Det verkar som om ett halvårs VAB har satt sina spår i tankecentrat..
Jag har en momentan brytare som ger en puls till en ingång på ett PLC. Detta vill jag ska tända/släcka en belysning.
Men hur jag än funderar så får jag inte ihop det, fast det borde vara så enkelt..
Har kikat på det som känns logiskt, en SET-RESET, men då samma knapp ska både SETa och RESETa så kör det ihop sig..
Knackar just nu i CoDeSys och med funktionsblock. Men lösningen behöver ju inte förklaras specifikt för det förstås.
Grindar och liknande funkar ju lika oavsett språk.
Tända/släcka med puls
-
- Inlägg: 6080
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Tranås (Jönköping)
Re: Tända/släcka med puls
Kolla på flanken
(pos flank)&(inv utgång) sätter SET
(pos flank)&utgång sätter RESET
(pos flank)&(inv utgång) sätter SET
(pos flank)&utgång sätter RESET
-
- Inlägg: 6080
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Tranås (Jönköping)
Re: Tända/släcka med puls
Då var jag nära ändå!
Labbade med att kolla flank och invertera statusar separat, men inte som kombo..
Ska bada klart, sen testa!
Labbade med att kolla flank och invertera statusar separat, men inte som kombo..
Ska bada klart, sen testa!
-
- Inlägg: 6080
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Tranås (Jönköping)
Re: Tända/släcka med puls
Japp! Funkar såklart finfint!
Tackar för hjälpen!
Tackar för hjälpen!
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Tända/släcka med puls
Perfekt!
Jag var ju inte säker på att det skulle funka, lite svårt att prova när man är på fel sida om jorden.
Jag var ju inte säker på att det skulle funka, lite svårt att prova när man är på fel sida om jorden.