Hej.
Om man kopplar in en motorbrytare och en y kopplad trefas motor i serie, men råkar koppla fel.
Dvs fel färg mot fel fas. (Exempelvis Brun mot L2 istället för den märkt L1 på motorbrytaren osv.)
Vad är då det värsta som kan hända?
Går motorn sönder eller snurrar bara åt fel håll?
Kan motorbrytaren sluta fungera?
Fel fas på motorbrytare
Re: Fel fas på motorbrytare
Dom 3faserna är 120grader förskjutna i förhållande till varandra. Det är det som gör att en motor snurrar i en bestämd riktning..genom växla 2valfria faser Ex L2-L3. L3-L1. Eller L1-L2 kommer den byta rotation riktning..
Däremot Att byta från Y till D resulterar i skador på lindningen.. Då den kommer få fel spänning..
En 3fas motor själva motorn delen går inte sönder pga ändring av rotiatonsriktningen men det beror på vad den driver.... Är en av llindningarna kassa eller en fas saknas kan den inte bestämma vilken riktning den skall snurra samt att strömmen i dom andra kommer öka...där av motorskyddet som bryter. Men man kan putta ingång den i starten åt valfritt håll. Innan motorskyddet blir varmt och löser ut.,
Däremot Att byta från Y till D resulterar i skador på lindningen.. Då den kommer få fel spänning..
En 3fas motor själva motorn delen går inte sönder pga ändring av rotiatonsriktningen men det beror på vad den driver.... Är en av llindningarna kassa eller en fas saknas kan den inte bestämma vilken riktning den skall snurra samt att strömmen i dom andra kommer öka...där av motorskyddet som bryter. Men man kan putta ingång den i starten åt valfritt håll. Innan motorskyddet blir varmt och löser ut.,
Re: Fel fas på motorbrytare
Värt att nämna är att brun inte nödvändigtvis är första fasen.
Jag tvivlar på att elektrikern har varit så duktig och mätt fasföljden. Det kan mycket väl ha skiftats på vägen.
Jag tvivlar på att elektrikern har varit så duktig och mätt fasföljden. Det kan mycket väl ha skiftats på vägen.
Re: Fel fas på motorbrytare
Så om man vet att motorn snurrar åt rätt håll så behöver man inte vara orolig att något annat kan gå fel eller kan gå sönder om man blir fundersam på i efterhand ( o inte kan kolla efter längre) om man verkligen kopplade rätt kabelfärg mot rätt beteckning på motorbrytaren (L1, L2, L3)?
Re: Fel fas på motorbrytare
Man skall alltid mäta.... Färgerna kan var vad som helst
Vanligt förekommande..3fas 400V ( jord och neutrals färger tas ej upp i detta inlägg i kombinationerna .)
Brun svart grå. Nyaste standard..
Svart brun. Sv/vit
Svart brun blå. varning denna koppling tror ofta händiga hemmapulare att att blå är nollan
Svart vit. Röd. Varning denna koppling har ofta ej tillräcklig area på jorden..!!! Blymantlad kabel med bildare mindre än, 1,5mm2
Ordningen inbördes kan vara sen vilken som helt.. Inte alltid i rätt rotationsriktning.. Att nämna det finns Nätägare som har hela sitt elnät baklänges rotation..!! = för dyrt att ändra då det grundläggande felet gjordes på typ 1930talet...
Ganska Vanligt att man kopplat om en 3fas brytare från 400v till 230v genom flytta den blåa till Nollskenan i centralen
Använder brytaren som en 2polig /allpoligbrytare till ex tvättmaskin.. I gamlahus
Vanligt förekommande..3fas 400V ( jord och neutrals färger tas ej upp i detta inlägg i kombinationerna .)
Brun svart grå. Nyaste standard..
Svart brun. Sv/vit
Svart brun blå. varning denna koppling tror ofta händiga hemmapulare att att blå är nollan
Svart vit. Röd. Varning denna koppling har ofta ej tillräcklig area på jorden..!!! Blymantlad kabel med bildare mindre än, 1,5mm2
Ordningen inbördes kan vara sen vilken som helt.. Inte alltid i rätt rotationsriktning.. Att nämna det finns Nätägare som har hela sitt elnät baklänges rotation..!! = för dyrt att ändra då det grundläggande felet gjordes på typ 1930talet...
Ganska Vanligt att man kopplat om en 3fas brytare från 400v till 230v genom flytta den blåa till Nollskenan i centralen
Använder brytaren som en 2polig /allpoligbrytare till ex tvättmaskin.. I gamlahus