Vaccummätare, vad finns det för billiga alternativ?
Vaccummätare, vad finns det för billiga alternativ?
Om man ska ha ett vaccum på 10mBar, hur går man tillväga på/vad köper man för mätare för att kolla det?
(Far ska greja med bergsvärmen, så jag ropade hem en vaccumpump som går ner till 5mBar, och vi ska stanna vid 10mBar)
(Far ska greja med bergsvärmen, så jag ropade hem en vaccumpump som går ner till 5mBar, och vi ska stanna vid 10mBar)
Re: Vaccummätare, vad finns det för billiga alternativ?
Det finns inga billiga mätare som klarar det.
Men måste ni verkligen stanna vid 10mBar?
Står det i servicemanualen?
Har aldrig hört talas om att det kan bli för mycket vacuum.
Men måste ni verkligen stanna vid 10mBar?
Står det i servicemanualen?
Har aldrig hört talas om att det kan bli för mycket vacuum.
Re: Vaccummätare, vad finns det för billiga alternativ?
Nej är väl mer raka motsatsen, lägre desto bättre. När jag höll på lite med kyla för en hög med år sedan så fanns bara en mätare för att veta när det vara nere på noll, allt före var ointressant.
Det går att få tag på begagnade mätare (Ebay då alltså) och har man tur kan man komma undan lite billigare men det kan då krävas tex multimeter och en tabell för att veta värdet, sedan brukar inte för sällan dessa ha standardanslutningar för vakuum som kanske då får göras om eller dylikt för att passa/funka.
Det går att få tag på begagnade mätare (Ebay då alltså) och har man tur kan man komma undan lite billigare men det kan då krävas tex multimeter och en tabell för att veta värdet, sedan brukar inte för sällan dessa ha standardanslutningar för vakuum som kanske då får göras om eller dylikt för att passa/funka.
Re: Vaccummätare, vad finns det för billiga alternativ?
Du bör nog komma ned till någon mBar om det skall vara någon mening.
Jag kör själv normalt till 50 Pa eller lägre.
Och nej, Vacuummätare tenderar att kosta lite grand om de skall fungera,
Jag kör själv normalt till 50 Pa eller lägre.
Och nej, Vacuummätare tenderar att kosta lite grand om de skall fungera,
Re: Vaccummätare, vad finns det för billiga alternativ?
Det går att bygga vakummätare baserad på att använda glödlampor, men dessa brukar inte en röra sig innan man är under 3-5 mBar och först vid 0.1 mBar och nedåt rör sig mycket med vakumnivå. - har för mig att jag skrivit en tråd om det på forumet - problemet är att biltema inte längre saluför klassiska adventsstakeglödlamporna som jag kalibrerade emot, utan diod-versioner av dessa...
Tyvärr är 5 mBar som 'slutvakum' väldigt dåligt vakum om man skall suga kylmaskiner, man bör under 0.1 mBar och helt mycket lägre om man skall nå en slutvakum 2 mBar stadigt och lägre i en kylmaskin-system.
Tyvärr är 5 mBar som 'slutvakum' väldigt dåligt vakum om man skall suga kylmaskiner, man bör under 0.1 mBar och helt mycket lägre om man skall nå en slutvakum 2 mBar stadigt och lägre i en kylmaskin-system.
Re: Vaccummätare, vad finns det för billiga alternativ?
Jag vet tyvärr inte varför det skulle vara så, ska prata igen med far.
Om man gick för lågt, var det något som skulle frysa till(vatten? köldmedia?), jag kommer inte ihåg vad han hade läst sig till tyvärr...
Mätare, jag trodde det fanns vanliga mekaniska, har jag fel, klarar de inte så lågt vaccum?
Om man gick för lågt, var det något som skulle frysa till(vatten? köldmedia?), jag kommer inte ihåg vad han hade läst sig till tyvärr...
Mätare, jag trodde det fanns vanliga mekaniska, har jag fel, klarar de inte så lågt vaccum?
Re: Vaccummätare, vad finns det för billiga alternativ?
Det låter som far har läst fel dokumentation...
Det som händer när trycket minskar är att vattnet kokar och förångas. Det pumpas sedan ut av vacuumpumpen.
Köldmedia finns inget i kretsen i det läget. Bara olja och vattenånga.
Om man har en bra pump men ingen dyr mätare så är det lättast att låta pumpen gå några timmar. Stäng ventilen och vänta ytterligare några timmar. Ifall inte trycket stiger så är det relativt tätt.
Sedan när man fyllt på rätt mängd köldmedium så får man ju mäta så alla tryck och temperaturer är korrekt. Är ju synd om kompressorn får vätskeslag pga felaktig expansionsventill eller för mycket köldmedia.
Men detta har ni väl givetvis stenkoll på eftersom ni ger er på detta projekt?
Det som händer när trycket minskar är att vattnet kokar och förångas. Det pumpas sedan ut av vacuumpumpen.
Köldmedia finns inget i kretsen i det läget. Bara olja och vattenånga.
Om man har en bra pump men ingen dyr mätare så är det lättast att låta pumpen gå några timmar. Stäng ventilen och vänta ytterligare några timmar. Ifall inte trycket stiger så är det relativt tätt.
Sedan när man fyllt på rätt mängd köldmedium så får man ju mäta så alla tryck och temperaturer är korrekt. Är ju synd om kompressorn får vätskeslag pga felaktig expansionsventill eller för mycket köldmedia.
Men detta har ni väl givetvis stenkoll på eftersom ni ger er på detta projekt?
Re: Vaccummätare, vad finns det för billiga alternativ?
Om vatten skall frysa krävs det en större mängd och är det så mycket vatten i ett kylsystem så är det bara att slänga allt då det är totalförstört så det är inget ni behöver bry er om, det är bara att pumpa.
Det finns mekaniska vakuummätare men de är inte speciellt noggranna, de räknas mer som "var ligger vakuumet ungefär inom". De går knappt att se någon skillnad på de mellan tex 20 mBar och 5mBar och under runt detta så rör sig inte nålen ens.
Det finns mekaniska vakuummätare men de är inte speciellt noggranna, de räknas mer som "var ligger vakuumet ungefär inom". De går knappt att se någon skillnad på de mellan tex 20 mBar och 5mBar och under runt detta så rör sig inte nålen ens.
Re: Vaccummätare, vad finns det för billiga alternativ?
Stenkoll, va finns det stenar man ska kolla i slingan också?
Nej, vi kör på bara, det verkar installationsfirman gjort, så vi kan ju inte göra det sämre...
Tack, Henry om mekaniska vakuummätare, låter logiskt.
Nej, vi kör på bara, det verkar installationsfirman gjort, så vi kan ju inte göra det sämre...
Allvarligt, det är så jag tänkt ungefär. Naturligtvis vore det mycket bättre om man kunde mäta att man gör rätt, men så är livet.Om man har en bra pump men ingen dyr mätare så är det lättast att låta pumpen gå några timmar. Stäng ventilen och vänta ytterligare några timmar. Ifall inte trycket stiger så är det relativt tätt.
Tack, Henry om mekaniska vakuummätare, låter logiskt.