Jag har denna pump; marathon-motors-5kh32gnb811x.
Datablad:
https://www.raptorsupplies.com/marathon ... irectories
vad kan jag räkna med att start amperen är på en sådan. Vad måste jag ta för höjd på en brytare, räcker det med 10 ampere?
/Dimi
Jag har denna pump; marathon-motors-5kh32gnb811x.
Datablad:
https://www.raptorsupplies.com/marathon ... irectories
vad kan jag räkna med att start amperen är på en sådan. Vad måste jag ta för höjd på en brytare, räcker det med 10 ampere?
/Dimi
Re: Start ampere på pump
250W troligen axeleffekt, med 70% verkningsgrad blir det troligen runt 400W elektrisk effekt, och med en effektfaktor på säg 0,7 ger det 510VA, och vid en matning om 230V ca 2A.
Brytaren väljer du efter AC3-märkningen på brytaren, dvs 0.33 HP eller 400W nånting, inte speciellt kritiskt.
Viktigt att du har en brytare som klarar AC3-laster.
Brytaren väljer du efter AC3-märkningen på brytaren, dvs 0.33 HP eller 400W nånting, inte speciellt kritiskt.
Viktigt att du har en brytare som klarar AC3-laster.
Re: Start ampere på pump
Hej och tack för alla svar.
Det är för att pumpa vatten till en tank.
Jag skall använda en nivåbrytare som skall bryta strömmen till pumpen.
Och vill vara säker på att jag väljer rätt nivåbrytare.
Vad tror ni kan vara max ampere på uppstart?
Skulle gärna vilja använda en nivåbrytare på 5 amp som denna.
http://se.rs-online.com/web/p/level-sen ... s/2281992/
Men google berättade att en startström kan vara 2 till 10 gånger normal amperen.
Står inget om de klarar AC3-laster men de är ju gjorda för ändamålet ?
Jag tog en bild på pumpen och det står annan data där än på den sidan jag länkade.
Bifogar bilden. 6.4-3.2 AMPS står det på den. Vad är absolut den högsta ampere den kan fråga efter så jag inte bränner nivåbrytaren?
MVH
Dimi
Det är för att pumpa vatten till en tank.
Jag skall använda en nivåbrytare som skall bryta strömmen till pumpen.
Och vill vara säker på att jag väljer rätt nivåbrytare.
Vad tror ni kan vara max ampere på uppstart?
Skulle gärna vilja använda en nivåbrytare på 5 amp som denna.
http://se.rs-online.com/web/p/level-sen ... s/2281992/
Men google berättade att en startström kan vara 2 till 10 gånger normal amperen.
Står inget om de klarar AC3-laster men de är ju gjorda för ändamålet ?
Jag tog en bild på pumpen och det står annan data där än på den sidan jag länkade.
Bifogar bilden. 6.4-3.2 AMPS står det på den. Vad är absolut den högsta ampere den kan fråga efter så jag inte bränner nivåbrytaren?
MVH
Dimi
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Start ampere på pump
Nja, är du säker på att de är gjorda för ändamålet.
Oavsett så har motorn en nominell förbrukning om ca 3A (om du matar den med 230V) startströmmar varierar men brukar nominellt ligga på runt 5-20x nominell driftström, helt beroende på motorkonstruktion och applikation.
Om man inte redovisar AC3 lasten kan man nog förutsätta att brytaren ifråga inte är konstruerad för AC3-laster utan enbart för AC1-laster.
Oavsett så har motorn en nominell förbrukning om ca 3A (om du matar den med 230V) startströmmar varierar men brukar nominellt ligga på runt 5-20x nominell driftström, helt beroende på motorkonstruktion och applikation.
Om man inte redovisar AC3 lasten kan man nog förutsätta att brytaren ifråga inte är konstruerad för AC3-laster utan enbart för AC1-laster.
Re: Start ampere på pump
Den verkar alltså direkt olämplig för att driva en motor med direkt.Note
Suitable for signal switching and for use with transistorised input/low power, suppressed coil miniature relays. Not suited for any inductive or inrush (e.g. filament lamps) loads.
Re: Start ampere på pump
Det står klart och tydligt 1000W resistiv last och 100 VA induktiv last, dvs direkt olämplig till annat än att driva reläer etc.