Fick härigenom en liten (350VA) APC UPS med några år på nacken för ett tagsedan och inhandlade nyligen ett nytt batteri till denna för att driva min Synology NAS.
Jag gjorde ganska nyss ett test på denna för att se att allt gick som det skulle och det gjorde det ju inte! Jag var ganska självsäker på att det skulle gå bra så jag gjorde testen med min NAS inkopplad och den stendog när jag drog sladden till UPS'en. Ström finns men det verkar ta för lång tid för UPS'en att koppla till batteriet.

Provade med en halogen-lampa ca. 30W och den blinkar till hastigt när jag rycker sladden till UPS'en.
Kopplar jag en brödrost till den så går den på overload (förståeligt, men måste ju testa).
apc estimated time.png
Jag har inte haft dessa problem förut med UPS'er trots ålder, men förutom batteriet så är frågan om vad som skulle kunna påverka tiden det tar att skifta till batteri? :humm:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14819
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av mrfrenzy »

Det är normalt med offline-upser att det blir en liten dipp.

Prova att ändra känsligheten för omkoppling till batteri till "High" enligt instruktioner i manualen.
http://www.apc.com/salestools/ASTE-6Z7V ... _R0_EN.pdf

Om det inte räcker så är kondingarna för dåliga antingen i din ups (så växlingen tar för lång tid) eller i nätagget till synologyn (så den inte klarar en kort dipp).
Användarvisningsbild
GastonDeVille
EF Sponsor
Inlägg: 1976
Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
Ort: Småland - lite utanför Gränna

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av GastonDeVille »

En lampa är skit samma men en dator har (kanske) tid på sig att leva på laddningen i kondensatorerna i några millisekunder..?
hsd
Inlägg: 2105
Blev medlem: 23 januari 2010, 00:09:45

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av hsd »

Skaffa en riktig ups, som ligger online
Användarvisningsbild
Jolles
Inlägg: 938
Blev medlem: 2 februari 2006, 15:59:35
Ort: Rosersberg, Stockholm
Kontakt:

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av Jolles »

Vad är en "riktig" ups? Exempel.
mrfrenzy skrev:Prova att ändra känsligheten för omkoppling till batteri till "High" enligt instruktioner i manualen.
Najs! Den stod på "LOW" så det förklarar nog saken.. Ska göra test strax igen :-)
Hade redan tittat i manualen men helt missat den delen - doh!
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14819
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av mrfrenzy »

En "riktig" Online-UPS består av en batteriladdare och en växelriktare som är ihopkopplade genom ett batteri. Fläkten går hela tiden och den drar massor med ström.
Fördelen är att det inte blir något avbrott alls vid överkopplingen.
Det används för känslig utrustning som absolut inte får krångla.

På en offline eller interactive UPS som du har så är datorn normalt ansluten till nätet och batteriet bara underhållsladdas. Växelriktaren startas endast vid strömavbrott vilket tar en liten stund.
Användarvisningsbild
Jolles
Inlägg: 938
Blev medlem: 2 februari 2006, 15:59:35
Ort: Rosersberg, Stockholm
Kontakt:

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av Jolles »

Aah I see. Har sett dom i stor skala på jobbet, visste inte att de fanns för hemmabruk.

High sensitivity gjorde ju susen, blev RTFM för min del :oops: :wink:
Användarvisningsbild
GastonDeVille
EF Sponsor
Inlägg: 1976
Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
Ort: Småland - lite utanför Gränna

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av GastonDeVille »

HAha trodde du hade hittat en ny funktion! :whoho:
Betyder ju "read the fucking manual" efter lite googling :doh:
Vad säger manualen om omkopplingstiden på high sensitivity?
Tekko
Inlägg: 9009
Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av Tekko »

Varför tillverkas ens offline upsar öht ? De är ju värdelösa, såvide de inte är tänkta att bara användas till typ belysning å sånnt, för de e ju inget skydd för en dator/server vid strömbortfall tack vare fördröjningen.

En riktig ups är tex APC SmartUPS och dylika så kallade "ONLINE UPS" dvs där invertern går fulltid, dessa slår om till batteri inom 2 cykler.
Användarvisningsbild
Jolles
Inlägg: 938
Blev medlem: 2 februari 2006, 15:59:35
Ort: Rosersberg, Stockholm
Kontakt:

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av Jolles »

Utklipp från manualen
Screenshot_2018-10-11_18-03-57.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Jolles
Inlägg: 938
Blev medlem: 2 februari 2006, 15:59:35
Ort: Rosersberg, Stockholm
Kontakt:

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av Jolles »

Aha, min förra som tyvärr gick på skroten eftersom den stod i vägen (har ångrat det i flera år) ar en SmartUPS, viste inte att den var av online-typen!
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 29905
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av MadModder »

Mina smart-upser är då inte av online-typ. De är line interactive.
Man kan ställa känsligheten låg, mellan och hög, där hög är normal. Det står i manualen att man kan sätta den på låg för att spara på batteriernas livslängd om inget av det inkopplade är känsligt för korta spänningsdippar. Man hör hur det klickar till när spänningen bryts.
Utgående spänning går dock genom något slags filter som tar bort störningar och håller spänningen på rätt nivå. Just nu ligger den på bänken här 1V lägre än i vägguttaget.
Användarvisningsbild
GastonDeVille
EF Sponsor
Inlägg: 1976
Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
Ort: Småland - lite utanför Gränna

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av GastonDeVille »

Jolles skrev:Utklipp från manualen
Screenshot_2018-10-11_18-03-57.png
Där ser man.
Blir att studera lite innan man skickar efter en.
Verkar som att man får vad man betalar för som vanligt :|
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17051
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av AndLi »

Tekko skrev:En riktig ups är tex APC SmartUPS och dylika så kallade "ONLINE UPS" dvs där invertern går fulltid, dessa slår om till batteri inom 2 cykler.
Om det är en riktig online, varför behöver den då två cykler på sig att växla? Är den online så är det inget att växla....
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 29905
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri

Inlägg av MadModder »

Nej en online-UPS har ingen omslagstid. Den går alltid på batteri, och laddaren är tillräckligt kraftig för att klara både last och laddning samtidigt. Och som mrfrenzy sa, fläktarna är också alltid på.
När strömmen faller bort händer inget annat än att laddaren slutar ladda. Och signal om strömbortfall skickas ut på kommunikationsporten förstås.

Alla bordsmodeller som är ca 20cm höga är line interactive.
Jag har inte kollat vad min rackmonterade i serverskåpet är för typ, men jag har för mig att fläktarna inte är ständigt på så det är nog också en line interactive. :humm:
Skriv svar