Tänkte bara ventilera en fråga såhär på kvällskvisten.
Jag har en Gecko g540 drivare som jag har till min fräs, nu vill jag dock uppdatera styrskåpet lite så att jag kan styra spindel samt skärvätska.
Geckon och motorerna har en +12v nätaggr. och för att styra det andra har jag några 24v 3-poliga relän. Frågan är, i och med att geckon bara kan få ut en negativ output så borde +24v gå till reläet och gnd till geckon tillsammans med gnd infrån +12 nätaggr?
eller är jag trött o borde sova istället?
Gecko g540
- ghost_rider
- Inlägg: 2211
- Blev medlem: 26 maj 2008, 21:48:15
- Ort: Genarp
Re: Gecko g540
Nej, det LÅTER riktigt. Och det du beskriver, dvs två olika nätaggregat är ju exakt vad de ritat på sidan 8 manualen.
Sen undrar jag varför du har 12V till motorerna?
Minimum matningspänning på G540 är 18V så 12V är utanför specifikationen, dessutom måste det ge väldigt dålig prestanda. Varför matar du inte allt ihop med 24V istället?
Sen undrar jag varför du har 12V till motorerna?
Minimum matningspänning på G540 är 18V så 12V är utanför specifikationen, dessutom måste det ge väldigt dålig prestanda. Varför matar du inte allt ihop med 24V istället?
- ghost_rider
- Inlägg: 2211
- Blev medlem: 26 maj 2008, 21:48:15
- Ort: Genarp
Re: Gecko g540
Ok, vad bra.
Nej fel av mig, matningen är 36 alt 48v, kommer inte ihåg vilket.
Jag skall konsultera manualen
Nej fel av mig, matningen är 36 alt 48v, kommer inte ihåg vilket.
Jag skall konsultera manualen