Jag är säker på att dioderna är faktiska fysiska komponenter.

Jag anser även att +24V kommer från plint 6. Därmed kommer dioderna att säkra sensorerna mot backspänning om en sensor drar t.ex. 10mA medan resten "vill" dra t.ex. 4mA.

Så hela kopplingen är en max. avkänning som bara ger signal om vad den maximala belastning är på en generator och inget annat.

Vill man ha signal om vad medel är ska man parallellkoppla sensorerna och på något vis skala strömmen ner, detta vill dock inte ge något toppvärde. Så har man bara en ingång är detta kopplingen man ska använda för att kunde säkra mot överbelastning men ska man fördela belastningen och veta hur mycket de enkla generatorer ger ska man ha en ingång för varje.

Jag anser vidare att denna koppling/övervakning inte är till annat än att kunde ge en indikation om var belastningen ligger i förhållandet till toppbelastning och då bara för att säkra mot överbelastning av någon generator. Och på en plattform är det vettigt, säkerhet framför allt.

Men som en mätning av den totala verkliga belastning fungerar den inte alls.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 15.12 2018-06-22 

Blev medlem: 13.40 2015-09-01
Inlägg: 56
Ort: Helsingborg
Gimbal skrev:
Rektangeln med dioderna som har postbeteckningen _T31 är uppenbarligen någon form av modul.
Och gissningsvis är de fyra dioderna bara en väldigt ytlig beskrivning av innehållet.

Så frågan är vad är _T31 för något?


Her:
Bilaga:
20180622_180958.jpg


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 15.18 2018-06-22 

Blev medlem: 13.40 2015-09-01
Inlägg: 56
Ort: Helsingborg
Icecap skrev:
Så hela kopplingen är en max. avkänning som bara ger signal om vad den maximala belastning är på en generator och inget annat.


Yep dette er kun for at vise på OP 0-100% Load "total"

Load och Load sharing control , er et andet system.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 15.28 2018-06-22 
Co Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: 16.04 2006-04-16
Inlägg: 9017
Nu börjar all information falla på plats!

Det utgående värdet anger alltså belastning i % på den generator som är högst lastad. I praktiken bör det vara samma för alla generatorer.

Om värdet börjar närma sig 75-90% så startar PLC förmodligen en generator till.
Om värdet sjunker under 50% så kan man stoppa en generator.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 15.30 2018-06-22 

Blev medlem: 18.44 2004-12-04
Inlägg: 2000
En möjlighet är strömsensorerna som är avsedda för seriekoppling.

Varje sensor kan ta mota en strömsignal in och addera sin strömsignal orsakad av uppmäta generator ström.
Naturligtvis måst sensor ha inställning hur stor del av 4-20[mA] som varje generator ström ger upphov till.

MEN uppmätta strömsignaler visar att det inte fungera så.

Är det de ström sensorerna som original ritning - konstruktion föreskriver ???
Inställningar på strömsensorerna ???

Frågor som endast kan besvara med grävande efter original dokument utan revidering.

Har varit där.........


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 06.23 2018-06-24 

Blev medlem: 13.40 2015-09-01
Inlägg: 56
Ort: Helsingborg
GFEF skrev:
Frågor som endast kan besvara med grävande efter original dokument utan revidering.


Drawings, Den gröna farve visar sidor.

Bilaga:
Gen load.pdf


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 16.19 2018-06-24 

Blev medlem: 18.44 2004-12-04
Inlägg: 2000
Har titta på Gen Load.pdf

Vad jag förstår visa det endast kraftbussar inte övervakning bussar.

Hur kraften från generatorn matas ut till huvudkraftskenorn.

Överst huvudkraft skenorna med anslutning nerifrån från generatorerna.

Nästa komponenter är 3 enfas transformator -T/-T2/-T3 en i varje fas.
Sekundär Y-kopplade med 3 fasledare + neutralledare ut.
Är detta krafttransformatorer eller strömtransformatorer som ger total ström ut till huvudkraft skenorna ??

Nästa komponent är huvudeffektbrytare Q1.
Med en ström på 50[kA] går ström avkänningen definitivt via strömtransformatorer exempelvis -T/-T2/-T3 .

Nästa del är en sammankoppling skenorna från generatorn till matning huvudkraftskenorn.
Gen1/Gen2/Gen3 utritad som symboliska skenstråk.
Gen4 ? utritad mer fullständigt.

Ger inget mera information om hur strömmätningen per generator fungera.

Men studera man den uppdaterade schemat strömmätningen per generator.
3-fas generator med strömtransformator i varje fas.
Inkopplad till "DIEFI KVA" med strömslinga 4-20[mA] ut.

Vidare till omvandlar strömslinga 4-20/4-20[mA] ???
Vad gör denna omvandlar ???

Alla strömslinge enheter har också +24 matning ej matade via strömslinga.

Kan dessa omvandlar strömslinga 4-20/4-20[mA] vara tänkt att summera flera 4-20[mA] med skalfaktor strömslingor till en???


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 16.27 2018-06-24 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 12.22 2003-11-16
Inlägg: 12930
Ort: i det mörka småland
finns vanliga isolatorer för 0/4-20mA

då kan man ha en givare till två elektriskt skilda saker, eller om man bara vill ha extra säkerhet


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.58 2018-06-24 

Blev medlem: 17.00 2006-03-03
Inlägg: 1217
Ort: Södermanland
-U30 TAP: Transducer AC Power, dvs Watt mätare
-U31 Signalsplitter till PLC
-U32 Signalsplitter till dieselmotorstyrningen?
Det skulle vara intressant att se =1314/4

https://w3.siemens.no/home/no/no/sector ... ation.aspx


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 12.46 2018-06-25 

Blev medlem: 13.40 2015-09-01
Inlägg: 56
Ort: Helsingborg
Joe skrev:
-U30 TAP: Transducer AC Power, dvs Watt mätare
-U31 Signalsplitter till PLC
-U32 Signalsplitter till dieselmotorstyrningen?
Det skulle vara intressant att se =1314/4

https://w3.siemens.no/home/no/no/sector ... ation.aspx


U32 signal går till Woodward 723 Load Sharing and Speed Controls http://www.woodward.com/ProgrammableEGD723828.aspx

Joe: Hvor ser du 1314/4


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 16.19 2018-06-25 

Blev medlem: 17.00 2006-03-03
Inlägg: 1217
Ort: Södermanland
Andra sidan av -U30 tex IL1_2 går till =1314 Blad 4


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 18.18 2018-06-25 

Blev medlem: 12.41 2017-01-21
Inlägg: 135
Funderade lite snabbt det är inte tänkt som ett skydd vid infasnimg?och bomfasning . Man vill ju inte fasa in generatorer vid fel fasläge :-( förr använde man 3 lampor kopplade detta så att när skillnaden mellan faserna i fasläge var noll så blev dom släkta... Man kan koppla tvärtom men att avgöra om en lampa lyser med 90% eller100% är svårare än se om en lampa lyser eller ej..


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 15.00 2018-06-26 

Blev medlem: 13.40 2015-09-01
Inlägg: 56
Ort: Helsingborg
Joe skrev:
Andra sidan av -U30 tex IL1_2 går till =1314 Blad 4


Håber dette kan give dig svar.
Bilaga:
Engine1.pdf
komplet manual


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 28 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google [Bot], Janson1 och 26 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
   
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010