Spänningsaggregat med live, neutral, och ground
-
- Inlägg: 5
- Blev medlem: 23 oktober 2018, 19:55:49
Spänningsaggregat med live, neutral, och ground
Jag har köpt ett spänningsaggregat där ingången är markerad för L, N och jord. Se bild nedan.
Med multimetern så kan jag hitta nollan och fasen, och det fungerar bra, 230 V in och 24 V ut. Men nu till frågan, om jag vänder kontakten i uttaget, så kommer ju fasen och nollan att byta plats! Blir det något problem, eller funkar det lika bra?
mvh
John
Med multimetern så kan jag hitta nollan och fasen, och det fungerar bra, 230 V in och 24 V ut. Men nu till frågan, om jag vänder kontakten i uttaget, så kommer ju fasen och nollan att byta plats! Blir det något problem, eller funkar det lika bra?
mvh
John
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Spänningsaggregat med live, neutral, och ground
Har ingen som helst betydelse, det är jordledningen som ser till att inget blir strömförande.
- Hobbyisten
- Gått bort
- Inlägg: 2531
- Blev medlem: 3 december 2017, 22:55:25
Re: Spänningsaggregat med live, neutral, och ground
Som Tekko sa. Se primärsidan i transformatorn (230 V in) som en krets där strömmen går åt båda hållen. Sen tror jag inte det finns nån standard i om fasen ska sitta i vänstra eller högra hålet i vägguttaget heller.
Senast redigerad av Hobbyisten 23 oktober 2018, 21:23:59, redigerad totalt 1 gång.
Re: Spänningsaggregat med live, neutral, och ground
Normalt ska det inte spela nån roll, det är ju inte alla länder som har jordad nolla så i princip alla produkter betraktar nollan som lika spänningsförande som fasen.
Det som kan påverka är att om det sitter en säkring sitter den kanske bara på L. Det gör att du bli beroende av gruppsäkringens utlösning om det blir överledning från N till jord (på grund av att fas är ansluten till N och inte F). I Sverige så är det helt ok att luta sig på gruppsäkringen för sånt för de flesta typer av produkter, men vissa standarder kräver att båda matningspolerna är avsäkrade. Då får man helt enkelt sätta ett apparatintag med dubbla säkringar på sin apparat.
Det som kan påverka är att om det sitter en säkring sitter den kanske bara på L. Det gör att du bli beroende av gruppsäkringens utlösning om det blir överledning från N till jord (på grund av att fas är ansluten till N och inte F). I Sverige så är det helt ok att luta sig på gruppsäkringen för sånt för de flesta typer av produkter, men vissa standarder kräver att båda matningspolerna är avsäkrade. Då får man helt enkelt sätta ett apparatintag med dubbla säkringar på sin apparat.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30015
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Spänningsaggregat med live, neutral, och ground
Ansluter man L och N enligt märkningen på baksidan av vägguttaget och monterar det med texten rättvänd, hamnar nollan till vänster.
Håller du kontakten på din bild med det franska jordhålet uppåt, kabeln neråt, och stiften ifrån dig, är nollan på vänster stift.
Men det är inget man ska lita på...
Håller du kontakten på din bild med det franska jordhålet uppåt, kabeln neråt, och stiften ifrån dig, är nollan på vänster stift.
Men det är inget man ska lita på...
Re: Spänningsaggregat med live, neutral, och ground
Vad jag förstår så har många länder orientering på att fas och nolla blir rätt. Men som sagt i detta fall spelar det ingen roll...
- Hobbyisten
- Gått bort
- Inlägg: 2531
- Blev medlem: 3 december 2017, 22:55:25
Re: Spänningsaggregat med live, neutral, och ground
I mitt kök sitter fasen i vänstra hålet och nollan i högra hålet.
-
- Inlägg: 14894
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Spänningsaggregat med live, neutral, och ground
I vanliga Schukouttag är det normalt fas på vänster stift, neutral på höger. Men elektriker kan slarva...och det är inget formellt krav. Det är nice to have, inte must have.
På ditt nätagg med PE anslutet spelar det ingen roll vilket håll du vänder anslutningarna OM det inte uttryckligen är beskrivet i manualen att det är Fas och Nolla anslutet. Då är det avsett för FAST anslutning. Då får du inte använda stickpropp som du gör eftersom den inte är polariserad.
CEE är polariserade tex.
Det ser ut som ett Kinanättagg och då är det väl si och så med den delen...
Så länge du ansluter PE och du har jordfelsbrytare är du hyfsat säker ialla fall, så säker man kan bli med ett sådant nätagg
På ditt nätagg med PE anslutet spelar det ingen roll vilket håll du vänder anslutningarna OM det inte uttryckligen är beskrivet i manualen att det är Fas och Nolla anslutet. Då är det avsett för FAST anslutning. Då får du inte använda stickpropp som du gör eftersom den inte är polariserad.
CEE är polariserade tex.
Det ser ut som ett Kinanättagg och då är det väl si och så med den delen...
Så länge du ansluter PE och du har jordfelsbrytare är du hyfsat säker ialla fall, så säker man kan bli med ett sådant nätagg
Re: Spänningsaggregat med live, neutral, och ground
Är det ett väldigt billigt och dåligt konstruerat Switchat aggregat, så kan det vara så att det bara sitter nätfilter mellan L1 och jord.