Mäta kWh på grupper i automatsäkringskåp?

Planering och tankar kring eventuella framtida projekt.
Micke77
Inlägg: 3
Blev medlem: 2 augusti 2016, 15:03:59

Mäta kWh på grupper i automatsäkringskåp?

Inlägg av Micke77 »

rps20160802_152948.jpg
Hej! Nån som har tips på hur jag lättast får till en möjlig avläsning av elförbrukningen i denna central?
Saken är den att jag vill inte ha med ett antal grupper såsom dem för uppvärmning och varmvattenber. Syfte att kunna vidaredebitera el i en uthyresstuga på ett enkelt sätt. Värme och vatten ingår ju i hyran.

Tacksam för ideer och tips!
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Mäta kWh på grupper i automatsäkringskåp?

Inlägg av Sverige »

Bild
Syfte att kunna vidaredebitera el

Vilka/hur många grupper?

Centralen såg inte allt för rolig ut...
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14850
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Mäta kWh på grupper i automatsäkringskåp?

Inlägg av mrfrenzy »

Köp en vanlig elmätare på blocket och montera bredvid centralen.
Låt matningen till andra raden i centralen gå genom elmätaren.
Flytta alla odebiterade grupper till övre raden.
Castor
Inlägg: 1988
Blev medlem: 24 mars 2012, 13:03:49

Re: Mäta kWh på grupper i automatsäkringskåp?

Inlägg av Castor »

Vad drar el utöver värme o varmvatten, är det värt att separatdebitera om det bara rör sig om några kronor per dygn? Spis och ugn, TV, vad mera?
Kanske enklare att höja priset med en 5:a per dygn.
Micke77
Inlägg: 3
Blev medlem: 2 augusti 2016, 15:03:59

Re: Mäta kWh på grupper i automatsäkringskåp?

Inlägg av Micke77 »

Tack för era svar! Det är alla grupper utom 2 st som matar varmvattenberedare och luftvärmepump. Egentligen all hushållsel utöver värme/varmvatten (ingår i hyran) ska kunna vidaredebiteras genom kvartalsvis avläsning. Jag vill helst kunna utnyttja befintligt skåp, kan möjligen plocka bort 1-3 säkringar för att göra plats åt en mätare.
Micke77
Inlägg: 3
Blev medlem: 2 augusti 2016, 15:03:59

Re: Mäta kWh på grupper i automatsäkringskåp?

Inlägg av Micke77 »

Tänkte typ något dylikt (se bilaga).
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
danielr112
Inlägg: 8051
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Mäta kWh på grupper i automatsäkringskåp?

Inlägg av danielr112 »

Ja den funkar men är för 1fas. Ser ut att vara 3fas i skåpet.
Du kan t ex sätta in en SDM630 typ http://bg-etech.de/download/manual/SDM630Standard.pdf


Eller för den delen bara montera dit en vanlig. Nedan hade innan men verkar inte ha kvar:
http://www.energibutiken.se/en/9-electricity-meters

Jag har dock en standard elmätare liggande som blev över nu sedan jag bytt ut mitt hemma om intresse finns. Digital hederlig maskin som suttit i mitt mätarskåp innan.
Skriv svar