Tänkte försöka sprida summalarm från min värmepump om den stannar.
Har hittat larmuppringare: https://www.ontechgsm.com/produkter/ontech-gsm-9040/
Ut från pumpen får jag summalarm över 24VAC.
Larmuppringaren har larmingång på 3 till 30VDC. ( verkar stödja både normally closed och normally open).
Fråga: vad rekommenderas för relä/ likriktare eller dylikt för denna implementation ?
Tack på förhand!
/Roland
24VAC till 3-30VDC för summalarm (Ontech uppringare)
Re: 24VAC till 3-30VDC för summalarm (Ontech uppringare)
Vill inte ontech ha en potentialfri slutande/brytande kontakt för externt larm?
I så borde ju ett 24VAC relä vara det enda som behövs...
I så borde ju ett 24VAC relä vara det enda som behövs...
Re: 24VAC till 3-30VDC för summalarm (Ontech uppringare)
Stort Tack för svar!
-Det var ungefär så långt jag kom när jag tittade i manualen till Ontech.
Min okunskap ligger i vilket typ av relä som behövs.
skulle exempelvis detta fungera?
https://www.conrad.se/Kopplingsrel%E4-1 ... 91_0214001
/mvh Roland
-Det var ungefär så långt jag kom när jag tittade i manualen till Ontech.
Min okunskap ligger i vilket typ av relä som behövs.
skulle exempelvis detta fungera?
https://www.conrad.se/Kopplingsrel%E4-1 ... 91_0214001
/mvh Roland