Kontaktor

Inlägg av Raketost »

Jag har en kontaktor:
3TH2040-0AM0 ifrån Siemens
Jag har studerat märkningen och läst databladet, men jag blir inte mycket klokare.
Den enkla frågan är, hur mycket ström "tål" den?
Jag inser ju att det är skillnad på om man har en induktiv eller resistiv last.

Det finns ett antal strömmärkningar samt beteckningarna;
AC-1
AC-11
AC-3
Någon som vet vad dessa innebär?

Tanken är att slå av/på en elpatron på 9kW (inte reglera, bara av eller på)
Kommer det att funka?
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43247
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Kontaktor

Inlägg av sodjan »

Den här sidan säger 3A (låter lågt) : http://www.shahidintl.com/siemens_files/siemens20.htm
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46933
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Kontaktor

Inlägg av TomasL »

AC1 är rent resistiv last, AC3 Induktiv AC11 vet jag inte
Användarvisningsbild
jerjo2
Inlägg: 132
Blev medlem: 5 februari 2006, 20:28:16
Ort: Småland
Kontakt:

Re: Kontaktor

Inlägg av jerjo2 »

AC1 är resistiv last - typ din elpatron
AC3 är motordrift

Strömmen för 9kW torde bli ca 13A per fas
Senast redigerad av jerjo2 18 januari 2009, 22:28:28, redigerad totalt 1 gång.
Norpan
Inlägg: 2229
Blev medlem: 12 april 2008, 18:20:27
Ort: Småland

Re: Kontaktor

Inlägg av Norpan »

Det är en signalkontaktor, alltså inte gjord för att bryta stora strömmar, det är fel kontaktmaterial för det.
Du vill ha en motorkontaktor.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46933
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Kontaktor

Inlägg av TomasL »

Finns också speciella elvärmekontaktorer, betydligt mindre fysiska mått, klarar hög AC1 men låg AC3
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43247
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Kontaktor

Inlägg av sodjan »

Jag har ett gäng kontaktorer som verkar vara specade för 20A AC-1 (9A AC-3).
3-fas med en signalkontakt och 24 VDC spole.
Maila mig om du är intresserad.

http://www.connex-electronics.com/html/ ... r/ca4.html
Jag kan kolla på kontoret vilken modell mer exakt det är...
Användarvisningsbild
Raketost
Inlägg: 125
Blev medlem: 6 mars 2008, 19:55:13
Ort: Mölndal

Re: Kontaktor

Inlägg av Raketost »

Tackar för alla svar.
Verkar som om jag får leta upp en annan kontaktor för att vara på säkra sidan.

Sodjan: Tackar för erbjudandet men jag vill ha en 230V spole
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 24587
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Re: Kontaktor

Inlägg av Henry »

http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=31623

En bit ner finns rejäla kontaktorer för motorer med AC1 80A och 90A och AC3 74A och 44A vid 500V. Dessa håller garanterat för både det ena och det andra. Lite slöseri kanske med vad den kan klara men men.

Spolen är manöverbar med 230V.