Fördröjt frånslag 555 timer
Fördröjt frånslag 555 timer
Jag har en elektrisk länspump som regleras av en flottör. Flottören har någon form av
tiltsensor som ser till att motorn slås av då flottören närmar sig botten.
Jag skulle av olika anledningar vilja att motorn fortsätter i x (valbart) sekunder EFTER att flottören nått
bottenläget.
Jag har testat olika projekt kring 555-timern, men får inte till det pga att jag rostat.
Jag har tänkt mig att trigg-ingången hålls HÖG (från tiltsensorn) -> Output LÅG och när Tiltsensorn slår av -> triggingång blir LÅG ->
Output hög. under en tid som bestäms av formeln 1,1*R*C. Som "R" sätter jag en vanlig potentiometer. Output leder jag därefter
vidare till en vanlig 24V relä som slår av/på pumpen.
Hur bär jag mig åt för att få till följande på en 555
Trigg LÅG - Output HÖG
Trigg HÖG -> Output LÅG
Spänningen som driver pumpen ligger på +24V
[Edit: Kanske är jag ute och cyklar när jag fastnat för 555:an. Tar gärna emot andra förslag. ]
Alla tips tas emot med tacksamhet!
Roger
tiltsensor som ser till att motorn slås av då flottören närmar sig botten.
Jag skulle av olika anledningar vilja att motorn fortsätter i x (valbart) sekunder EFTER att flottören nått
bottenläget.
Jag har testat olika projekt kring 555-timern, men får inte till det pga att jag rostat.
Jag har tänkt mig att trigg-ingången hålls HÖG (från tiltsensorn) -> Output LÅG och när Tiltsensorn slår av -> triggingång blir LÅG ->
Output hög. under en tid som bestäms av formeln 1,1*R*C. Som "R" sätter jag en vanlig potentiometer. Output leder jag därefter
vidare till en vanlig 24V relä som slår av/på pumpen.
Hur bär jag mig åt för att få till följande på en 555
Trigg LÅG - Output HÖG
Trigg HÖG -> Output LÅG
Spänningen som driver pumpen ligger på +24V
[Edit: Kanske är jag ute och cyklar när jag fastnat för 555:an. Tar gärna emot andra förslag. ]
Alla tips tas emot med tacksamhet!
Roger
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Byggde en liknade pryl till kompisens båt för länge sedan.3 st mässingrör av olika längd, såg ut som en orgelpipa,
som kände av vattennivån. Det hela var kopplat till en state-maskin uppbyggd men några enkla TTL.
Kan ju vara ett alternativ till att använda timer.
som kände av vattennivån. Det hela var kopplat till en state-maskin uppbyggd men några enkla TTL.
Kan ju vara ett alternativ till att använda timer.
- ochkl0620
- Inlägg: 4852
- Blev medlem: 9 maj 2010, 23:34:56
- Skype: challe.claesson
- Ort: Näsåker Västernorrland
- Kontakt:
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Har byggt ett sånt system.
Där vi har duschen nu finns inget avlopp i golvnivå.
Kopplade duschkabinen till en tank med en länspump.
Behövde fördröjning efter att vattennivån sjunkit under givaren.
Ska leta lite efter info på datorn. Arduino baserat.
Där vi har duschen nu finns inget avlopp i golvnivå.
Kopplade duschkabinen till en tank med en länspump.
Behövde fördröjning efter att vattennivån sjunkit under givaren.
Ska leta lite efter info på datorn. Arduino baserat.
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Ett principschema, SW i schemat är flottörbrytaren. (programvaran gillar inte ÅÄÖ, därav namnet SW)
MMV är en "pulsförlängare" - en triggpuls in ger en lång puls ut, går att göra med
en 555:a eller CMOS-krets 4528, 4538 eller en helt diskret lösning om man föredrar det.
MMV är en "pulsförlängare" - en triggpuls in ger en lång puls ut, går att göra med
en 555:a eller CMOS-krets 4528, 4538 eller en helt diskret lösning om man föredrar det.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Ok. Jag skulle vilja att triggpuls HÖG ger Output LÅG. Alltså: När tiltsensorn signalerar TOMT går triggingången LÅG och då sätts Output HÖG i (1,1*R*C) sekunder som i sin tur drar pumpreläet..YD1150 skrev:Ett principschema, SW i schemat är flottörbrytaren. (programvaran gillar inte ÅÄÖ, därav namnet SW)
MMV är en "pulsförlängare" - en triggpuls in ger en lång puls ut, går att göra med
en 555:a eller CMOS-krets 4528, 4538 eller en helt diskret lösning om man föredrar det.
Senast redigerad av KRW 15 november 2016, 10:24:03, redigerad totalt 2 gånger.
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Läs mer om state maskiner http://www.allaboutcircuits.com/textboo ... -machines/
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Tack! Skall kolla. Problemet är att jag förlorat all programeringsutrustning, bara..ochkl0620 skrev:Här är min tråd.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... lit=+Dusch
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Tänker klargöra lite grann...
Jag tänker mig en enkel och snabb lösning. En eller två 7805 (7809):or (en före och en efter tiltsensorn), en 555:a med en konding och en pott samt ett relä för 24V med en liten skyddsdiod..
555:an skickar ut HÖG då Trigg är låg och detta drar reläet och sparkar igång pumpen i 1,1*R*C sekunder.
Jag tänker mig en enkel och snabb lösning. En eller två 7805 (7809):or (en före och en efter tiltsensorn), en 555:a med en konding och en pott samt ett relä för 24V med en liten skyddsdiod..
555:an skickar ut HÖG då Trigg är låg och detta drar reläet och sparkar igång pumpen i 1,1*R*C sekunder.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Inlägg: 32776
- Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
- Ort: Lilla Paris
- Kontakt:
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
En Attiny85 skulle ju klara det här. Litet och .... litet.
Electrokit säljer något de kallar Olimexino85 som är en programmeringspluttemoj för 85an jämte en 85:a. Kostar under hundringen. Den processorn gör samma jobb och använder samma kod som ochkl0620 använt i sin grej.
Electrokit säljer något de kallar Olimexino85 som är en programmeringspluttemoj för 85an jämte en 85:a. Kostar under hundringen. Den processorn gör samma jobb och använder samma kod som ochkl0620 använt i sin grej.
- lillahuset
- Gått bort
- Inlägg: 13969
- Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
- Ort: Norrköping
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Jag tror inte du vill driva ett relä med hög signal från en 555a.
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Varför inte det?lillahuset skrev:Jag tror inte du vill driva ett relä med hög signal från en 555a.
- lillahuset
- Gått bort
- Inlägg: 13969
- Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
- Ort: Norrköping
Re: Fördröjt frånslag 555 timer
Fel av mig.
Jag hade för mig att utgången driver mer mot jord än plus. Jag har för mig att de var så förr men nu är det enligt datablad symmetriskt.