Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av bigmac »

Hejsan svejsan alla monsterdiggare

Har beställt en bromsprovare till firman (en sån där som bilprovningen har).
Bromsprovaren kan kommunicera seriellt med omvärlden, vanlig 57600 8n1. Därutöver skall vi bygga två tryckluftsdrivna luckor som man kan fälla upp när bromsprovaren skall användas.

För att jag skall få info från bromsprovaren in i vårt affärssystem, och kunna styra luftluckorna från mekanikerns ipad misstänker jag att en liten plc skulle funka bra för ändamålet.
PLC behöver således kunna lyssna och prata på seriellporten, ha några reläutgångar och nån sensoringång för luckan. Utöver detta en liten webserver och en Ethernet-port.

Har den samlade hjärntrusten något förslag på lämplig PLC som kan användas för ändamålet? Gärna något som inte kräver extremt dyra licenser osv utan som är rätt enkel att komma loss med för enklare projekt. Tack på förhand
Användarvisningsbild
bigmac
EF Sponsor
Inlägg: 1224
Blev medlem: 24 april 2007, 08:22:40
Ort: Järfälla
Kontakt:

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av bigmac »

Kan tillägga att paddorna vi använder inte pratar modbus, och att det inte finns någon möjlighet till det. Däremot kan dom kommunicera via web, tex via json-anrop.
Rick81
Inlägg: 746
Blev medlem: 30 december 2005, 13:07:09

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av Rick81 »

Låter nog som lite väl tufft för en PLC. En raspberry pie eller liknande borde funka bra om du vill ha webserver och Ethernet.

Kan du klara dig med bara serieport är nog Arduino ett bra alternativ. Alt. STM32 men det är lite längre startsträcka.

Antar att det är mindre volymer så bättre köpa in ett färdigt kort.

Relä drivsteg bygger med bc547 och bc548 som du kopplar på 12 V eller 24V medan basen styrd av 3.3V eller 5 V från processorn
Användarvisningsbild
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43148
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping
Kontakt:

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av sodjan »

Fördelen med en "liten PLC" är allt allt det svåra redan är fixat.
Alltså drivning av reläer och sensoringångar. Du har allt kring
skydd och säkerhet som du sannolikt behöver.

När det gäller kommunikationen "uppåt" från PLC så har det
hänt väldigt mycket senaste 5-10 åren. Ethernet port blir mer
och mer standard och kommunikationsmöjligheterna ökar.
Jag har dock inget konkret att föreslå, jag sitter normalt på
den anda änden som snackar med PLCer...
Rick81
Inlägg: 746
Blev medlem: 30 december 2005, 13:07:09

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av Rick81 »

Oj trodde PLC var lika utdött som dinosaurierna.

Hade en labb på högskolan med PLC och såg aldrig nån större mening jämfört vanliga inbygga processorer.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14818
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av mrfrenzy »

Vanliga inbyggda processorer använder man om man ska konstruera en komplett produkt och tillverka 10 000 likadana identiska enheter.

PLC använder man när man ska bygga 1-100 maskiner som har olika varianter och skillnader eftersom det är mycket mycket snabbare att integrera både hårdvara och mjukvara.
hummel
Inlägg: 2259
Blev medlem: 28 november 2009, 10:40:52
Ort: Stockholm

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av hummel »

PLC används alltid vad jag vet för moderna nöjesattraktioner som berg-och-dalbanor. Visst finns det fortfarande äldre relästyrda styrsystem till dessa ...
grottan
Inlägg: 428
Blev medlem: 16 maj 2010, 12:16:42

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av grottan »

Rick81 skrev:Oj trodde PLC var lika utdött som dinosaurierna.

Hade en labb på högskolan med PLC och såg aldrig nån större mening jämfört vanliga inbygga processorer.
Oj, Då känns det som den kursen borde uppdateras ;-)

Om man drar begreppet PLC lite vidare än vad normalt definerar en PLC i vardagstal så kan man nog säga att varje kommersiell fastighet (kontor, butik, lager etc) innehåller minst en "PLC" i form av fastighetsstyrning (i den branschen kallas dom ofta för "DUC" - DatorUnderCentral men funktionellt är det nog att betrakta som en PLC).

