Frekvensomvandlare med obalans mellan utgående faser.

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Hemmek
Inlägg: 83
Blev medlem: 22 januari 2012, 03:52:14
Ort: Älmhultstrakten

Frekvensomvandlare med obalans mellan utgående faser.

Inlägg av Hemmek »

Hej, jäklar det var långesedan man satt på detta forum.

Idagsläget jobbar jag på båt och har en liten tankenöt jag inte riktigt lyckas knäcka.
Vi har ett antal 50hz förbrukare vi måste få att fungera på ett 60hz nät, svaret var enkelt och frekvensomriktare köptes in.
Problemet är bara att vi fick tag i 230 50hz (enfas) -> 230 (trefas) frekvensomriktare och vår last är på enfas. :doh:

Att få tag i rätt grejer tyck omöjligt i någon överskådelig framtid, så frågan är om jag på något sätt kan driva en enfasbelastning via en trefas omriktare?

Som det är nu får jag (HWoverload) så fort jag försöker, då kopplad bara mellan faserna, (230 mellan faserna btw)

Omriktaren är en Powerflex 3M btw.

Är detta som jag tror en omöjlighet ett få att fungera eller finns det ett sätt?

Mvh H
bearing
Inlägg: 11250
Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm

Re: Frekvensomvandlare med obalans mellan utgående faser.

Inlägg av bearing »

Vad är det du vill driva som inte funkar på 60 hz? Strömförbrukning?

Kanske går om du kopplar någon liknande läst mellan de andra faserna.
svanted
Inlägg: 5082
Blev medlem: 30 augusti 2010, 21:20:38
Ort: Umeå

Re: Frekvensomvandlare med obalans mellan utgående faser.

Inlägg av svanted »

det är inte så att den bara överlastas av startströmmen,
funkar den med en glödlampa?
Hemmek
Inlägg: 83
Blev medlem: 22 januari 2012, 03:52:14
Ort: Älmhultstrakten

Re: Frekvensomvandlare med obalans mellan utgående faser.

Inlägg av Hemmek »

Det är en tvättmaskin som dom tagit ombord, ny fin med elektronik som slår ifrån när vi ansluter den till båtens 60hz nät.

Så fort konvertern är inkopplad imellan slår den ifrån och ger felkod (HWovercurrent)
Tvättmaskinen är i detta fallet inte ens startad utan det som drivs är bara elektroniken.

Jag har inga siffror i dagsläget på strömförbrukning men det är en vanlig hushållstvättmaskin troligen inte mer än 10amp

Satte gränsen till 16amp i convertern utan framgång.

Kopplar jag in den helt utan något som helst anslutet så funkar den och jag kan mäta ut 230V och 50hz mellan faserna.

Jag hade önskat att jag antingen hade rätt tvättmaskin från början eller i vart fall en enfas frekvensomvandlare från start :P

För övrigt kanske man ska tillägga att vi har ingen nolla ombord utan det är på 230V linan 230 mellan faserna.
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2359
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Frekvensomvandlare med obalans mellan utgående faser.

Inlägg av ajje »

Kan mycket väl vara så att det är avstörningskondingar i tvättmaskinen som ger för höga strömspikar om frekvensomvandlarens utgång är ful fyrkantvåg.
GFEF
Inlägg: 2370
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Frekvensomvandlare med obalans mellan utgående faser.

Inlägg av GFEF »

Har inte ett liknade problem diskuteras här på forumet ?

Lösning var en koppling med 6 st transformator som omvandlade 3-fas till 1-fas ......
Var mycket billigare än 1-fas 50[Hz] till 60[Hz] frekvensomvandlare fann en länk där till tillverkare av sådan.

Är säkert billigare och enklare att byta till 50[Hz] utrustning.
Användarvisningsbild
adent
Inlägg: 4100
Blev medlem: 27 november 2008, 22:56:23
Ort: Utanför Jönköping
Kontakt:

Re: Frekvensomvandlare med obalans mellan utgående faser.

Inlägg av adent »

Jag antar att frekvensomriktaren kräver jämn belastning på alla tre faser? Du tar ut 230V från två av faserna?
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16767
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Frekvensomvandlare med obalans mellan utgående faser.

Inlägg av grym »

njeeet, man ska inte en prova detta, om man inte har en frekvensomformare med sinus ut och som tål helt asymetrisk last

1 skaffa saker som funkar på 60 hz

om inte
växelriktare med sinus ut
sedan fula och ha något som driver den, ex tyrafo likriktare och kondingar

finns en del växelriktare som matas av 110v dc, en sådan är rimligt att annvända
Skriv svar