakterna specas olika för AC och DC är att det är "svårare" att bryta DC.
Re: Vad betyder informationen på ett relä?
Tack för ett snabbt svar.
Men det här med att det anges två olika spänningar för både AC och DC då? Vad betyder det?
Mvh Erik
Men det här med att det anges två olika spänningar för både AC och DC då? Vad betyder det?
Mvh Erik
Re: Vad betyder informationen på ett relä?
ErikH skrev: Men det här med att det anges två olika spänningar för både AC och DC då? Vad betyder det?
H.O skrev: Anledning till att kontakterna specas olika för AC och DC är att det är "svårare" att bryta DC.
Re: Vad betyder informationen på ett relä?
Jodå, jag läste vad han skrev. Och kanske är det svaret på frågan utan att jag förstår det. I så fall får gärna någon brodera ut detta lite för mig så att även jag kan förstå.
Dock så tolkade jag det som en förklaring till varför spänningen anges olika för AC och DC. Vilket var värdefull information som jag uppskattar, men det var inte det jag frågade efter.
På reläerna står det:
10A 250VAC 10A 125VAC
10A 30VDC 10A 28VDC
Min fråga är vad det betyder då det står BÅDE 250VAC OCH 125VAC samt BÅDE 30VDC OCH 28VAC?
Mvh Erik
Dock så tolkade jag det som en förklaring till varför spänningen anges olika för AC och DC. Vilket var värdefull information som jag uppskattar, men det var inte det jag frågade efter.
På reläerna står det:
10A 250VAC 10A 125VAC
10A 30VDC 10A 28VDC
Min fråga är vad det betyder då det står BÅDE 250VAC OCH 125VAC samt BÅDE 30VDC OCH 28VAC?
Mvh Erik
Re: Vad betyder informationen på ett relä?
Jag skulle gissa att det är så att det kan vara olika brytförmåga vid olika spänningar, men just i detta fallet råkar det vara samma.
- Magnus_K
- EF Sponsor
- Inlägg: 5854
- Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
- Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle
Re: Vad betyder informationen på ett relä?
Precis.
Kolla tex på det här relät. Här skiljer det ganska bra i brytförmåga mellan 110V DC och 30 V DC.
Kolla tex på det här relät. Här skiljer det ganska bra i brytförmåga mellan 110V DC och 30 V DC.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Vad betyder informationen på ett relä?
Såvitt jag förstått:
När likström bryts kan man få en ljusbåge som inte slocknar.
Med växelström så blir strömmen noll 100 gånger i sekunden och en eventuell ljusbåge slocknar då lättare.
Därför är det mindre risk för ljusbåge vid AC så det är lättare att bryta högre spänning.
Sen att det finns två uppsättningar tror jag är att det ena är för induktiv last och det andra resistiv last. Induktiv last är svårare att bryta. Det brukar vara nån symbol som indikerar att det är för induktiv last (men jag minns inte hur den ser ut, jag slutade jobbat med provning för 5 år sen).
När likström bryts kan man få en ljusbåge som inte slocknar.
Med växelström så blir strömmen noll 100 gånger i sekunden och en eventuell ljusbåge slocknar då lättare.
Därför är det mindre risk för ljusbåge vid AC så det är lättare att bryta högre spänning.
Sen att det finns två uppsättningar tror jag är att det ena är för induktiv last och det andra resistiv last. Induktiv last är svårare att bryta. Det brukar vara nån symbol som indikerar att det är för induktiv last (men jag minns inte hur den ser ut, jag slutade jobbat med provning för 5 år sen).
Re: Vad betyder informationen på ett relä?
Det är ju bara att titta i databladet.
Olika standarder för test ger olika värden.
CCC kinesisk
UL/CUL USA/Canada
TUV Tyskland
CCC FILE NUMBER:CQC03001003729 7A/240VDC
CCC FILE NUMBER:CQC03001003731 10A/250VDC
UL/CUL FILE NUMBER: E167996 10A/125VAC 28VDC
TUV FILE NUMBER: R50056114 10A/250VAC 30VDC
Olika standarder för test ger olika värden.
CCC kinesisk
UL/CUL USA/Canada
TUV Tyskland
CCC FILE NUMBER:CQC03001003729 7A/240VDC
CCC FILE NUMBER:CQC03001003731 10A/250VDC
UL/CUL FILE NUMBER: E167996 10A/125VAC 28VDC
TUV FILE NUMBER: R50056114 10A/250VAC 30VDC
Re: Vad betyder informationen på ett relä?
Jag har försökt bryta 100VDC med ett relä. Det hördes ett svetsljud under lång tid efter att reläet öppnat. När jag insåg vad det var som hände slog jag av matningen direkt. Vi bytte till reläer med större luftgap. Hjälpte inte. Till slut hade vi fyra reläer i serie, och det blev ändå en ljusbåge i några sekunder innan den dog ut. Och detta var med bara 1-2A ström.
Det finns kontaktorer (relä för hög ström) som med hjälp av magnetism släcker ljusbågen vid öppning. I min elbil (120VDC) körde jag länge med vanliga kontaktorer utan magneter. Kunde ofta höra ett svetsande ljud från dem. Nu har jag bytt till nya kontaktorer med magneter. Verkar fungera som tänkt. En sak man behöver tänka på angående kontaktorer med magneter är att de har polaritet. Strömmen måste gå i rätt riktning för att magneterna ska kunna släcka ljusbågen.
Växelström går ju ned till noll två gånger per period. Ifall det handlar om 50Hz borde alltså ljusbågen släckas inom 10ms. Kanske är annorlunda när det gäller induktiva laster, men det har jag ingen erfarenhet av. Men strömmen går ju faktiskt ned till noll två gånger per period även med induktiv last. Fast inte samtidigt som spänningen.
Det finns kontaktorer (relä för hög ström) som med hjälp av magnetism släcker ljusbågen vid öppning. I min elbil (120VDC) körde jag länge med vanliga kontaktorer utan magneter. Kunde ofta höra ett svetsande ljud från dem. Nu har jag bytt till nya kontaktorer med magneter. Verkar fungera som tänkt. En sak man behöver tänka på angående kontaktorer med magneter är att de har polaritet. Strömmen måste gå i rätt riktning för att magneterna ska kunna släcka ljusbågen.
Växelström går ju ned till noll två gånger per period. Ifall det handlar om 50Hz borde alltså ljusbågen släckas inom 10ms. Kanske är annorlunda när det gäller induktiva laster, men det har jag ingen erfarenhet av. Men strömmen går ju faktiskt ned till noll två gånger per period även med induktiv last. Fast inte samtidigt som spänningen.
Re: Vad betyder informationen på ett relä?
Tack för era svar allihopa! Jag har till och med fått lära mig mer än jag frågade efter
Jag har även med hjälp av era svar lyckats använda ett av reläerna!
Med vänlig hälsning Erik
Jag har även med hjälp av era svar lyckats använda ett av reläerna!
Med vänlig hälsning Erik