Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
ret
Inlägg: 155
Blev medlem: 22 juli 2008, 13:48:48
Ort: Umeå

Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av ret »

Behöver man en transformator till den i Sverige eller räknas 3-fasen till 0-an så man skall se det som att den går på 3 st enfas?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45167
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av TomasL »

Beror på, men när man pratar tre-fas så pratar man alltid huvudspänning, vilket är 400V, så med största sannolikhet så behöver du en trafo.
ret
Inlägg: 155
Blev medlem: 22 juli 2008, 13:48:48
Ort: Umeå

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av ret »

Jag köpte en begagnad servoförstärkare och servomotor på Tradera och den är märkt "Input 3PH 200-230 VAC" men det framgick inte i auktionen men jag förmodar att den är jord för de spänningar tex. USA har.
Användarvisningsbild
swapper
Inlägg: 1075
Blev medlem: 14 augusti 2012, 23:18:15
Ort: Helsingborg

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av swapper »

Kan inte uttala mig i detta specifika fallet men jag har för mig att mina Yaskawa servo drivare är 230v 3P men de går bra att mata med 1 fas 230V på en av fasingångarna.
Detta antar jag inte är helt omöjligt då det likriktas och blir DC inne i drivaren ändå ?
ret
Inlägg: 155
Blev medlem: 22 juli 2008, 13:48:48
Ort: Umeå

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av ret »

Den borde behöva mer kondensatorer om den går på 1 fas?
Servomotorn är på 1000W.

Jag tycker det borde stå på skylten då också. Nu står det bara:

Voltage 3PH 200 - 230VAC 50/60Hz

Modellen är en Cuinsico HCSE-10A1A men jag har inte lyckats hitta någon manual.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
persa
Inlägg: 1495
Blev medlem: 2 juli 2009, 14:39:34
Ort: Mitt i Småland

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av persa »

Det är transformator som gäller
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27022
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av tecno »

Har troligen en klump för detta, måste rota fram den bara.
Användarvisningsbild
swesysmgr
Inlägg: 14127
Blev medlem: 28 mars 2009, 06:56:43
Ort: Göteborg

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av swesysmgr »

ret skrev:Modellen är en Cuinsico HCSE-10A1A men jag har inte lyckats hitta någon manual.
Kanske inte ger så mycket men jag tror detta är en Kinesisk manual: http://www.d6sk.com/doc/6215

1kW, 200 VAC, RS485, 2500 pulser/varv encoder?
ret
Inlägg: 155
Blev medlem: 22 juli 2008, 13:48:48
Ort: Umeå

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av ret »

Tack. Alltid något! :)

Lyckade dock inte ladda ner den.

Såg en skiss där det var skrivit 3 fas 200 volt in.

På en skiss av fronten på sida 3 ser man 3 fas-kontakten in uppe till vänster.
En avlång kontakt med 2 nabbar på höger sida.
Är det någon standard kontakt?
Den var inte med.
Användarvisningsbild
swesysmgr
Inlägg: 14127
Blev medlem: 28 mars 2009, 06:56:43
Ort: Göteborg

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av swesysmgr »

Lyckades inte heller komma förbi captchan med Kinesiska instruktioner men det gick att ladda ner jpeg-bilder från förhandsgranskningen av ok kvalitet.

Krokade ihop dem till en PDF, fortfarande med Kinesisk text men det finns lite engelska för I/O-portarna och ett kodexempel för checksumma mot slutet som går att läsa.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
ret
Inlägg: 155
Blev medlem: 22 juli 2008, 13:48:48
Ort: Umeå

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av ret »

Tack, det var snällt! :)
Albin
Inlägg: 22
Blev medlem: 4 september 2007, 19:59:31
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av Albin »

transformer wire connection for yaskawa drive.png
Jag gjorde samma tok och köpte 3st 1.5 kW
Ac servo för 3 fas 230 V.
Blev rätt blek om nosen när jag upptäckte mitt misstag. Men kineserna skickade bara en billig omvandlare där man kopplade in 3 fas 400 V + neutral på ena sidan och servo drivaren på andra.
Hur den fungerar har jag ingen aning om men den funkar fint. Bitpass transformer heter den.

/Albin
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
H.O
Inlägg: 5683
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av H.O »

Halvvågslikriktare?
Albin
Inlägg: 22
Blev medlem: 4 september 2007, 19:59:31
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av Albin »

Ja kan det vara något sådant?
Den tar ju rätt stor effekt, 10 kW utan att bli varm.
Vad kan nackdelen vara? Kunde inte hitta något liknande i europa.

/Albn
H.O
Inlägg: 5683
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?

Inlägg av H.O »

Du får hård belastning på nollan eftersom "returen" för all tre faserna går genom den istället för att symetriskt fördela sig mellan faserna. Så det är inte "en snygg" lösning men för låga effekter så spelar det kanske inte så stor roll.

Har du kört den med 10kW belastning och konstaterat att den inte blir varm?
Skriv svar