24VAC till 3-30VDC för summalarm (Ontech uppringare)

Övriga diskussioner relaterade till komponenter. Exempelvis radiorör, A/D, kontaktdon eller sensorer.
Rolandh
Inlägg: 2
Blev medlem: 5 januari 2017, 07:24:55

24VAC till 3-30VDC för summalarm (Ontech uppringare)

Inlägg av Rolandh »

Tänkte försöka sprida summalarm från min värmepump om den stannar.

Har hittat larmuppringare: https://www.ontechgsm.com/produkter/ontech-gsm-9040/

Ut från pumpen får jag summalarm över 24VAC.
Larmuppringaren har larmingång på 3 till 30VDC. ( verkar stödja både normally closed och normally open).

Fråga: vad rekommenderas för relä/ likriktare eller dylikt för denna implementation ?

Tack på förhand!
/Roland
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17117
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: 24VAC till 3-30VDC för summalarm (Ontech uppringare)

Inlägg av AndLi »

Vill inte ontech ha en potentialfri slutande/brytande kontakt för externt larm?

I så borde ju ett 24VAC relä vara det enda som behövs...
Rolandh
Inlägg: 2
Blev medlem: 5 januari 2017, 07:24:55

Re: 24VAC till 3-30VDC för summalarm (Ontech uppringare)

Inlägg av Rolandh »

Stort Tack för svar! :tumupp:

-Det var ungefär så långt jag kom när jag tittade i manualen till Ontech.
Min okunskap ligger i vilket typ av relä som behövs.


skulle exempelvis detta fungera?
https://www.conrad.se/Kopplingsrel%E4-1 ... 91_0214001

/mvh Roland
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17117
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: 24VAC till 3-30VDC för summalarm (Ontech uppringare)

Inlägg av AndLi »

Ja det bör funka!
Skriv svar