PC-styrning av Bergvärmepump

Planering och tankar kring eventuella framtida projekt.
Tnemrap
Inlägg: 45
Blev medlem: 30 januari 2008, 13:57:20
Ort: Gävle

Inlägg av Tnemrap »

Har precis köpt en NIBE 1235.

Skulle vilja börja samla in data på PC´n för att optimera installningarna.

Någon som provat någon RS-485 - USB adapter?

Någon som har lite VB kod att dela med sig av :) .


/Mike
hammer1975
Inlägg: 7
Blev medlem: 16 september 2007, 10:01:16
Ort: Nyköping

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av hammer1975 »

Detta kanske är gammal information men Nibe verkar ha släppt en komplett protokollbeskrivning på deras hemsida med bla beskrivning av alla register, mycket intressant läsning!

http://www.nibe.se/Fastighetsguiden/Ber ... protokoll/

/Magnus
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av blueint »

Bättre sent än aldrig?, undrar vad som behövdes för att göra detta ;)

Finns ett demo på:
http://fighter1230.nibe.se/

Användarnamn: nibedemo
Lösenord: nibedemo
ejohsjo
Inlägg: 151
Blev medlem: 2 december 2006, 16:18:36
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av ejohsjo »

IVT köpte upp Husdata och erbjuder sen i höstas med en liknande tjänst, dvs en på internet.
IVT's kostar pengar vet inte hur det är med Nibe?
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av blueint »

IVTs specifikation?
Tnemrap
Inlägg: 45
Blev medlem: 30 januari 2008, 13:57:20
Ort: Gävle

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Tnemrap »

blueint skrev:Bättre sent än aldrig?, undrar vad som behövdes för att göra detta ;)

Finns ett demo på:
http://fighter1230.nibe.se/

Användarnamn: nibedemo
Lösenord: nibedemo
Det är bara deras produkt som heter RCU 11.

/Mike
Loner
Inlägg: 53
Blev medlem: 10 november 2009, 13:41:23
Ort: Östersund

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Loner »

Hej!

Hur är status på detta projekt, pratade nyss med min nibe-säljare och han tipsade mig om att det fanns "hack" på hur man kunde logga värden ur sin Nibe-panna, utan att behöva köpa en dyr RCU11.

har ni knäckt bussen och protokollet?

/L
micklen
Inlägg: 1
Blev medlem: 27 september 2009, 10:13:19

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av micklen »

Vad var det för hack?

Sade han vad som behövdes?

//carl
Loner
Inlägg: 53
Blev medlem: 10 november 2009, 13:41:23
Ort: Östersund

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Loner »

Sök på nibe och rs485 så hittar du en del.
Det man får göra är att ansluta en RS485 > RS2332 konverter och skriva sitt eget program,
själv hoppas jag att jag har tid att provköra min lösning i julhelgen.

/L
margre
Inlägg: 1
Blev medlem: 6 februari 2010, 17:51:46

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av margre »

Jag har en NIBE 360p med version 1.24b. Det finns inget menyval för RCU.
När jag kopplar in mig på displaykortet (RJ45) så skickas det massor av data. Bland annat kan jag se den text som skickas till displayens olika rader.
Men om jag kopplar in mig på CPU-Styr kortet (RJ11), så får jag ingen data.
Är programvaran i pumpen för gammal?
Kan man använda någon av portarna för att läsa av värden i pumpen?
Loner
Inlägg: 53
Blev medlem: 10 november 2009, 13:41:23
Ort: Östersund

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Loner »

Mysko, nån som har en 360p uppkopplad?

Va djag vet så skall man kunna sätta en RCU på just 360'n till skillnad från 310an..

/U
FormerMazda
Inlägg: 6077
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av FormerMazda »

Skulle nån vara sugen på en RCU 10 så kanske jag har en.. :wink:
Googla för mer info.

Annars får jag säga att NIBE verkar vara bra mycket snällare än IVT när det kommer till att kommunicera med pumpen.
Nu vet jag inte protokollet nibe kör med, men vad jag hört så ska det vara rätt smidigt mot IVT's.
Loner
Inlägg: 53
Blev medlem: 10 november 2009, 13:41:23
Ort: Östersund

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Loner »

Nibe's protokoll är inte direkt roligt, men det funkar. Enligt uppgift skall man inte kommunciera med IVT för ofta, då orkar inte CPUn med reglerlooparna :roll:

Vad skall du ha för RCUn då?

/L
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av blueint »

Inte för ofta.. :doh: :D

Har du protokollet dokumenterat?
Loner
Inlägg: 53
Blev medlem: 10 november 2009, 13:41:23
Ort: Östersund

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Loner »

mmm citat från IVT/Bosch:
"Detta interface används bara i produktionen och ev. för felsökning. Om man t.ex. frågar regon för frekvent så påverkar det funktionen för regleringen då CPU'n inte hänger med."

Kolla här:
http://rago600.sourceforge.net/

/L