Exempel på sådana enheter är t.ex:
*Schneider Electric Automation Server (https://www.schneider-electric.com/en/d ... -14020-en/)
*Abelko IMSE (http://abelko.se/support/vaara-produkte ... trabase30/)
*Regin (https://www.regincontrols.com/sv-SE/kat ... 24-v/1789/)
*Siemens PX

Smalnar man av begrppet PLC till det man vanligen benämner som PLC så hittar du sådana i varenda tillverkningsindusti (i Torslanda lär det sitta något tusental sådana gissar jag), i processindustri, elnätstationer, gruvor, kraftverk mm.

Jag tror Siemens S7 i dess olika tappningar är den mest vanliga för automation av maskiner och då framförallt i konkurrens med Schnieder, ALlen Bradley, Mitsubishi och liknande system. ABB är väldigt starka inom i alla process och och gruvindustrin med sitt koncept 800xA men det är betydligt större än att köpa en S7:a med lite I/O moduler

Så nej, PLC är långt i från utdöd.
Användarvisningsbild
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43148
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping
Kontakt:

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av sodjan »

He, ja det var en lite underlig verklighetsuppfattning... :-)

Man kan även säga att en "inbyggd processor" använder man om man ska
konstruera en PLC. En PLC använder man då man ska styra något i verkligheten.

I våran miljö (ett system för produktionsstöd i en ganska traditionell
tillverkningsfabrik) har vi nog 60-70 PLC'er i maskiner och arbetsplatser
som vi kommunicerar med. Många (de som är inkopplade de senaste 5-6
åren) är det via direkt nätverk till ethernet modulen i PLC'erna, PLC'n har
en IP adress och vi ansluter till den. De lite äldre anslutningarna, upp till 20+
år gamla, är det normalt en RS232 kabel den "sista metern" fram till PLC'n.

Kostnaden skulle vara skyhögt högre att bygga dessa maskiner (allt från en
"one-off" till kanske 20-30 likadana) om man skulle bygga upp allt genom
att starta med en (naken) processor.

Däremot har även PLC'erna utvecklats i takt med den allmänna dator och
teknikutvecklingen. I dag är ethernet interface i princip standard, de har
flera MB med minne och operatörspanelerna (HMI) har fått färg och bättre
upplösning o.s.v. Det sitter normalt inte flera GB med minne i en PLC bl.a.
eftersom sådant som statisk drift och batteribackup blir dyrare med
moderna dynamiska minnesmoduler som sitter t.ex. i en PC.
Användarvisningsbild
Bosen
Inlägg: 1753
Blev medlem: 18 juli 2005, 10:56:31
Ort: Karl Gustav, Varberg
Kontakt:

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av Bosen »

http://www.xlogic.se/webshop/product_in ... cts_id/106 Borde ju funka ganska bra till detta. Har aldrig själv använt xlogic, men som jag förstår det så är det en "kopia" på siemens Logo! och de är ju väldigt smidiga....
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1580
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av Jan Almqvist »

Jag har provat xLogic och det är i princip samma sak som LOGO! men med Modbus istället för Simens S7 Kommunikation.

En egenhet med xLogic är att den avviker lite från Modbus specen, Holding register med adress under 512 är 32 bitars och jag fick göra en anpassning i HMI Droid (Odrid HMI) för att appen skulle fungera bra ihop med xLogic/RievTech PLC:erna.

Äldre versioner av xLogic/RievTech PLC:erna klarar, i likhet med Siemens LOGO! och många andra mindre PLC:er, bara en (1) samtidig inkommande TCP/IP anslutning men nyare versioner ska enligt uppgift klara upp till åtta samtidiga TCP/IP anslutningar.

Rick81
Inlägg: 746
Blev medlem: 30 december 2005, 13:07:09

Re: Styra bromsprovare med PLC

Inlägg av Rick81 »

Låter ju inte som jag missat något i alla fall :D men tack för infon