>Kan det vara så att det är summan av aktiv och reaktiv effekt som visas?
Summan av aktiv och reaktiv effekt kallas "skenbara effekt" den effekt som elnätet måste dimensioneras efter exempelvis huvudsäkringarna .
MEN de är "vektor storheter" måste därför adderas trigonometriskt.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stat ... faktor.jpg
>Jag ska dra ur transformatorn, sedan får jag kolla i morgon.
kabla
För stickpropps anslutna enheter gör en kort skarvsladd med lösa kablar mellan in-ut anslutningar.
Lagom långa att det går sätta tångamperemeter på en eller flera kablar.
Alla 3-fasledare noll ström vid ren 3-faslast vid perfekt elsystem.
Blandat 1-faslast och 3-faslast alla 3-fasledare + neutralledare noll ström.
Om strömmen i ovanstående fall överskrider 30[mA] skall jordfelsbrytaren lösa ut.
Naturligtvis skall strömmen i skyddsjords leden vara "ej mätbar" men verkligheten blir det ALLTID en viss läckage till skyddsjord.