Driva AC servomotor 240V 5kW? Frekvensomriktare?

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Användarvisningsbild
ViktorSigg
Inlägg: 376
Blev medlem: 11 januari 2015, 17:33:50
Ort: Eskilstuna-Ludvika

Re: Driva AC servomotor 240V 5kW? Frekvensomriktare?

Inlägg av ViktorSigg »

Även invertek p2 har det, kanske e3 också.

Jag har pratat med dom om just detta faktiskt, och enligt dom var den "enda" igentliga skillnaden att det inte behövs någon förmagnetesering av rotorn med PMAC motorer.

Till exempel SEW Eurodrive's VFDs kan man ställa in tiden för magnetesering i en parameter, och om man stänger av den helt så fungerade det för mig iallafall att köra permanentmotor.

MEN! OBS! VIKTIGT!

OM MAN INTE STÄNGER AV FÖRMAGNETESERINGEN SÅ GÅR DET ÅT HELVETE!

Närmare sagt så försöker vfdn magnetesera magneterna (som i vanlig ac motor är en järnkärna), och risken är typ 99.9% att den gör raka motsatsen, alltså avmagnetiserar dom istället. Sen är den motorn skrot då magneterna inte är magnetiska längre!
ret
Inlägg: 155
Blev medlem: 22 juli 2008, 13:48:48
Ort: Umeå

Re: Driva AC servomotor 240V 5kW? Frekvensomriktare?

Inlägg av ret »

Avmagnetisering låter inte kul!

Jag har 3 3-fas frekvensomriktare som effektmässigt torde räcka men servomotorn skall bara ha 240 volt.

Frekvensomriktare 5,5kw Bevi Delta VFD055E43A

ABB ACS 600 FREKVENSOMRIKTARE 11kW

Telemecanique Altivar 18 ATV18D16N4 11kW
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45272
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Driva AC servomotor 240V 5kW? Frekvensomriktare?

Inlägg av TomasL »

Du ställer in nominell frekvens, nominellt varvtal och nominell spänning i omriktaren, sedan ställer du gränsvärdena på lämpliga värden.
När det gäller ABB ACS850 (gissar att alla ABB ser ungefär likadana ut) så ställer du Maxvarv, och Maxström.
Skriv svar