Kronströmbrytare
-
- Inlägg: 2
- Blev medlem: 29 juli 2018, 11:18:53
Kronströmbrytare
Har ett problem med en kronströmbrytare i köket. Köpte en ny som jag kopplade in men det är något som blivit fel. Den ena knappen som tänder en lampa är inget problem. Den andra lampan går dock endast att tända när den första lampan också är tänd. Jag måste alltså tända båda lamporna på strömbrytaren för att lampa nummer två (till vänster på strömbrytaren) ska tändas. Måste jag bygga på något sätt?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Senast redigerad av matteleander 29 juli 2018, 23:26:33, redigerad totalt 1 gång.
Re: Kronströmbrytare
Du har kopplat fel, se schemat som brukar vara tryckt på baksidan av strömbrytaren.
Om du byter plats på inkommande fas och tråden till lampan som fungerar normalt kommer det bli rätt.
Om du byter plats på inkommande fas och tråden till lampan som fungerar normalt kommer det bli rätt.
- prototypen
- Inlägg: 11076
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Kronströmbrytare
Bilden, är det den gamla eller den nya brytaren?
Den vita tråden sitter inte så bra.
Protte
Den vita tråden sitter inte så bra.
Protte
- prototypen
- Inlägg: 11076
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Kronströmbrytare
Tyckte det var lite konstig att TS pratade om höger-vänster, men klickar man på bilden så får man den på rätt ledd.
Lite större bild så ser man att det är anslutnings"trådmothållet" som är kopparfärgat, och det brukar vara märkningen för fas in.
Kanske troligen eventuellt att den svarta ska sitta där.
Protte
Lite större bild så ser man att det är anslutnings"trådmothållet" som är kopparfärgat, och det brukar vara märkningen för fas in.
Kanske troligen eventuellt att den svarta ska sitta där.
Protte
-
- Inlägg: 2
- Blev medlem: 29 juli 2018, 11:18:53
Re: Kronströmbrytare
Jag tackar för hjälpen! Mycket riktigt skulle det vara tvärt om på den fungerande sidan. Vad gäller flertrådigt, icke ”nödig kännedom” m.m (som jag inte alls frågade efter) så kan jag lugna alla oroliga om att där tidigare satt flertrådig tändkabel som skarvning och denna är utbytt (av elektriker) sedan dess. Bilden är tagen för några månader sedan innan vi gjorde vid. Mycket riktigt satt kablarna dåligt då.
Tack för mig!
Tack för mig!