Laga APC Smart-UPS 2200?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Slim
Inlägg: 30
Blev medlem: 23 april 2012, 20:19:31
Ort: småländska kusten

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Inlägg av Slim »

Mätte över kondingarna på kortet och fick utslag på ohm-mätning. Nu när den är lös och man börjar ohm-mäta så börjar den på 7M ohm och vandrar sakta uppåt till det blir utanför mätområdet.

Ska löda loss den andra och mäta upp också.

Edit

Samma symtom på andra kondingen fick skapligt högt värde 18M ohm sedan vandrade den ner till 10M ohm vände upp till oändligt efter en stund. 1,1uF på den.
Pen
Inlägg: 207
Blev medlem: 16 september 2006, 09:15:51
Ort: Stockholm

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Inlägg av Pen »

Tja, något fel är det ju på kondensatorerna så det är ju läge att byta även om det inte går att konstatera läckage.

Får du oändlig resistans också om du mäter på kretskortet där de har suttit? Funderar på om det sitter något mer där som inte heller är med på schemat i tråden.
Användarvisningsbild
breflabb
Inlägg: 3524
Blev medlem: 8 oktober 2014, 17:00:54
Ort: 59.466579, 16.506872

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Inlägg av breflabb »

En multimeter som även kan mäta kapacitans är inta mycket att lita på, tyvärr.
Man måste ha en ren kapacitansmätare för att kunna lita på mät värdet.
Men testa den med en annan kondning och jämför hur mycket fel den visar.
Pen
Inlägg: 207
Blev medlem: 16 september 2006, 09:15:51
Ort: Stockholm

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Inlägg av Pen »

breflabb har rätt! Jag skulle absolut ha gjort likadant.
Slim
Inlägg: 30
Blev medlem: 23 april 2012, 20:19:31
Ort: småländska kusten

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Inlägg av Slim »

Pen skrev:Tja, något fel är det ju på kondensatorerna så det är ju läge att byta även om det inte går att konstatera läckage.

Får du oändlig resistans också om du mäter på kretskortet där de har suttit? Funderar på om det sitter något mer där som inte heller är med på schemat i tråden.
Får oändligt om jag mäter där de satt innan.
breflabb skrev:En multimeter som även kan mäta kapacitans är inta mycket att lita på, tyvärr.
Man måste ha en ren kapacitansmätare för att kunna lita på mät värdet.
Men testa den med en annan kondning och jämför hur mycket fel den visar.
Japp den är skapligt nära i värde en 10uF visar den 10.064uF 4.7uF ger 4.789uF
Slim
Inlägg: 30
Blev medlem: 23 april 2012, 20:19:31
Ort: småländska kusten

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Inlägg av Slim »

Nya kondingar på plats och motstånd, verkade göra susen.
Körde ett kalibreringstest så den drog ur batteriet och laddade upp igen inga konstiga oljud och R11 var uppe på 38°C som max, belastade upsen med 700w.
Så några belastningstest till på både batteri och nät så kan den nog friskförklaras, tänkte låna en kupévärmare så belastningen kommer nära max.

Blir till att testa samma operation på den andra sen.

Tack för all hjälp och tips :bravo:
Pen
Inlägg: 207
Blev medlem: 16 september 2006, 09:15:51
Ort: Stockholm

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Inlägg av Pen »

:tumupp:
Användarvisningsbild
Oskar
Inlägg: 1805
Blev medlem: 6 september 2005, 15:11:36
Ort: Storsjö, Sorsele

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Inlägg av Oskar »

Snyggt jobbat! Bra exempel på fint EF samarbete i tråden också :)