Husvagnsstyrning med PLC
Husvagnsstyrning med PLC
Hej på er härute.
Tänkte lägga upp en tråd angående att bygga om en husvagn och styra värme, vatten, el mm. med en PLC.
Har börjat med att slänga bort allt vad gasol och sånt farligt heter.
Byggt om 12 volten till 24 volt istället då sensorer och lampor numera går på 24 Volt.
PLC´n jag använder är en Siemens S7-300 314C 2DP. med 24 digitala Ingångar 8 digitala Utgångar, 4 analoga In och 4 analoga ut samt 1 PT-100 ingång.
Samt en Touch skärm Siemens MP277 8" Touch
Det jag funderar på är vad jag ska lägga in för funktioner.
1. Styra belysning från panelen.
2. Värmen styrs från panelen. Inställt värde, Aktuellt värde Starta automatiskt en eller två elpatroner.
3. Timer funktion på vissa uttag. Kaffebryggare, TV/Boxer,
4. Stänga av/på 220 volt uttagen.
5. Övervakning på färskvattentanken och toalett tanken med avseende på vattennivå med analog givare.
6. Temperaturövervakning inne och ute.
7. Strömförbrukning med loggning.
8. Inbrottslarm med kameraövervakning, via wifi till mobilen.
9. Styra funktioner från mobilen.
10. Koll på varmvattenberedaren?
Detta är vad jag kommer på hittills.
Nån som har fler förslag?
Tänkte lägga upp en tråd angående att bygga om en husvagn och styra värme, vatten, el mm. med en PLC.
Har börjat med att slänga bort allt vad gasol och sånt farligt heter.
Byggt om 12 volten till 24 volt istället då sensorer och lampor numera går på 24 Volt.
PLC´n jag använder är en Siemens S7-300 314C 2DP. med 24 digitala Ingångar 8 digitala Utgångar, 4 analoga In och 4 analoga ut samt 1 PT-100 ingång.
Samt en Touch skärm Siemens MP277 8" Touch
Det jag funderar på är vad jag ska lägga in för funktioner.
1. Styra belysning från panelen.
2. Värmen styrs från panelen. Inställt värde, Aktuellt värde Starta automatiskt en eller två elpatroner.
3. Timer funktion på vissa uttag. Kaffebryggare, TV/Boxer,
4. Stänga av/på 220 volt uttagen.
5. Övervakning på färskvattentanken och toalett tanken med avseende på vattennivå med analog givare.
6. Temperaturövervakning inne och ute.
7. Strömförbrukning med loggning.
8. Inbrottslarm med kameraövervakning, via wifi till mobilen.
9. Styra funktioner från mobilen.
10. Koll på varmvattenberedaren?
Detta är vad jag kommer på hittills.
Nån som har fler förslag?
Re: Husvagnsstyrning med PLC
Kul idé. Jag har själv funderat på en liknande lösning men inte kommit till skott ännu eftersom jag inte hittar någon PLC för batteridrift.
Har du mätt upp strömförbrukningen på S7 och skärmen?
Har du mätt upp strömförbrukningen på S7 och skärmen?
Re: Husvagnsstyrning med PLC
Ja det har jag gjort skärmen drar ca:400-450mA när man knappar på den och PLC´n drar ca: 80mA.
Då jag har två 12V bilbatterier märker man knappast av det.
Edit. Skärmen är ju kanske lite för stor för ändamålet. men man tager vad man haver.
Har ett par MP177 också, men hade redan gjort hålet i väggen.
Fördelen med just den PLC´n jag valt är ju att I/O´n sitter integrerat i den.
Har en 313c 2DP med liggandes
Då jag har två 12V bilbatterier märker man knappast av det.
Edit. Skärmen är ju kanske lite för stor för ändamålet. men man tager vad man haver.
Har ett par MP177 också, men hade redan gjort hålet i väggen.
Fördelen med just den PLC´n jag valt är ju att I/O´n sitter integrerat i den.
Har en 313c 2DP med liggandes
Re: Husvagnsstyrning med PLC
Det är just problemet...
Jag tycker 10-15mA hade varit acceptabelt.
