Mjukstart till svets
Re: Mjukstart till svets
Jag hade ett liknande scenario i såghuset, en automatsäkring, en 10 C gick så fort jag skulle starta lilla byggsågen som inte drar alls mycket mer än i startögonblicket. Den automatsäkringen är till ett vägguttag samt kontaktorn till strömförsörjningen i hela såghuset så varannan gång jag drog igång byggsågen blev det kolsvart. Jag ruttnade på det hela och klämde dit en likadan säkring fast med E-karaktäristik och sen dess funkar det. Enda som inte funkade var att metallhalogenlampan på 400W slocknade när jag startade byggsågen då den satt i samma vägguttag så det fick bli traditionell lysrörsarmatur istället.
- prototypen
- Inlägg: 11076
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Mjukstart till svets
Försök inte, dina motstånd kommer att brinna. Skaffa en kontaktor. Du har troligen någon sekund på dig.Uttis skrev:Nu har jag beställt mig 3st motstånd och prova med. Om det funkar snålar jag nog och tar en vanlig brytare för överkopplingen, en sån har jag liggandes.
Jag skulle kunna donera något recycled men är inte hemma på någon vecka elle så.
Protte
Re: Mjukstart till svets
NTC som är dimensionerad för att klara lasten är bättre, med kontaktor som kopplar förbi den slipper man värmen och problemet att den har för lågt motstånd om man snabbt bryter och slår till strömmen igen. Skulle kontaktorn av någon anledning inte dra går det bra ändå.
Re: Mjukstart till svets
Ok då får jag göra det, jag hade trott att man kunde stå på tomgång med motstånden.
Re: Mjukstart till svets
Det beror iofs lite på hur mycket den drar på tomgång, men det är ju ohms lag som gäller. Effektutvecklingen blir I^2/R.
Re: Mjukstart till svets
en 3 läges vridbrytare, av till vänster och på längst till höger med motstånd i mitten,Uttis skrev:Nu har jag beställt mig 3st motstånd och prova med. Om det funkar snålar jag nog och tar en vanlig brytare för överkopplingen, en sån har jag liggandes.
då vrider man bara snabbt förbi mittläget vid av och påslag.
det handlar om några hundra millisekunder.
Re: Mjukstart till svets
man kan gott prova med enkla motstånd av lite rostfri ståltråd, dom glöder fint eller brinner av vid överlast
om det är en invertersvets så kan man antagligen ha manuell strömbrytare över motstånden, dom brukar inte ta så mycket ström i tomgång, en transformatorvariant däremot är en annan sak
om det är en invertersvets så kan man antagligen ha manuell strömbrytare över motstånden, dom brukar inte ta så mycket ström i tomgång, en transformatorvariant däremot är en annan sak
-
- Inlägg: 6416
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Mjukstart till svets
Jaså! Någon ny förändring då?persika skrev:I^2 * R ska det vara.
Så länge jag minns så har det varit I2 /R
Re: Mjukstart till svets
Nej, jag skrev fel i hastigheten.
U = I * R
P = U * I = (I * R) * I = I^2*R
Däremot blir det U^2/R, eftersom
I = U / R
P = U * I = U * U / R
det jag ville få fram är ju att en svets normalt driver en specifik ström genom lasten, spänningen (och därmed effekten) beror då på lastens resistans.
U = I * R
P = U * I = (I * R) * I = I^2*R
Däremot blir det U^2/R, eftersom
I = U / R
P = U * I = U * U / R
det jag ville få fram är ju att en svets normalt driver en specifik ström genom lasten, spänningen (och därmed effekten) beror då på lastens resistans.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30012
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Mjukstart till svets
Tack för hjälpen.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.