 Inläggsrubrik: Re: Mjukstart trafo
InläggPostat: 21.24 2018-03-19 

Blev medlem: 09.06 2016-12-01
Inlägg: 371
Ort: Marks Kommun
Och skall väl säga att jag köper resonemanget men jag har faktiskt aldrig sett det själv på trafos. Jag tänkte på typ svetstrafo, min gamla väger väl åtminstone 70 kg och när proppen går på den så är det under svetsning ganska nära fullt spett, så där hade mjukstart kanske inte hjälpt.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Mjukstart trafo
InläggPostat: 21.25 2018-03-19 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 22.54 2006-09-23
Inlägg: 29607
Ort: Borås
Nej, det gör den inte, den skyddar bara för strömrusningen vid uppstart.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Mjukstart trafo
InläggPostat: 21.26 2018-03-19 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 20.19 2009-11-24
Inlägg: 1675
Edit; Tomas hann före


Senast redigerad av Platis 12.15 2018-03-20, redigerad totalt 1 gång.

Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Mjukstart trafo
InläggPostat: 21.29 2018-03-19 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 11.56 2004-05-08
Inlägg: 2648
Ort: Stockholm
grym skrev:
ntc med tvåstegs är bra

Det här låter väl som en utmärkt idé! Problemet med resistor + tidrelä eller liknande är väl att det gärna börjar brinna om reläet skulle ge upp. Men med NTC slipper man ju den risken!


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Mjukstart trafo
InläggPostat: 07.28 2018-03-20 

Blev medlem: 20.26 2003-06-21
Inlägg: 6571
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Eftersom NTC är varmt hela tiden kan det börja brinna när som helst :)

Relä + NTC är vad jag har i mina mjukstartare. Kan inte bli så mycket säkrare än så, det är bara om det blir ett spänningsbortfall 10 sekunder efter första som det är ett problem

Har en variant med en tyristorstyrd relä + effektmotstånd. Det viktiga är att det faller omedelbart ifall spänningen dippar.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Mjukstart trafo
InläggPostat: 10.16 2018-03-22 

Blev medlem: 14.59 2017-01-18
Inlägg: 327
Mjukstart för en enfastrafo ÄR att starta den, då SINUSVÅGEN har sitt TOPPVÄRDE.(med triac).
Då löser säkringen inte ut!
För en trefastrafo är det mer komplicerat.


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 21 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google [Bot] och 6 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
   
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010