Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Övriga diskussioner relaterade till komponenter. Exempelvis radiorör, A/D, kontaktdon eller sensorer.
laban12
Inlägg: 1199
Blev medlem: 17 april 2008, 16:01:56
Ort: Stockholm

Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av laban12 »

Tänkte testa använda bifogade komponent märkt 380VAC för att styra ett element 400VAC 1500W för att labba lite med min temperaturreglering.
Labb-bänks uppkoppling alltså, inget som ska sitta i drift utan där kommer det bli en helt annan och helt godkänd lösning.

Hur stor tror ni marginalen på 380VAC är? Med tanke på att det här är en kinapryl så kanske tom 380 är i överkant.
Rädd att det kommer att smälla direkt, vore visserligen inte hela världen om det gjorde det men det blir alltid sådant gnäll hemma när man släpper ut magisk rök. Tydligen luktar det illa!?
2016-12-10 11.09.18.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
hanpa
Utsparkad, på semester
Inlägg: 639
Blev medlem: 22 november 2016, 21:54:43
Ort: Hemort

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av hanpa »

Om siffran 50A stämmer borde marginalen vara väldigt stor. Den lilla spänningsökningen borde väl inte spela så stor roll om man designat med marginaler för överslag.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45304
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av TomasL »

Titta i databladet, spänningstålighet mm borde stå där
laban12
Inlägg: 1199
Blev medlem: 17 april 2008, 16:01:56
Ort: Stockholm

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av laban12 »

Det står inget annat i databladet än vad som står på: 24-380VAC
Inga "absolute maximum ratings" eller sådant som man brukar hitta. Databladet var rätt taffligt och på kinesiska.
Mindmapper
Inlägg: 6421
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av Mindmapper »

Du ska ha en SSR-50DAH.

H står för High voltage upp till 490VAC

Finns bra med datablad på Google.
Mr Andersson
Inlägg: 1397
Blev medlem: 29 januari 2011, 21:06:30
Ort: Lapplandet

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av Mr Andersson »

Det ser ut som ett fejk-relä. Nedre högra hörnet på märkplåten ska vara rundat på de äkta. Din bild är lite suddig men det set ut att vara en rät vinkel.
Jämnför (bildkälla http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?t=7161)
Bild
Fake till vänster, äkta till höger.

I teardowns så brukar fake-reläna ha extremt underspecade triacar. Ofta mindre än hälften av reläets märkström. Och dessutom dåliga isolationsavstånd. Så du ska absolut inte köra 400V om du inte är 100% säker på att det är ett äkta.
laban12
Inlägg: 1199
Blev medlem: 17 april 2008, 16:01:56
Ort: Stockholm

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av laban12 »

Ah, då går det här i soporna.
Får hoppa över testbänken och gå direkt på skarp lösning då - egentligen inte mer problem än att jag får sätta mig vid proppskåpet och labba, men arbetsställning och utrymme blir därefter!

:tumupp:
bearing
Inlägg: 11265
Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av bearing »

Fast att det är fake betyder ju inte att det inte klarar 1.5kW om det är gjort för 50A...

Jag har inte kollat så noga på det halvledarrelä 40A jag använder, men jag kan tänka mig att det är fake, och det fungerar fint vid 3.6kW.

Jag skulle inte tvekat. Halvledares spänningstålighet går oftast i steg som motsvarar nätspänningens steg. I detta fallet, 380V, är toppspänningen 530V, vilket kräver samma halvledare som 400V, som har 560V topp. Halvledaren kommer vara märkt minst 600V i båda fallen.
Användarvisningsbild
rvl
Inlägg: 5811
Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Ort: Helsingfors

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av rvl »

Känner inte till detaljerna, men resonerar som så att om det gäller att köra i testbänk under aktiv uppsyn, så hade jag antagligen varit böjd för alternativet med bättre ergonomi, även om det ingår möjligen suspekta komponenter.
mAVRick
Inlägg: 319
Blev medlem: 19 mars 2013, 12:43:43
Ort: Östersund

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av mAVRick »

Jag har själv gjort en 'teardown' på en 40A "Fotek" SSR, och den satt det en 10A triac.
Jag har dock hört att PQLYT SSR:erna som finns på AliExpress, ska vara bättre på att leva upp till märkningen, så de kan vara värt att testa (de kostar inte så mycket mer).
laban12
Inlägg: 1199
Blev medlem: 17 april 2008, 16:01:56
Ort: Stockholm

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av laban12 »

Nu skulle jag aldrig köpa något från Kina för att sätta i skarp drift om jag inte var 100% säker på att det verkligen skulle fungera.
Förövrigt så får jag inte göra det, då jag saknar adekvat behörighet.

Jag HAR en godkänd lösning i proppskåpet som jag kan styra med 15VDC men det här gäller en labbuppkoppling på skrivbordet. Det jag oroade mig mest över var att den skulle smälla / sprätta i väg vassa delar / fatta eld / ryka / lukta illa.

Jag gjorde en "workaround" så jag utnyttjar befintlig installation vid proppskåpet men kan sitta vid köksbordet och labba så jag får nöja mig med det.
(Skönt att slippa sitta inklämd under trappen på gamla skokartonger och sommarjackor)
Men naturligtvis var första kommentaren "Vad är det här för sladdar som ligger i hallen, ska det se ut så här?"
Alltid stökigt med låg WAF på alla roliga projekt :roll:
mAVRick
Inlägg: 319
Blev medlem: 19 mars 2013, 12:43:43
Ort: Östersund

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av mAVRick »

Det låter som en bra workaround, tycker jag :tumupp:
Kasta på en arduino och några radiomoduler och labba trådlöst så får du tyst på frugan också :D
Användarvisningsbild
rvl
Inlägg: 5811
Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Ort: Helsingfors

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av rvl »

På finska finns det en litet komisk slangterm för gnället. Direkt översattt blir det spisdistorsion, som lätt uppstår i dyra AV-anläggningar.
Senast redigerad av rvl 13 december 2016, 20:48:29, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
YD1150
Inlägg: 1944
Blev medlem: 29 oktober 2010, 22:41:10

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av YD1150 »

Kom och tänka på "Hellansärö".
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45304
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC

Inlägg av TomasL »

mAVRick skrev:Jag har själv gjort en 'teardown' på en 40A "Fotek" SSR, och den satt det en 10A triac.
Jag har dock hört att PQLYT SSR:erna som finns på AliExpress, ska vara bättre på att leva upp till märkningen, så de kan vara värt att testa (de kostar inte så mycket mer).
Varför inte köpa riktiga, Crydom?
Skriv svar