Varm UPS
Varm UPS
Tänkte be om råd - har en enkel UPS (https://www.conrad.se/UPS-FSP-Fortron-E ... &pi=707883) som jag köpt begagnad och lagat. Den fungerar, men ett relä blir varmt - 60 grader. Hur hade ni gjort, hade ni kört med ups:en i halv kritiskt / halvt oviktig hemma drift? Eller hade ni på ngt sätt monterat in en fläkt i den? Jag debaterar för mig själv om jag ens skall köra den, men kanske 60c inte är för varmt.
Det är det mittersta relätet av de 3 svarta som blir varmt, de andra håller ambient temp.
Det är det mittersta relätet av de 3 svarta som blir varmt, de andra håller ambient temp.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Varm UPS
Reläet blir nog varmt av en av två anledningar:
1. Det är dålig kontakt internt för strömmen reläet ska sluta. -> Byt relä
2. Det är dåligt likriktad växelspänning som ska dra reläet -> Någon elektrolyt är dålig.
1 -> Mät spänningsfall över reläet. Helst försök mäta eller lista ut hur mycket ström som går där.
2 -> Kolla matningen till reläets spole med ett oscilloskop. Eller med en multimeter i AC-spänningsläge.
1. Det är dålig kontakt internt för strömmen reläet ska sluta. -> Byt relä
2. Det är dåligt likriktad växelspänning som ska dra reläet -> Någon elektrolyt är dålig.
1 -> Mät spänningsfall över reläet. Helst försök mäta eller lista ut hur mycket ström som går där.
2 -> Kolla matningen till reläets spole med ett oscilloskop. Eller med en multimeter i AC-spänningsläge.
Re: Varm UPS
Dom mest utsatta lytarna är dom tre vid lilla kylflänsen ( till höger om dioden D1 )
Där går det varmt och det fortpantar sig till lytarna.Tror inte att det är så
mycket kapacitans på den som är närmast D1,och nästa.
Där går det varmt och det fortpantar sig till lytarna.Tror inte att det är så
mycket kapacitans på den som är närmast D1,och nästa.
Re: Varm UPS
Vad är relät specat till för temperatur?
Är 60C med marginal under denna skulle jag inte bry mig, det kan mycket väl vara konstruerat så.
Är 60C med marginal under denna skulle jag inte bry mig, det kan mycket väl vara konstruerat så.
Re: Varm UPS
Eftersom UPS:en har fungerat förutom att den varit väldigt varm i lådan har jag inte brytt mig om att kolla så mycket på kortet, men efter tipsen i tråden kollade jag kondingarna. Och resultatet var att typ 2 var ok, resten hade ESR > högt. Så nu skall jag ersätta dem. Återkommer! Tack för tipset, jag var 100% att den funkade men var bara varm
Re: Varm UPS
Fixat - bytte kondingar, nu blir den inte så varm längre.
Tack för tipset, jag levde i världen att den funkade.. men bevisligen inte
Tack för tipset, jag levde i världen att den funkade.. men bevisligen inte
Re: Varm UPS
Uppdatering - UPS:en blir inte längre lika varm som tidigare, men den blir varm, så jag satte in en fläkt i den. Nu är den sval och go.