Vid normal drift är toleransen +/- 0.1 Hz.GFEF skrev:mrfrenzy
>På kort sikt kan frekvensen som bekant variera +/- 2 Hertz.
Är inte toleransen +/- 0,2 Hertz. ?
Regleringen sker helt automatiskt, när frekvensen sjunker så ökar produktionen hos vattenkraftverk med mera.
Dessutom är det så finurligt att asynkronmotorer med mera minskar sin effekt vid minskad frekvens, samma sak med större elpannor har krav på att reglera efter frekvens.
Vid störningar till exempel produktionsbortfall på ett större verk så sjunker frekvensen mer, då finns det ett antal åtgärder som sker för varje 0,1Hz som det avviker, allt från att starta gasturbiner, öka vattenkraftens produktion till 120% av nominell, koppla från DC-export osv. Det är vid dessa händelser frekvensen kan sjunka så långt som till 48,5 Hz innan last automatiskt börjar frånkopplas.
Sedan är det upptill personalen i kontrollrummet att göra långsiktiga justeringar av produktionen så man kommer tillbaka till rätt läge.
Nu har ju TS sagt att han inte ska använda elnätet så det här blir OT. Om man vill läsa mer om detta ämne så finns mycket intressant data här: http://www.svk.se/siteassets/jobba-har/ ... lering.pdf