Om skärmen normalt är avstängd och 80mA standby på PLC så har du förbrukat en tredjedel av batterierna på 10 dagar.
Har kollat på cubloq och xlogic men dom visar bara maxförbrukning, ingen redovisar standbykonsumptionen.
Jag tycker 10-15mA hade varit acceptabelt.
Om skärmen normalt är avstängd och 80mA standby på PLC så har du förbrukat en tredjedel av batterierna på 10 dagar.
Har kollat på cubloq och xlogic men dom visar bara maxförbrukning, ingen redovisar standbykonsumptionen.
Re: Husvagnsstyrning med PLC
nej precis, men jag har inte mätt standby förbrukningen. Ska göra detta. Men jag har ju batteriladdaren inkopplad hela tiden ändå då jag använder husvagnen under veckorna då jag veckopendlar
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- Jan Almqvist
- Inlägg: 1580
- Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
- Ort: Orust
Re: Husvagnsstyrning med PLC
Jag mätte på min LOGO! 0BA8, den drar c:a 20 mA när bakgrundsbelysningen slocknat. Inga utgångar aktiverade, ingen kommunikation.
Edit: Med kommunikation igång ( HMI Droid och 200 ms poll-intervall ) ökar strömmen till c:a 25 mA.
Edit: Med kommunikation igång ( HMI Droid och 200 ms poll-intervall ) ökar strömmen till c:a 25 mA.
Re: Husvagnsstyrning med PLC
Gjorde en helkoll på förbrukningen nu,
Vid standby drar bägge, både panelen och PLC´n totalt 180mA
Vid standby drar bägge, både panelen och PLC´n totalt 180mA
Re: Husvagnsstyrning med PLC
25mA är ju ganska acceptabelt. Kör du 12V eller 24V Jan?
180mA blir jobbigt men om du alltid har landström så spelar det ju ingen roll.
180mA blir jobbigt men om du alltid har landström så spelar det ju ingen roll.
- Jan Almqvist
- Inlägg: 1580
- Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
- Ort: Orust
- Repaterion
- Inlägg: 538
- Blev medlem: 4 februari 2011, 00:57:32
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: Husvagnsstyrning med PLC
Häftigt!
Har själv en vagn med många idéer som man skulle vilja förverkliga...
Men har du bara tänkta att stå vid elplats? Annars kanske en 50-100W solcell på taket vore ett bra tillskott på dagarna? Tänker lite "off the grid" för din del.
Har själv en vagn med många idéer som man skulle vilja förverkliga...
Men har du bara tänkta att stå vid elplats? Annars kanske en 50-100W solcell på taket vore ett bra tillskott på dagarna? Tänker lite "off the grid" för din del.
-
- Inlägg: 138
- Blev medlem: 12 maj 2007, 11:24:24
- Ort: Sjöbo
Re: Husvagnsstyrning med PLC
PTC, när du mäter standbyström PLC, vad kör du för program i den då? Kanske drunknar processorberäkningar i något annat, men kanske är de mätbara och då skulle man kunna "dra ner klockan" genom att köra allt från en interruptrutin.
Re: Husvagnsstyrning med PLC
Jag kör bara det vanliga programmet, startat de funktioner jag vill ha igång. Läser av tempgivarna och nivågivarna.
PLC´n lyssnar visserligen av ingångarna men skillnade är nog inte så stor ändå.
Kopplade upp en "ny" PLC utan program i och den drog lika mycket ström än den jag har programmet i.
PLC´n lyssnar visserligen av ingångarna men skillnade är nog inte så stor ändå.
Kopplade upp en "ny" PLC utan program i och den drog lika mycket ström än den jag har programmet i.
Re: Husvagnsstyrning med PLC
Jag står till 99% på platser där det finns tillgång på el. Skulle det knipa har jag satt ett litet tystgående elverk under framluckan där gasflaskorna fanns.Repaterion skrev:Häftigt!
Har själv en vagn med många idéer som man skulle vilja förverkliga...
Men har du bara tänkta att stå vid elplats? Annars kanske en 50-100W solcell på taket vore ett bra tillskott på dagarna? Tänker lite "off the grid" för din del.